2009年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)》考试参考答案
2009年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)》
考试参考答案
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
题号 1 答案 D 出处 P---- 规范3.0.12 P37 序号 2 答案 C 出处 题号 3 答案 B 出处 题号 4 答案 C 出处 题号 5 答案 B 出处 P146 P206 P108 P---- 规范6.4.2 P295 P4 6 A 7 C P77 8 C P82 9 D 10 B P36 11 D P165 12 B P188 P---- 规范5.5.2 13 C P115 14 A 15 D P331 16 A P346 17 B 18 B P337 19 B P364 20 B P127 注: P**------出处为教材; 规范------出处为相应的规范。
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
题号 答案 ABE ABE ABCE BCD 出处 P184 P156 P140 P233 P256 序号 答案 ABCE BDE AC ABE BCE 出处 P137 P157-158 P192 P297 P351 21 23 25 27 29
ACDE 22 24 26 28 30 苏州科技学院 第 1 页
2009年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)》考试参考答案
三、案例分析题(共5题,(一)、(二)、(三)题各20分,(四)、(五)
题各30分)
【案例一】
答:1、①不妥之处:临街施工围档高度为1.6m。(1分)
正确做法:市区主要路段的围档高度不得低于2.5m。(1分) (教材P252)
②不妥之处:直接用原土便道作现场主要道路(1分)。
正确做法:主要道路应有排水措施,路面要硬化。(1分) (教材P288)
③不妥之处:50m2木工加工间配备一个灭火器。(1分)
正确做法:木工加工间每25m2配备一个灭火器,50m2木工加工间应配备两个灭火器。(1分) (教材P292)
2、塔吊下有高压线应设防护架,并限制塔吊的旋转范围.。(2分) (教材P288) 3、a=75%;(1分) b=100%;(1分) c=100%。(1分) (教材P110) 4、工程质量事故划分一般事故、严重质量事故和重大质量三类。(3分)
重大质量事故又划分为一级重大事故、二级重大事故、三级重大事故和四级重大事故。(3分)
本工程露台质量质量事故属于严重质量事故。(1分)
理由:本工程质量严重影响露台的结构安全,直接经济损失8万元。按照有关规定凡具备下列情况之一者属严重质量事故:
1)直接经济损失在5万元(含5万元)以上,不满10万元者;
2)严重影响使用功能和工程结构安全,存在重大质量隐患者; 3)事故性质恶劣或造成2人以下重伤者。 (2分) (教材P201)
苏州科技学院 第 2 页
2009年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)》考试参考答案
【案例二】
答:1、事件一工期索赔成立,费用索赔不成立。(1分)
理由:罕见台风暴雨属于不可抗力,因不可抗力造成延误的工期相应顺延,停工损失由承包方承担。(1分)
事件二工期索赔不成立,费用索赔不成立。(1分)
理由:施工机械设备的维修保养属于承包方的原因,因承包方原因造成的工期延误不予以顺延,增加的费用由承包方承担。(1分)
事件三工期索赔成立,费用索赔成立。(1分)
理由:工程师的停工指令(或设计变更)属于发包方的原因,因发包方原因造成的工期延误相应顺延,增加的费用由发包方承担。(1分)
2、事件一工期顺延2天,费用不赔。(1分) 事件二工期不顺延,费用不赔。(1分)
事件三工期顺延5天,费用增加13500元。(1分)
(按300工日×45元/工日=13500元计算)
合计:工期顺延7天,费用增加13500元。(1分)
3、事件四中施工总承包单位可以获得工期顺延。(1分)
理由:因为供电局检修线路停电属于非承包商原因,按照合同约定:一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8小时可顺延工期1天,所以施工总承包单位可以获得工期顺延。(3分)
4、事件五中天然花岗石材需进行抽样复验(1分)。
苏州科技学院 第 3 页
2009年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)》考试参考答案
理由:根据规范规定:室内采用天然花岗石使用面积大于200m2时,应进行放射性指标复验。(1分)(P353)
事件五中细木工板需进行抽样复验(1分)。
理由:根据规范规定:室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于200m2时,应对不同产品、批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。(1分)(P354)
事件五中人造饰面板不需要进行抽样复验(1分)。
理由:根据规范规定:室内装修中采用的某一种人造木板或饰面人造木板面积大于200m2时,应对不同产品、批次材料的游离甲醛含量或游离甲醛释放量分别进行复验。(1分)(P354)
【案例三】
答:1、基坑最小降水深度为:12-5+0.5=7.5m;(2分)(P85)
降水宜采用真空井点降水或喷射井点降水。(2分)
(P87适于填土、粉土、黏性土、砂土,渗透系数0.1~20m/d,真空井点降水深度为6~12 m,喷射井点降水深度达8~20 m。)
2、基坑坍塌的直接原因:基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形未被发现和及时处理,最终导致北侧支护部分坍塌。(2分)
从技术方面分析,造成基坑坍塌的主要因素有:修改设计临时变更基坑支护方案;土钉墙支护没有专项施工方案;基坑深度超5m以上的土钉墙支护方案也没有经专家论证;基坑施工过程中没有按规定对基坑侧壁监测;无安全检查、交底和培训记录。(4分) (P222、229、230)
3、基坑支护工程检查项目有:施工方案、临边防护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、
苏州科技学院 第 4 页
2009年一级建造师《专业工程管理与实务(建筑工程)》考试参考答案
上下通道、土方开挖、基坑支护、变形监测、作业环境9项内容。(5分) (教材P227)
4、预防措施有:深基坑或土层条件复杂的工程应委托具有岩土工程专业资质的单位进行边坡支护的专项设计;制定专项施工方案并经专家论证;做好坑壁排水、坑边不得堆载、按规定进行基坑变形监测及变形较大时应采用水泥土墙背后卸载、加快垫层施工、加大垫层厚度、加设支撑等方法及时进行处理等。(5分)(P229-230)
【案例四】
答:1、不妥。(1分)
理由:根据建设部规定:任何建设单位都不得以要求施工单位带资承包作为招标投标
条件;更不得强行要求施工单位将此类内容写入工程承包合同;施工单位也不得以带资承包作为竞争手段承揽工程(3分)。 (法规教材P207)
2、不妥。(1分)
理由:没有经批准的正式施工图纸是不具备施工前提条件的。(3分) 3、事件一施工总承包单位的做法不妥。(1分)
理由:按建设工程项目管理规范规定:项目经理不应同时承担两个或两个以上未完项目的领导岗位的工作。(1分)
事件二做法不妥。(1分)
理由:按建筑法规定:将全部主体结构工程分包属于违法分包行为。(1分) 事件三做法不妥。(1分)
理由:施工总承包单位应提前办理夜间施工许可证明,并公告附近居民,方可夜间施工。(1分) (教材P249)
4、事件四中错误的做法有:基坑四周未设临边防护进行底板施工;现场工人从配电箱中接出220V电源;行灯照明电压220V。(3分)
苏州科技学院 第 5 页