无 票 无 预 案 电 气 作 业 6 k V 母 线 触 电 灼 伤 亡 人
事故经过: 2003 年 9 月 19 日,奎屯开关厂施工人员进行动力公司水源中心变 2#主变母线桥配置工作,在拆
卸
原先 2#进线配电盘上的电缆支架过程中,一颗螺丝掉落进 2# 进线配电柜的后部,为取螺丝,将一只脚踩入到
2#进线配电柜内,母线短路,被电弧严重烧伤,烧伤面积达
95%,抢救无效死亡。
事故原因: 1、奎屯开关厂施工队对电气施工作业危害程度识别不足,没有制订严密的施工方案和安全防护措 施。现场施工负责人无票施工作业,安全组织措施不落实,致使安全技术措施落空,违章作业是造成这起事故 的直接原因。 2 、动力公司在安全管理上有漏洞,安全和生产脱节,生产科室安排施工作业时,没有通知安全 科室对施工单位的施工安全预案和防范措施进行审查,没有经主管安全领导审批。安排工作时,工程负责人仅 向施工队进行了口头施工交底,没有进行安全组织措施和安全技术措施交底是造成事故的间接原因。
3、奎屯
开关厂施工队在独石化施工,未办理安全施工准入证,动力公司没有对施工队进行安全资质审核,便擅自安排 该施工队进行施工作业,违反了有关进入独石化市场必须办理安全施工准入证的规定,是事故发生的另一原因。 4、验电方式有误,按照规程应由动力公司专业人员进行验电,但由于安全技术措施不落实,交由施工人员验 电,施工人员对此变电所运行方式不了解,导致误验电,是事故发生的另一原因。
防范措施和教训: 1、公司各单位安排施工作业时,必须制订严密的安全防护防范措施,每一项施工项目都必 须经生产、安全及主管领导按规定进行审批后,方可进行作业,严禁无工作票,安全防范措施不落实的情况下, 擅自安排施工作业。 2、公司各单位对外来施工队要加强管理,安排施工作业前,必须严格进行安全资质审核, 未办理安全施工准入证的施工队,拒绝安排施工作业。
3、公司各单位强化职工的技术培训工作,掌握本岗位
4、公
安全生产操作规程,全面提高职工的技术水平和技术素质,加强职工的责任心,提高职工的安全意识。
司各单位要安全管理工作实行严格管理,加大安全考核处罚力度,特别是对习惯性违章的处罚更要从严。 5、 公司各单位对施工队安排工作时,必须进行现场交底,安全组织措施和安全技术措施到位,并做好记录。