安全检查表分析(SCL)+评价记录

(记录受控号)风险点:10KV开关 岗位:班组 设备设施:10KV开关 №:1

分析人: 刘勇 日期:2017.5.10 审核人:何春洋 日期: 2017.5.20 审定人: 日期:

现有控制措施 风险评价 建议改进(新增)措施 工程技术措施 管培个应理训体急备注 措教防处施 育护置措措措施 施 施 序 号 检查项目 标准 工程技术管理措施 培训教育个体防应急处置可严频风险评风管不符合标准 措施 措施 护措施 措施 能重次 值 价险控情况及后果 性 性 级分层别 级 级 1 对开关分合闸状态及开关分合闸状开关分合闸检修时对每日巡检学习检修戴安全设备停 一 指示进行检查。 态及指示应正状态及指示开关仔细及周末巡规程相关帽;穿绝运,对开 检查,必要检。 部分。 关进行更 般 常。 异常,造成误缘鞋。 时做开关换。 0.5 100 2 100 风3班 操作。 试验。 险 级 组 设备运行有无异音、设备运行无异设备运行有检修时对每日巡检学习检修戴安全设备停 一 异味、异常发热。 音、异味、异异音、异味、开关仔细及周末巡规程相关帽;穿绝运,对开 检查,必要检。 部分。 关进行更 般 常发热。 异常发热,造缘鞋。 时做开关换。 0.5 100 2 100 风3班 成设备损坏。 试验。 险 级 组 2 精品

. 3 检查开关后仓内电缆检查开关后仓内电缆接头无接头。 异常,连接紧固,无异常发热。 检查开关后仓内电缆接头松动,发热,造成短路,设备停电。 检修时对每日巡检学习检修戴安全停母线, 开关后仓及周末巡规程相关帽; 穿绝对开关进 内电缆接检。 部分。 行检查处 缘鞋。 头仔细检理 0.5 100 2 100 一3班查,必要时 般级 组 做电缆试风验。 险

(记录受控号)风险点:母线电源进线电缆 岗位:班组 设备设施: 母线电源进线电缆 №:2

分析人: 刘勇 日期:2017.5.10 审核人:何春洋 审定人: 日期:

现有控制措施 风险评价 风险管控建议改进(新增)备注 分级 层级 措施 工管培个应程理训体急技措教防处术施 育护置措措措措施 施 施 施 序 号 检查项目 标准 不符合标准 情况及后果 工程技术措施 管理培训教个体应急可严频风评措施 育措施 防护处置能重次 险价措施 措施 性 性 值 级别 1 电缆桥架检查。 电缆桥架无缺陷。 电缆桥架腐蚀,检修时,加强设损坏,造成电缆备维护。 损坏,设备停 运。 每日巡检及周末巡检。 学习检戴安更换 一修规程全帽;电缆 般 班相关部 100 穿绝。桥风 组 分。 缘鞋。 架。 0.5 100 2 险 3级 精品

. 2 电缆沟检查。 电缆沟无塌陷。 电缆沟坍塌损检修时,加强设每日学习检戴安更换 一坏,造成电缆损备维护。 巡检修规程全帽;电缆 般 班坏,设备停运。 及周相关部 风 组 穿绝桥末巡分。 缘鞋。 架。 0.5 100 2 100 险 3级 检。 3 电缆牌检查。 电缆牌清晰明了。 电缆牌模糊,无检修时,加强电每日学习检戴安更换 一法辨识。 缆牌维护。 巡检修规程全帽;电缆 般 班及周相关部 100 风 组 穿绝牌。 末巡分。 0.5 100 2 缘鞋。 险 3级 检。

(记录受控号)风险点:封闭母线 岗位:班组 设备设施: 封闭母线 №:3

分析人: 刘勇 日期:2017.5.10 审核人:何春洋 审定人: 日期:

现有控制措施 不符合工程技管理培训教育标准 术措施 措施 措施 情况及后果 风险评价 建议改进(新增)措施 序 号 检查项目 标准 个应急处可严频风评风管工程管培个应体置措施 能重次 险价险控技术理训体急备注 防性 性 值 级分层措施 措教防处护别 级 级 施 育护置措措措措施 施 施 施 戴进行发安电机停全机,设备帽;检修。 穿绝缘鞋。 0.5 50 2 50 低4岗风级 位 险 1 发电机出线部位清洁无出线脏检修时,每日学习检修松动,无异音,无异常污,松加强设巡检规程相关发热。 动,发备维护,及周部分。 检查变压器出线部位。 热。 对出线末巡 进行红检。 外测温。 精品

. 5 出口PT柜正常,无异出口PT检修时,每日学习检修音,无异常发热。 柜异常,加强设巡检规程相关有异音,备维护,及周部分。 有异常进行红末巡发热。 外测温检。 出口PT柜检查是否异常。 检测。 戴发电机安停机,设 全备检修。 0.5 50 2 50 低4岗帽;风级 位 穿险 绝缘鞋。

(记录受控号)风险点:厂变 岗位:班组 设备设施:厂变 №:4

分析人: 刘勇 日期:2017.5.10 审核人:何春洋 审定人: 日期:

现有控制措施 不符合标准 情况及后果 工程技术措施 风险评价 建议改进(新增)措施 序 号 检查项目 标准 管理措培训教个体应急可严频风评工管培个应施 育措施 防护处置能重次 险价风险管控程理训体急备注 措施 措施 性 性 值 级分级 层级 技措教防处别 术施 育护置措措措措施 施 施 施 1 套管、绝缘瓷柱、RTV涂套管、绝缘瓷柱、RTV套管、绝缘检修时,加强每日巡学习检戴安变压层检查 涂层清洁,无缺陷。 瓷柱、RTV设备维护和检及周修规程全帽;器停巡视,必要时末巡检 相关部 涂层 穿绝止运对套管和绝分 缘鞋 行,进缘瓷柱进行行设高压试验。 备检修 精品

. 脏污,断 裂,造成变压器损坏。 2 变压器油检修时,加强每日巡学习检表、高压套管油标是否在表、高压套管油标在规位计、油位设备维护和检及周修规程表、高压套巡视,必要时末巡检。 相关部规定范围内。 定范围内。 管油标超对变压器油分。 出规定范位计、油位 围 表、高压套管油标更换。 检查变压器油位计、油位变压器油位计、油位检查变压器各部位有无渗变压器各部位无渗漏 变压器各检修时,加强每日巡学习检 漏。 部位有渗设备维护和检及周修规程巡视,必要时末巡检。 相关部 漏,造成设对变压器相分。 备损坏和应部位进行火灾。 高压试验。 戴安变压。 。 。 0.5 100 2 100 一3级 班 般组 风险 穿绝止运 缘鞋。 行,进0.5 100 2 100 一3级 班般组 行设风备检险 修 全帽;器停戴安变压 3 穿绝止运 缘鞋。 行,进0.5 100 2 100 一3级 班般组 行设风备检险 修 全帽;器停

(记录受控号)风险点:主变压器 岗位:班组 设备设施:主变压器 №:5 分析人: 刘勇 日期:2017.5.10 审核人:何春洋 审定人: 日期:

现有控制措施 风险评价 建议改进(新增)措施 序 号 检查项目 标准 不符合标工程技术措管理培训教育个体应急可能严频风评工管培个应准 施 措施 措施 防护处置性 重次 险价风险管控程理训体急备注 情况及后措施 措施 性 值 级分级 层级 技措教防处果 别 术施 育护置措措措措施 施 施 施 精品