图纸会审记录
南宁国际物流基地1#路工程3标
2009年12月14日
图号 图纸存在的问题 道路工程 红线内原有管线及构筑物分布图未有标明。 8号路柱1号路辅路终点处(即与8号路相交路口),人行道内外边的圆曲线无设计平面控制点;无平面折点位置、角度、半径设置,无法进行施工测量放样。 相关路口的“三角岛”没有圆心设计坐标。 答复意见 道施S1-201K1+700的边坡坡度及高差,平台尺寸是否有误? 第1页 道施S1-56、S1-57 道施S1-65第1页 道施S1-65第2页 景观亮化的检查井施工位置不明确。 1K1+680及1K1+700填挖断面面积混淆? 1K2+020、1K2+040、1K2+060、1K2+080土石方数量计算距离有误? 水泥稳定碎石基层无侧限抗压强度设计值? 沿线有少量居民区,现有污水如何处理? 为准确计量基槽土方、管顶及两侧回填砂砾工程量能否出具基槽断面图? 有电力、通讯等相关过路管线如何施工? 建设单位 (签字盖章) 设计单位 (签字盖章) 监理单位 (签字盖章) 承包商 (签字盖章) 图纸会审记录
南宁国际物流基地1#路工程3标
2009年12月14日
图号 道施S1-60 提出问题 排水工程 挡土墙土工布、基础砂垫层、墙背与边沟缝隙间回填C25砼、浆砌片石锥坡、C10素砼硬化层无工程 数量是否影响工程计量? 答复意见 道施S1-44、挡土墙墙背粘土夯实及无砂大孔高度不明确。 46、49 水施S3-26 有20个消防栓位置不明确。 建设单位 (签字盖章)
设计单位 (签字盖章) 监理单位 (签字盖章) 承包商 (签字盖章)