(一)柱箍筋的长度计算案例(一)中已知:KZ1 750*700 24B25 A10@100/200 柱保护层为25mm KZ1的箍筋布置图
(图1)
1. 1号箍筋长度计算
(图2)
箍筋计算公式推导1号箍筋长度
=(b-2*保护层+d*2)*2+(h-2*保护层+d*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2
=(b+h)*2-保护层*8+8d+1.9d*2+ max(10d,75mm)*2
案例(一)中
1号箍筋长度=(750+700)*2-25*8+8*10+1.9*10*2+100*2=3018mm
2. 2号箍筋长度计算
(图3)
箍筋计算公式推导
2号箍筋长度
=(间距j*2+1/2D*2+2d)*2+(h-保护层*2+2d)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2
=[(b-保护层*2-D)/6*2+D]*2+(h-保护层*2)*2+8d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2 案例(一)中
2号箍筋长度=((750-25*2-25)/6*2+25)*2+(700-25*2)*2+8*10+1.9*10*2+100*2=2118mm 3. 3号箍筋长度计算
(图4)
箍筋计算公式推导3号箍筋长度
=(间距j*2+1/2D*2+2d)*2+(b-保护层*2+2d)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2
=[(h-保护层*2-D)/6*2+D]*2+(b-保护层*2)*2+8d+1.9d*2+max(10d,75mm)*2
柱箍筋的长度以及根数计算详解
(一)柱箍筋的长度计算案例(一)中已知:KZ1750*70024B25A10@100/200柱保护层为25mmKZ1的箍筋布置图(图1)1.1号箍筋长度计算(图2)箍筋计算公式推导1号箍筋长度=(b-2*保护层+d*2)*2+(h-2*保护层+d*2)*2+1.9d*2+max(10d,75mm)*2
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式