1 [单选题]下列选项中,不属于消防通信设施的是( )。 A.火灾事故广播系统 B.声光警报器 C.消防专用电话系统 D.消防电话插孔 【答案】B
【解析】消防通信设施指专门用于消防检查、演练、火灾报警、接警、安全疏散、消防力量调度以及与医疗、消防等防灾部门之间联络的系统设施。主要包括火灾事故广播系统、消防专用电话系统、消防电话插孔以及无线通讯设备等。本题答案为B。 2 [单选题]下列关于柴油机消防水泵的说法,正确的是( )。
A.柴油机消防水泵应具备连续工作性能,试验运行时间不应小于12h B.柴油机消防水泵应采用火花塞式点火型柴油机
C.柴油机消防水泵的蓄电池应满足消防水泵随时自动启泵的要求 D.柴油机消防泵的额定功率不受外界环境和海拔影响 【答案】C
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.1.8,当采用采用柴油机消防水泵时应符合下列规定:
1)柴油机消防水泵应采用压缩式点火型柴油机。
2)柴油机的额定功率应校核海拔高度和环境温度对柴油机功率的影响。 3)柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h。 4)柴油机消防水泵的蓄电池应保证消防水泵随时自动启泵的要求。
5)柴油机消防水泵的供油箱应根据火灾延续时间确定,且油箱最小有效容积应按1.5L/kW配置,柴油机消防水泵油箱内储存的燃料不应小于50%的储量。 本题答案为C。
3 [单选题] 某公共建筑高度为43m,总建筑面积为10000m,顶部设有高位消防水箱,建筑内设有自动喷水灭火系统和消火栓系统,为满足最不利点灭火设备的水压要求,在该建筑顶部设了增稳压装置。下列有关该建筑灭火设备最不利点处静水压力的说法,正确的是( )。 A.消火栓系统管网最低点静水压力为0.1MPa B.自动喷水灭火系统喷头静水压力为0.12MPa
2
C.消火栓系统管网最不利点处的静水压力为0.16MPa D.自动喷水灭火系统喷头最不利点处的静水压力为0.07MPa 【答案】C
【解析】 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.2.2,高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处的静水压力,并应按下列规定确定:
1)一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa。
2)高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa。
3)工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m时,不宜低于0.07MPa。 4)自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。
5)当高位消防水箱不能满足本条第1款~第4款的静压要求时,应设稳压泵。
根据5.3.3—3,稳压泵的设计压力应保持系统最不利点处水灭火设施在准工作状态时的静水压力应大于0.15MPa。因为设置稳压装置,消防设施最不利点的静水压力则不再是0.07MPa或0.10MPa,而是大于0.15MPa,C选项正确。本题答案为C。 4 [单选题]下列有关消防水泵吸水管和出水管上设置压力表的说法,不正确的是( )。 A.压力表应采用直径不小于6mm的管道与消防水泵进出口管相接 B.压力表的直径不应小于100mm
C.消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于设计工作压力的3倍,且不应低于1.6MPa D.消防水泵吸水管上压力表的最大量程不应低于0.7MPa 【答案】C
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.1.17,消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表,并应符合下列规定:
1)消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的2倍,且不应低于1.60MPa。 2)消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。
3)压力表的直径不应小于100mm,应采用直径不小于6ram的管道与消防水泵进出口管相接,并应设置关断阀门。 本题答案为C。
5 [单选题] 下列关于室内消火栓设置要求的说法,错误的是( )。
A.消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m
3
B.消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m C.设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓
D.消防电梯前室应设置室内消火栓,该消火栓不应计入消火栓使用数量 【答案】D
【解析】 根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20147.4.10,室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,并应符合下列规定:1)消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m,A选项正确;2)消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m,B选项正确;根据7.4.9,设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,C选项正确;根据
7.4.5,消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量,D选项错误。本题答案为D。
6 [多选题]某一级耐火等级多层丙类仓库,建筑总体积5000m,建筑高度24m,设有室内消火栓系统。下列关于该系统设置的做法,错误的有( )。 A.该仓库消火栓栓口动压为0.20MPa B.该仓库内消火栓的布置间距为50m C.配备长度为30m的消防水带 D.采用DN65的室内消火栓 E.消防水枪充实水柱为7m 【答案】A,C,E
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20147.4.12—2,高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算,AE选项错误;根据7.4.6,室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位的要求,但建筑高度小于或等于
3
24.0m且体积小于或等于5000m的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及本规范表3.5.2,中规定可采用1支消防水枪的场所,可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位;根据7.4.10—2,室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距:消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50.0m,B选项正确;根据7.4.2—1,应采用DN65室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内;根据7.4.2—2。应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m,C选项错误,D选项正确。本题答案为ACE。
7 [单选题] 机械加压送风系统管道内壁采用非金属材料制作时,管道的风速不应大于( )m/s。 A.7 B.10 C.15 D.20 【答案】C
3
【解析】 根据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251一20173.3.7,机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s。本题答案为C。
8 [单选题] 加油站火灾事故按发生的原因不同可分为作业事故和非作业事故两大类,下列不属于作业环节发生的事故是( )。 A.卸油发生火灾 B.量油发生火灾 C.清罐发生火灾 D.油蒸气沉淀发生火灾 【答案】D
【解析】 油蒸气沉淀发生火灾属于非作业事故火灾。本题答案为D。
9 [单选题] 油罐应采取卸油时的防满溢措施,油料达到油罐容量( )时,应能触动高液位报警装置。 A.70% B.80% C.90% D.95% 【答案】C
【解析】 根据《汽车加油加气站设计施工规范》GB 50156—20126.1.13,油罐应采取卸油时的防满溢措施。油料达到油罐容量90%时,应能触动高液位报警装置;油料达到油罐容量95%时,应能自动停止油料继续进罐。高液位报警装置应位于工作人员便于觉察的地点。本题答案为C。
10 [单选题]明火是比较常见的引火源,以下不属于明火的是( )。 A.炉火 B.焊接火 C.电火花 D.摩擦打火 【答案】C
【解析】明火是指生产、生活中的炉火,烛火,焊接火,吸烟火,撞击、摩擦打火,机动车辆排气管火星,飞火等。
引火源分类:雷电高明,雷击,电弧火、电火花,高温,明火。电火花是不属于明火的。 本题答案为C。
11 [单选题]某印刷企业在厂区内新建一座多层印刷厂房,耐火等级为二级,则该厂房与变压器装油量为40t的室外变配电站之间的防火间距不应小于( )m。 A.12 B.15 C.20 D.25 【答案】B
【解析】《消防安全技术实务》表2-4-1,二级耐火等级的单、多层丙类厂房与装油量为40t变配电站之间的防火间距不应低于15m。本题答案为B。 12 [单选题] 下列关于老年人照料设施的说法中,错误的是( )。 A.老年人照料设施宜独立设置
B.老年人照料设施与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜设置在建筑的下部 C.采用一级耐火等级且独立建造的老年人照料设施,其建筑高度不应大于54m D.独立建造的老年人照料设施,当采用三级耐火等级时,应为单层 【答案】D
【解析】 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.4A,老年人照料设施宜独立设置。当老年人照料设施与其他建筑上、下组合时,老年人照料设施宜设置在建筑的下部,AB选项正确;根据5.3.1A,独立建造的一、二级耐火等级老年人照料设施的建筑高度不宜大于32m,不应大于54m;独立建造的三级耐火等级老年人照料设施,不应超过2层,C选项正确,D选项错误。本题答案为D。
13 [单选题] 下列有关燃气锅炉房的说法中,错误的是( )。
A.采用相对密度为0.65的可燃气体为燃料的锅炉,可设置在地下或半地下 B.设置在屋顶的燃气锅炉房距离通向屋面的安全出口不应大于6m C.燃气锅炉房的疏散门应直通室外或安全出口 D.燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施 【答案】B
【解析】 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2014(2018年版)5.4.12—1,设置在屋顶的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋面的安全出口不应小于6m。采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下,A选项正确,B选项错误;根据5.4.12—2,锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或安全出口,C选项正确;根据5.4.12一10,燃气锅炉房应设置爆炸泄压设施,燃油或燃气锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合本规范第9章的规定,D选项正确。本题答案为B。
14 [单选题]某独立建造的教学楼,地上5层,建筑高度为20m,每层6个教室,每个教室面
2
积为90m,教室之间采用不开设门、窗、洞口且耐火极限为3.0h的防火隔墙,该教室墙面可以采用燃烧性能等级不低于( )级的材料装修。