好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

停电更换架空地线耐张线夹

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

停电更换架空地线耐张线夹 15.1适用范围

本指导书适用于500kV交流及±500kV直流架空输电线路上停电更换架空地线耐张线夹作业。 15.2规范性引用文件

下列文件中的条款通过本作业指导书的引用而成为本作业指导书的条款。凡是注明日期的引用文件,其随后所有修改单或修订版本均不适用于本作业指导书,然而,鼓励根据本作业指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注明日期的引用文件,其最新版本适用于本作业指导书。

GBJ 233—1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 DL 409—1991 电业安全工作规程(电力线路部分) DL/T 741—2001 架空送电线路运行规程

SDJ 226一1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程(试行)

Q/CSG1 0005-2004 电气工作票技术规范(线路部分) 15.3作业人员要求 作业人员要求

序 内 容 注 备,并熟悉《电业安全工作规程》(线路部分) 1

经考试合格。 线路更换耐张线夹检修方面的技500kV具备2

能。

作业人员通过职业技能鉴定,并取得登高架3

设作业特种作业操作证作业人员应具备:精神状态良好,无妨碍4 作的病症穿戴合格劳动保护服装,作业人员个人安5

用具齐全,且能做到正确、安全使用。 作业人员组织15.4 作业人员组织 序 人员分工 1 工作负责人 2 工作监护人 人数 1 1 备注 直线塔工作监护 人,耐张2直线塔地上电工 人塔塔上电工2 4 地面作业人员 8 人,相邻直线塔地面电工2人、1耐张塔:机动绞磨手2人、地面电工尾绳控制1 人 3 塔上作业人员 4 工具材料15.5 工具材料 序

1 地线接地线 2 绝缘手套 3 绳套 4 绳套 5 传递滑车 6 方向滑车 500kV 500kV Φ12 16 Φ 0.5T 3T 组 2 付 2 条 2 条 2 个 2 个 3 名称 型号 单 位 数 量 备注

7 传递绳 8 总牵引 9 卸扣 10 钢丝绳 11 手板葫芦 12 钢丝绳套 13 花篮螺丝 14 角铁桩 15 磅锤 16 夹线器 Φ12 Φ16 3T 条 2 条 1 个 5 视塔高选配 视塔高选配 耐张塔助收 与架空地线型 号相符 Φ16×100m 条 1 3T 个 2 Φ14×1.5m 条 5 8磅 3T 个 6 条 3 把 1 个 3 17 绞磨机 18 液压机 19 发电机 20 吊带 21 架空地线 3T ×3T3m 30m 台 1 台 1 台 1 根 2 根 1 与架空地线型 号相符 22 地线直线压接管 23 地线耐张压接 管. 24个人工自

个 1 与架空地线型 号相符 个 1 与架空地线型 号相符

注:准备的检修工器具类型、数量及额定荷载应依据现场具体情况确定

15.6 技术措施

a) 更换耐张塔架空地线耐张线夹工作所需的传递绳(Φ12),应有足够的安全系数,发现异常或不满足要求者严禁使用。

b) 通过滑车、磨芯、滚筒的传递绳不得有接头,用传递绳绑棱角的金属物时,应以软物垫,用塔基作为总牵引绳转向时,钢丝绳与塔材接触部分必须用麻袋等软物支垫。

c) 所使用的传递滑车额定荷载不得小于0.5T。

d) 所使用的直线塔反向临时拉线(钢丝绳)不得小于Φ16。 e) 所选用的总牵引绳不得小于Φ16。

f) 葫芦、卸扣、夹线器、机动绞磨等主要受力工具荷载不得小于3T。 g) 绝缘手套定期试验且合格,严禁使用不合格的绝缘子手套。

的成套接地线,25mm接地线由多股软铜线组成,截面积不能小于h)

绝缘部分定期试验合格。

i) 角铁桩埋设深度不得小于1m,临时拉线(钢丝绳)与地面夹角不得大于45度。

j) 必须选用与地线型号相符合的整套压接管;且压接施工必须严格按照《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程(试行)》的有关规定。

k) 耐张线夹与直线压接管距离不得小于15m。 l) 保持压接前后地线的弛度不变。

停电更换架空地线耐张线夹