≥70 φ8*2 (25×3)×2 (2)卡接:镀锌钢管或可挠金属电线保护管,应用专用接地线连接,不得采用焊接连接地线。

6.4注意事项

6.4.1严格控制管子的弯扁度及弯曲半径;

6.4.2管子的切割,断口后及时将管口处理光滑;

6.4.3管子在焊跨接地线时,必须焊接牢固、焊接面倍数达到要求,不得漏焊;

6.4.4现浇混凝土楼板上配管时,注意不要踩坏钢筋,土建浇筑混凝土时,应安排电工看守,以免振捣时损坏配管及盒、箱移位。如发生管路损坏,应及时修复。

7、接地装置安装及防雷引下线敷设 7.1作业条件

7.1.1接地装置作业条件: (1)按设计位置清理好场地。

(2)底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

(3)桩筋内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 7.1.2避雷引下线暗敷设作业条件:

(1)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作条件。 (2)利用主筋作引下线,钢筋绑扎完毕。 7.2工艺流程:

7.2.1自然基础接地装置安装

7.2.2防雷引下线

7.3操作工艺

7.3.1 接地装置:利用指定基础桩基及承台钢筋笼作接地极、利用地板轴线上和四周的两根水平主筋连成接地网,接地极、接地网相连组成接地装置,接地电阻不满足要求时(不大于1Ω)须增设人工接地极。按设计图纸尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不小于2根)底部与底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆作好标记以便引出和检查。应及时请甲方、监理进行隐检,同时做好隐检记录。

7.3.2接闪器:在屋顶机房屋面四周采用?10镀锌圆钢明敷避雷带,利用屋面混凝土楼板内主筋做不大于10m×10m或12m×8m的避雷网格,裙楼屋面沿女儿墙敷设避雷带。所有突出屋面的金属物体(引入室内金属除外)均作接闪器与防雷引下线联接。

7.3.3避雷引下线暗敷设:利用主筋作引下线,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,随钢筋逐层串联焊接至顶层,焊接出一定长度的引下线至避雷网,搭接长度不小于100mm。

7.3.4防侧击雷:30m及以上楼层,每三层利用沿建筑外围圈梁两根主筋及其它结构金属体做均压环。均压环、避雷带与所有引下线及玻璃幕墙金属构架做可靠连接。

7.3.5卫生间设局部等电位联结,采用25×4mm镀锌扁铁暗敷与就近结构主筋焊接,卫生间内可导电部分均与辅助等电位联结体联结。

7.4注意事项

7.4.1采用搭接焊时,焊接长度必须达到如下要求:

(1)镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

(2)圆钢焊接长度为其直径的6倍,双面施焊,(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

7.4.2不得随意移动、踩坏已绑扎好的结构钢筋。