安装洗脸盆水嘴;先将水嘴根母、锁母卸下,在水嘴根部垫好油灰,插入洗脸盆给水孔眼,下面再套上胶垫眼圈,带上根母后左手按住水嘴,右手用自制八字扳手将锁母紧至松紧适度。
洗脸盆安装:
洗脸盆支架安装:应按照排水管口中心在墙上画出竖线,由地面向上量出规定的高度,画出水平线,根据盆宽在水平线上画出支架位置的十字线。按印记剔成φ30×120mm孔洞。将洗脸盆支架找平找正。将φ4螺栓上端插到洗脸盆下面固定孔内,下端插入支架孔内,带上螺母拧至松紧适度。
⑤卫生洁具安装的允许偏差和检验方法: 项 坐标 标高 目 单独器具 成排器具 单独器具 成排器具 器 具 水 平 度 器 具 垂 直 度 给排水工程常见质量通病防治措施
排水管道坡度、坡向不符合设计及施工规范要求。
对策:首先应做好图纸的交叉,与各专业配合好,按有压力让无压力;小管让大管的原则安排施工。按设计要求分清水流方向,确定正确的坡向。按设计和规范要求的坡度以水平基准点放线安装支吊架,保证达到坡度要求。
排水管道的垂直度、水平度不符合要求。
对策:安装前检查管道是否平直,如不符合要求,应进行调直或更换;检查配件是否符合要求,达不到要求时不准安装;管道安装前须进行放线检查保证支吊架的水平度和垂直度;
丝扣管道麻根、塑料王外露或丝牙外露部份不进行防腐处理。
对策:丝扣管道连接完成,应清理干净外露的麻根或其他填料,丝牙外露部份应进行防腐处理;
地漏安装高度过高,造成地面积水。
允许偏差(毫米) 10 5 15 10 2 3 检验方法 拉线、吊线和 尺量检查 用水平尺和尺量检查 用吊线和尺量检查
对策:安装前应明确地面高度(完成面),如超过高度应返工; 6.3.电气系统 1.防雷接地工程
本工程低压配电系统采用TN-S接地型式,作总等电位联结。本工程采用三相五线制供电,各回路专用接地线应按下表提供:
相线截面(MM2) S≤16 16≤S≤35 S≥35 相应地线截面(MM2) S 16 S2
作业条件
接地体作业条件:按设计位置清理好现场;底板筋与柱筋连接处已绑扎完;桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。
防雷引下线暗敷设作业条件:利用主筋作引下线,钢筋已开始绑扎。 避雷接地网安装作业条件:接地体已焊接完。 所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌层。 安装工艺
自然基础接地体安装:
按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于两根)焊好,并在室外地面以下,将主筋预埋好接地连接板,清除药皮,并将梁根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查,并应及时请质检部门进行隐蔽验收核验,同时做好记录。
2.照明系统 施工内容: 路灯安装
电气工程施工流程
→
→
各工序主要施工方法 器具、配电箱安装及接线 ①材料要求:
各型开关、插座、灯具、配电箱的型号、规格与设计相符并有产品合格证。 ②施工程序:
施工前应熟悉图纸,熟悉管线走向,熟悉配线方式,并检查线路绝缘、导通情况;顶棚、墙面等抹灰工作应完成,地面清理工作应结束,标准层门窗安装已完毕; 清理干净线盒内的污泥。
施工中灯具、开关、插座及照明配电箱的型号、规格、数量、质量符合图纸设计的要求;所有电气照明装置(开关、插座、灯具及电箱)安装端正并紧贴墙面或瓷片;接线正确、牢固,电气接触良好,预留导线适当,接口设置在照明装置内;非带电金属外壳接地良好;同一标高的开关、插座高度差不大于5mm,并列安装时不大于1mm,且中间无缝隙;插座接线时面对插座的左孔与零线相接,右孔与相线相接;开关接线时通断位置一致、且操作灵活、接触可靠。灯具固定牢固可靠,每个灯具固定用的螺钉或螺栓不小于2个;成排安装的灯具排列整齐,其中心线偏差不大于5mm;墙装灯具距地面高度不应小于2.5m;预埋线盒不应外露,入灯具段导线要用波纤管保护好;配电箱安装牢固,垂直偏差不应大于3mm;接线应正确,(火、零、地)线排列顺序一致,并有编号。
施工后 开关、插座要用塑料薄膜保护好,灯具及配电箱要用纸皮或塑料胶带保护好,及时做好移交手续。
电缆敷设施工方案 ①施工流程
↓
↙ ↘ ↘ ↙
↓
电缆敷设施工方法:
施工前线槽、配电箱应安装完毕;熟悉所敷电缆的规格、长度、敷设路径及部位;做好准备工作,如通道清理、电缆盘编号、路径标注、长度测量等。
施工中严格按照设计图纸及电缆敷设顺序进行敷设;电缆放线架放置稳妥,钢轴的强度和长度与电缆盘重量和宽度相批配;电缆中间严禁有接头,电缆终端头预留长度适当,按配电箱的(长+宽) 预留;电缆敷设时排列整齐,尽量避免交叉,固定牢固,并在终端装设标志;电缆敷设后应用电缆扎带加以固定,扎带头过长的要剪去;并作好电缆敷设记录及电缆绝缘测试记录,电缆头应包扎并保护好。
施工后用电缆扎带绑扎固定,垂直敷设的电缆在桥架上每隔2m处加以固定,水平敷设的电缆在电缆首、末端及转弯处加以固定,扎带头过长的要剪去;在电缆头的两端挂标志牌,标志牌上注明电缆编号、型号、规格及迄止点位置;再次对电缆进行绝缘摇测,并比较两者间的阻值大小。
(3)动力系统待收到设计图纸后再详细补充。 (4)电照系统调试方案 ①施工准备: 技术准备:
图纸准备:低压配电系统图
对照图纸,核对各回路的走向路径。 自制一份动力系统调试记录表:
序号 图号 回路绝缘情通电问题原备注 编号
况 情况 因
人员准备:调试前要组织调试小组,明确指挥者、操作者以及监护人。 ②施工流程 ③调试步骤:
送电前确认:末端回路已用临时电源试验,末端回路(支路)无问题;配电箱安装及接线经检查已符合要求,且箱内经过清扫;电源已送电至箱、柜的一次侧。
通电时:对所要通电的回路用绝缘电阻测试仪测试其绝缘电阻,确认该回路相间、相零、相地间的绝缘电阻值符合要求;把所要通电回路上配电箱控制柜内的主开关刀闸打下,确认本回路上所有负荷已经切除;用万用表检测箱、柜一次侧电压,确认该电源电压正常;试验人员戴上绝缘手套,穿上绝缘胶鞋,迅速合闸;在回路的另一侧用万用表检查电源是否正常,相序是否正确;把该回路上主开关合上,带上负荷检查。重复上述步骤对其他回路送电。记录调试结果。
④注意事项:
调试时要与各有关部门取得联系,并明确各自的职责。 劳动保护用品要备齐,并且操作者旁边要有监护人。
当某一回路发生问题时,必须查明原因,并维修好后,方能再送电。 消防自动报警系统 (1)、施工流程:
(2)、施工方案及技术措施: 布线要求:
布线应符合《电气装置工程施工及验收规范》的规定,同时应根据《火灾自动报警系统设计规范》的规定,检查导线的种类、电压等级;
线路敷设在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于30mm;
导线在管内,不应有接头或扭结,导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接。
管子入盒时,盒外侧应套螺母,内侧应装护口,在吊顶内敷设时,盒的内外侧均应套螺母。
火灾自动报警系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。
探测器安装要求: