2015年全国职业院校技能大赛中职组
制冷与空调设备组装与调试赛项 任 务 书
(样题)
制冷与空调设备组装与调试赛项执委会
2015年5月
“制冷与空调设备组装与调试”技能比赛任务书(样题)
工位号 交卷时间 现场裁判 任务 得分 一 二 三 四 五 六 合计 一、说 明:
1. 任务完成总分为100分,任务完成总时间为4小时。
2. 记录表中所有数据要求用黑色字迹的圆珠笔或签字笔如实填写,表格应保持整洁,表格中所记录的时间以赛场挂钟时间为准,所有数据记录必须报请现场裁判签字确认,数据涂改必须经现场裁判确认,否则该项不得分。
3. 安全意识与职业素养评价: (1)所有操作均应符合安全操作规范。
(2)操作台、工作台表面整洁,工具摆放、导线线头等处理符合职业岗位要求。 (3)遵守赛场纪律,尊重赛场工作人员。
(4)爱惜赛场设备、器材,不允许随手扔工具,在操作中不得发出异常噪声,以免影响其他选手操作。
4. 违规操作扣分:
(1)申领T形管扣8分/根,申领Φ铜管和Φ6铜管扣5分/根,申领气体截止阀(气阀)、液体截止阀(液阀)扣5分/根。
(2)在完成工作任务过程中,因操作不当导致触电扣10分。
(3)在完成工作任务过程中,因操作不当导致大量制冷剂泄漏扣10分。 (4)因违规操作而损坏赛场设备及部件的扣分:压缩机扣10分/台,换热器扣10分/台,四通电磁换向阀扣5分/件,其它设施及系统零部件(除螺丝、螺母、平垫、弹垫外)扣2分/个,仪表及工具扣5分/件。
(5)扰乱赛场秩序,干扰现场裁判的正常工作扣10分,情节严重者,经执委会批准,由裁判长宣布,取消比赛资格。 二、任务要求
任务一 制冷系统零部件制作(7%)
利用赛场提供的材料,选取专用工具完成制冷系统零部件制作。 任务要求:
(1)按图1所示,完成制冷零部件的制作。
(2)根据任务书要求和技术标准,进行零部件的固定。
图1 管件图 任务二 热泵型分体空调器制冷系统的组装(28%)
在“THRHZK-1A型现代制冷与空调系统技能实训装置”(以下简称“装置”)平台上,结合实际热泵型分体式空调器(以下简称“空调器”)的结构特点,完成空调器制冷系统的组装。
任务要求:
(1)合理选用工具,利用赛场提供的材料,按附件一、附件二图纸要求制作空调
器压缩机的排气管和回气管。
(2)依据实际家用空调器室外机组的结构对“装置”上的空调制冷系统进行组装。空调制冷系统整体布局合理、美观、层次分明,管路要求连接简洁、用材最省,须横平竖直,不得相互碰触,部件安装紧凑、牢固。
(3)压缩机就近安装在压力表一侧,压缩机、室外换热器及风扇、毛细管组件、四通电磁换向阀、L形支架等室外机组件,须安装在690mm×310mm的区域内(T形接头、连接压力表的毛细管、液体截止阀和气体截止阀的阀体除外)。
(4)室外机组件及管路的最高点与“装置”台面之间的距离不超过420mm。 (5)压缩机、毛细管组件、四通电磁换向阀及连接管路(不含T形管接头、与室外换热器连接的管路、手动截止阀)要求安装在230mm×230mm的区域内。
(6)T形接头应平行布置在台面同一方向,高度一致,不能超出空调系统的安装区域。
(7)液体截止阀和气体截止阀必须安装在赛场提供的L形安装支架上。安装时,要求气体截止阀的充注口朝斜下方,L形支架安装位置要求尽量靠近台面上的压力表,L形支架、压缩机、室外换热器要求布放在同一中心线上。
(8)参考实际空调器的结构,正确安装四通电磁换向阀和毛细管组件。四通电磁换向阀和毛细管组件应直立安装,四通电磁换向阀管口朝下,毛细管组件的单向阀流向箭头朝上。
(9)室内换热器和室外换热器平行、错位放置,风扇朝接线端子排一侧吹风。 (10)如果连接压力表的毛细管过长,在T形接头处做环形盘绕,并用扎带固定,环形内直径不小于35mm,毛细管可沿着线槽内布放,用扎带固定。
(11)压缩机的回气管、排气管与固定部件之间的间隙不小于10mm,其它管与部件之间的间隙不小于5mm。
(12)管路安装过程中,参考实际空调器的结构,对需要保温的管路加装保温套管并用绷带进行包扎。
(13)室内机与室外机的连接管,并行部分沿台面布放,符合用料最省的要求。 (14)所有型材支架必须在两端安装塑料护盖。
(15)在管件制作及系统组装过程中,利用赛场提供的氮气分别对管件和制冷系统进行吹污,吹污压力为。吹污开始时,选手应举手示意,在现场裁判的监督下进行吹污操作,将结果填入表一中,报请现场裁判签字确认。