10KV开关站操作规范
操作规范
两票是指:工作票、操作票;
三制是指:交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。
一、停、送电
停、送电的操作顺序规定:
1.停电拉闸操作必须按照断路器——负荷侧隔离开关——母线侧隔离开关的顺序依次操作。
2.送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。
3.严防带负荷拉合隔离开关。
断路器停电操作后应进行以下检查:
1.红灯应熄灭,绿灯应亮。
2.操作机构的分合指示器应在分闸位置。
3.电流表指示应为零。
断路器电动合闸时应注意
断路器电动合闸,当操作把手拧至预合位置时,绿灯应闪光。将操作把手拧至合闸终点位置时,应同时监视电流表,待红灯亮后再松开,把手自动复归到合后位置。
停带电电压互感器时应注意的问题:
1.不使保护自动装置失去电压。
2.必须进行电压切换。
3.防止反充电,取下二次熔断器。
4.二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。
5.运行中的电压互感器二次侧不允许短路
操作中发生带负荷拉、合闸刀时处理办法
(1)带负荷合闸刀的,即使发现合错,也不准将闸刀再拉开。因为带负荷拉闸刀,将造成三相弧光短路事故。
(2)带负荷错拉闸刀时,在刀片刚离开固定触头时,便发生电弧,这时应立即合上,可以消除电弧,避免事故。但如闸刀已全部拉开,则不许将误拉的闸刀再合上。
二、倒闸操作时解并列操作的要求:
解、并列操作重点要防止非同期并列、设备过负荷及系统失去稳定等问题。对操作的具体要求如下:
(1)系统解并列:
1)两系统并列的条件:频率相同,电压相等,相序、相位一致。发电机并列,应调整发电机的频率、电压与系统一致;电网之间并列,应调整地区小电网的频率、电压与主电网一致。如调整困难,两系并列时频差最大不得超过0.25Hz,电压差允许15%。
2)系统并列应使用同期并列装置。必要时也可使用线路的同期检定重合闸来并列,但投入时间一般不超过15min。
3)系统解列时,必须将解列点的有功电力调到零,电流调到最小方可进行,以免解列后频率、电压异常波动。
(2)拉合环路:
1)合环路前必须确知并列点两侧相位正确,处在同期状态。否则,应进行同期检查。
2)拉合环路前,必须考虑潮流变化是否会引起设备过负荷(过电流保护跳闸),或局部电压异常波动(过电压),以及是否会危及系统稳定等问题。为此,必须经过必要的计算。
3)如估计环流过大,应采取措施进行调整或改变环路参数加以限制,并停用可能误动的保护。
4)必须用隔离开关拉合环路时,应事先进行必要的计算和试验,并严格控制环路内的电流,尽量降低环路拉开后断口上的电压差。 (3)变压器解并列:
1)变压器并列的条件:①接线组别相同;②电压比及阻抗电压应相等。符合规定的并列条件,方准并列。
2)送电时,应由电源侧充电,负荷侧并列。停电时操作相反。当变压器两侧或三侧均为电源时,应按继电保护运行规程的规定,由允许充电的一侧充电。
3)必须证实投入的变压器已带负荷,方可停止(解列)运行的变压器。
4)单元连接的发电机变压器组,正常解列前应将工作厂用变压器的负荷,倒由备用厂用变压器带;事故解列后要注意工作厂用变压器与备用厂用变压器是否为一个电源系统,倒停变压器要防止在厂用电系统发生非同期并列。
三、操作票需填的项目:
1.应拉合的开关和刀闸。
2.检查开关和刀闸的位置。
3.检查接地线是否拆除。
4.检查负荷分配。
5.安装或拆除控制回路或电压互感器回路的保险器。
6.切换保护回路和检验是否确无电压。
7.装设接地线。
8.投、停自动装置,控制把手和重合装置。
工作票中值班长的安全责任:
1.工作的必要性。
2.检修工期是否与批准期限相符。
3.工作票所列安全措施是否正确完备。
工作票签发人的安全责任:
1.工作必要性。
2.工作是否安全。
3.工作票上所填安全措施是否正确完备。
4.所派工作负责人和工作班人员是否适当和足够,精神状态好。
继续阅读
变电站作业标准MicrosoftWord文档