备注说明:安全管理是生产管理的重要组成部分,安全与生产在实施过程,两者存在着密切的联系,存在着进行共同管理的基础。 1.电缆巡检

电缆的巡检每周不得少于1次,特殊情况如施工地段,应增加次数。

直埋电缆线路检查项目与标准:

查看电缆线路经过的地(道)面是否正常,有无挖据痕迹,标志牌(桩)应齐全完好;

电缆走向路径上不应堆瓦砾、矿渣、建筑材料等各种物体; 电缆露天部分的铠装应完好;

电缆保护管或支架等有无损坏或锈烂;

电缆终端头接地线应完好、无松动,防雷设施完好; 电缆终端头附件应完好,无过热现象。 2.线路巡查

桥架敷设电缆线路检查项目及标准:

第 2 页

实用文本 | DOCUMENT TEMPLATE

电力安全

检查桥墩地面沉降情况是否正常 检查桥架两端电缆是否过大的拉力; 检查桥架电缆护套是否损伤、龟裂等;

检查桥架金属件有无损伤、锈烂,桥架接地应完好。 3.电缆沟巡查

电缆沟敷设电缆检查项目及标准: 检查电缆沟盖板是否齐全、完好;

检查电缆沟是否积水,是否有污水、废汽排入;

检查电缆中间接头(可抽查50%),检查中间接头有无变形,接地线是否完好;

检查被抽查的中间接头两侧3M左右的电缆在支架上有无损伤,支架有无锈烂、脱落。 4.电缆防火

电缆防火设施巡检维护 巡检周期与电缆巡检周期相同 检查项目