好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

变电所施工方案 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

质量缺陷记录、设计变更、重要文件等组成。 六、裂缝治理

大体积混凝土内出现的裂缝按深度的不同,分为贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝三种。

1、贯穿裂缝是由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝,最终形成贯穿裂缝。它切断了结构的断面,可能破坏结构的整体性和稳定性,其危害性较严重。

2、深层裂缝部分地切断了结构断面,也有一定危害性。

3、表面裂缝一般危害性较小,但影响外观质量。场地地下水偏碱性,GIS设备基础混凝土的裂缝主要造成对钢筋的腐蚀。一般当裂缝宽度在0.1~0.2毫米时,虽然早期有轻微渗水,但经过一段时间后,裂缝可以自愈。如超过0.2~0.3毫米,则渗漏水量将随着裂缝宽度的增加而迅速加大。所以,在地下工程中应尽量避免超过0.3毫米贯穿全断面的裂缝。如出现这种裂缝,将大大影响结构的使用,必须进行化学灌浆加固处理。

七、成品保护

1、在混凝土浇筑之后, 做好混凝土的保湿养护,混凝土表面采用湿润的毛毯遮盖以避免曝晒, 早、午、晚三次定时浇水保湿。

2、边角及外露部分加护角保护,土方回填时,应避免机械碰撞。 3、基础养护完成并拆模后及时进行沉降观测,要求每周进行观测,直到沉降趋于稳定,测量过程中如发现沉降过大及时将数据反馈设计院。

八、GIS砼施工应急预防措施

1、在混凝土浇捣前做好周边交通组织,确保不因交通问题影响混凝土连续浇筑;

2、在混凝土浇捣前做好周边居民、单位的安抚工作,主动与他们沟通,阐明厉害关系,以防在浇捣过程中出现不必要的情况;

3、 在选定GIS混凝土供应单位时,必须同时准备至少一个备用搅拌站,

以防施工过程中主搅拌站因机械、车辆、交通等出现问题时可及时跟进,保证混凝土的顺利供应;

4、 现场准备至少1台混凝土备用泵,预防浇捣过程中万一有泵损坏可及时更换;

5、 现场准备1台大功率的备用发电机,以防施工过程中出现停电事故,可及时提供备用电源。

6、 GIS混凝土浇筑前与玉环当地气象局进行联系,避免雨天浇筑;并在GIS基础四周设立钢管支架若干,如遇雷阵雨,用塑料薄膜挂设在钢管支架上遮挡,保证混凝土连续浇筑。

九、安全、文明施工技术措施

(一)、安全施工技术措施 1、施工现场:

1.1 进入施工现场的所有人员必须戴好安全帽。现场施工人员应熟知本工种的安全技术操作规程,操作中坚守工作岗位,严禁酒后操作。

1.2 电工、焊工、各种机动车辆驾驶员应持特殊操作证,方可上岗操作。 1.3 在施工现场危险区,悬挂“危险”或“禁止通行”牌,夜间施工设红灯示警。

1.4 现场施工用电严格遵照《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定及要求进行布置。

1.5 施工现场严格遵守防火规定,易燃、易爆物品,妥善保管。 1.6 加强对施工人员的消防安全教育和对现场的消防管理,消防器材应搁置在火患易发处,且应配备齐全,并定期进行检查,保持消防器材完好的备用状态。

1.7 随时取得气象预报资料,提前作好防雨、防风措施,合理安排好现场。

1.8 对每一位进场工人及时进行进场安全教育,发放安全知识手册,并考试合格后,方可上岗作业。

2、机电设备:

2.1 挖土机等机械的底座必须稳固,转动的危险部位要安设防护装置。 2.2 每台班工作前应检查机械、仪表、工器具,确认完好后,方可使用。 2.3 电气设备和线路必须绝缘良好,各种电动机具必须按规定接零、接地,并设置单一开关,遇有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。

3、施工机械施工时应注意的事项:

3.1 挖掘机挖土时,进铲不应过深、提斗不应过猛。 3.2 操作人员离开驾驶室,必须将铲斗落地。

3.3 在采用蛙式打夯机夯实粘土时,蛙式打夯机手把上应装按钮开关,并包绝缘材料,操作时应戴绝缘手套,打夯机电源、电缆必须完好无损,作业时,严禁夯击电源线。

3.4 在松软土层打夯时,严禁背着牵引。

3.5 对于砼、砂浆搅拌机,应在开机前检查离合器、制动器、钢丝绳等应良好,滚筒内不得有导物,运转时,严禁将工具伸进滚筒内。现场检查时,应固定好材料,切断电源,进入滚筒时,外面应有人监护。

3.6 自卸汽车在行驶过程中,应谨慎驾驶,服从工地统一指挥,严禁酒后开车。自卸汽车在卸完料时,严禁边走边降车厢。车辆未停稳禁止上下和装卸物料。

3.7 浇筑砼时,使用震动棒动棒应穿胶底鞋,湿手不得接触开关、电源线不得有破皮、漏电。

3.8 砼震动棒设单向开关,并有单独的漏电保护器。

3.9 夜间浇筑砼时,应有足够的照明,用太阳灯每间隔一定距离设一盏。 3.10 开挖沟槽、基坑,应根据土质和挖土深度进行放坡,挖出的泥土应放在沟边1m以外,并且高度不得超过1.5m。

4、各分部主要工程施工时应注意的事项 4.1 模板安装及拆除安全防范措施

4.1.1 模板支撑不得使用腐朽、扭裂、劈裂材料、顶撑垂直底端处应平

整坚实,并加垫木。

4.1.2 支模应按工序进行,模板没有固定前不得进行下道工序施工。 4.1.3拆除模板应经施工技术人员同意,操作时应按顺序分段进行严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒,完工前,不得留下松动和悬挂的模板,拆下的模板应及时运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚。

4.1.4操作木工圆盘时,应戴好防护眼镜,锯片上方必须装置安全罩、挡板,操作时人应站在锯片一侧,禁止站在锯片同直线上,手臂不得跨越锯片。

4.2 钢筋下料、制作、搬运及安装的安全防范措施:

4.2.1 拉直钢筋,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,拉筋沿线2米区域内禁止行人,人工断料,切断小于30cm的短钢筋,应用钳子夹牢,禁止用手把扶。

4.2.2 多人合运钢筋起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直线上。钢筋堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。

(二)、文明施工的技术措施

1、坚决执行公司有关文明施工的规章制度。

2、在施工现场执行谁施工谁负责,谁安排施工,谁检查文明施工的层层责任制。

3、开工时先地下工程,后地上工程。

4、上下工序要进行交接,组织检查,办理手续。

5、在主要施工部位、作业点、危险区,主要道口必须挂有安全宣传标语或安全警示牌。

6、施工用电严格执行三相五线制。线路设置可架空的必须架空,严禁随地拖设。

7、所有分配电箱必须设总开关、总熔丝。

8、电焊机:有可靠的防雨措施;焊把及把线绝缘良好,线拉接正确;进出线防护罩要密盖严实。

9、手持电动工具:防护罩壳齐全有效,橡皮电线不得破损;漏电保护器应安装正确,且灵敏有效,接地保护良好。

10、堆场要平整,按场地布置图分类堆放。堆放一律设分隔标志,线内

堆线。多余的材料与物品要及时退场,无散乱物件。上料架和堆料地的搭设应规范化,做到整齐划一。

11、钢管分规格、分层次一头齐,挂牌堆放。零件分规格入库必须搭棚。

2008年9月20日

500kV玉环变电所项目部

浙江八达建设集团有限公司

变电所施工方案 

质量缺陷记录、设计变更、重要文件等组成。六、裂缝治理大体积混凝土内出现的裂缝按深度的不同,分为贯穿裂缝、深层裂缝及表面裂缝三种。1、贯穿裂缝是由混凝土表面裂缝发展为深层裂缝,最终形成贯穿裂缝。它切断了结构的断面,可能破坏结构的整体性和稳定性,其危害性较严重。2、深层裂缝部分地切断了结构断面,也有一定危害性。3、表面裂缝一般危害
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1w7gb1zl2d1jxus0hkxz44s0w0d4ij00w6z
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享