技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 社科院中心档案馆工程 北京城乡建设集团工程有限公司 编号 交底日期 分项工程名称 加气混凝土砌块墙面抹灰 2014年 7 月 2 日 一般抹灰 交底内容: 一、适用范围 适用于建筑工程加气混凝土砌块内、外墙体抹灰的施工。 二、施工准备 (一)技术准备 1.编制施工方案,确定施工顺序和方法。 2.大面积抹灰前做好样板,经监理、建设单位验收合格后,再组织全面施工。 3.对操作人员进行安全技术交底 (二)主要材料 1.DPI\\10内墙抹灰砂浆,使用前必须进行复试,并按复试结果使用。 2.界面剂:界面剂必须有产品合格证、使用说明书、性能检测报告等质量证明文件。进场后及时进行检验,并办理报验。其技术性能应符合现行地方标准《建筑用界面处理剂应用技术规程》(DBJ/T 01-40)的规定。 23.钢板网:钢板网厚度为0.8mm,单个网眼面积不大于400mm,表面防锈层良好。 4.玻纤网: 根据抹灰的施工部位,选用不同的高级玻网格布(带),幅宽1.0M,外墙面由于冷热交替频繁,温差较大,故选用6目/CM2(160g/M2)的高级玻纤网格布(带)作敷贴材料,而内墙则可选用4目/cm2(145kg/m2)的高级玻纤网格布(带)敷贴。 (三)机具设备 1.机械:砂浆搅拌机、手持式灰浆搅拌机、空气压缩机。 2.工具:铁抹子、塑料抹子、木抹子、阴阳角抹子、捋角器、托灰板、刮杆、八字靠尺板及钢筋卡子、筛子、软水管、软毛刷、钢丝刷、喷壶、水桶、扫帚、锤子、凿子、手推车等。 3.计量检测用具:磅秤、钢尺、方尺、水平尺、托线板、线坠等。 4.安全防护用品:口罩、手套、护目镜等。 审核人
交底人 接受交底人 技术交底记录 表C2-1 工程名称 社科院中心档案馆工程 施工单位 北京城乡建设集团工程有限公司 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 加气混凝土砌块墙面抹灰 2014年 7 月 2 日 一般抹灰 交底内容: (四)作业条件 1.结构工程已完,并经验收合格。 2.已测设完室内标高控制线(+0.5m)、外墙水平控制线,并经预检合格。 3.门窗框安装完,与墙体连接牢固(最迟必须在内外墙体大面粉刷结束前一周安装并验收完毕)。门窗与墙体之间的缝隙不得用水泥砂浆填塞,应采用弹性材料填嵌饱满,表面应用密封胶密封,嵌填具体材料按产品说明书要求的材料嵌填。对已安装好的门框采用铁皮或木板加以保护。 4.墙体内的预埋铁件、螺栓、水电管道和设备等安装完,办理完工序交接手续。箱体背面露明部分钉钢丝网,与洞边搭接不得小于100mm。 5.施工时使用的外脚手架或高凳要提前搭好,架子要离开墙200~250mm,并经验收合格。 6.抹灰施工前应完成屋面防水层施工。 三、操作工艺 加气混凝土砌块内墙面抹灰。 (一)工艺流程 基层处理→洒水润湿→吊垂直、套方、抹灰饼→抹底层砂浆→修抹墙面上的箱、槽孔洞→抹面层砂浆(敷贴玻纤网)→抹门窗口及护脚→抹踢脚(或墙裙)→养护 (二)操作方法 1.基层处理 (1)抹灰前检查墙面,剔除松动的和不密实的灰缝砂浆,用掺界面剂的砂浆填塞密实。浆墙面的舌头和凸出部位剔平,并清理干净。加气混凝土砌块缺棱掉角、墙面坑凹不平和水、电管线槽等处用水洇透,刷界面剂一道,随即抹1∶1∶4混合砂浆,分层补齐。 对于外墙需要封堵的洞口,在封堵收尾处必须使用微膨胀混凝土填塞,以防外墙渗水。 (2)安装在墙体内的各种箱(柜),其背面露明部分需加钉钢丝网,钢丝绳与每边搭接尺寸不应小于100mm,抹灰前涂刷一层聚合物水泥浆或界面剂。 (3)加气混凝土砌块墙与混凝土结构相接处要铺钉金属网,搭接宽度从两种基体接槎处算起每边不得小于100mm。 2.洒水湿润:将墙面浮土清扫干净,抹灰前一天分几遍进行喷水或洒水湿润,浇水量以水分渗入砌块深度8~10mm为宜,使抹灰层有良好的凝结硬化条件,防止在砂浆硬化过程中水分被加气混凝土吸走,千万抹灰层开裂。 3.吊垂直、套方、抹灰饼。 (1)外墙抹灰:先用托线板全面检查墙体表面的垂直、平整程度,确定抹灰厚度,一般不小于7mm。墙面凹度较大时,分层抹平。在2m左右高度,距离墙两边阴角100~200mm处,用1∶1∶4水泥混合砂浆抹成两个50mm见方的灰饼。以灰饼为依据,用托线板吊垂直,确定墙下部对应的两个灰饼的厚度,其位置在踢脚板上口,使上下两个灰饼在同一直线上。灰饼做好后,在灰饼旁钉钉子,拴上小线,拉通线(小线要离开灰饼1mm),然后按间距1.2~1.5m加做若干灰饼(凡窗口、墙垛、角处必须做灰饼)。 审核人
交底人 接受交底人 技术交底记录 表C2-1 工程名称 施工单位 交底提要 社科院中心档案馆工程 北京城乡建设集团工程有限公司 编号 交底日期 分项工程名称 加气混凝土砌块墙面抹灰 2014年 7 月 2 日 一般抹灰 交底内容: (2)内墙抹灰:先将房间规方,小房间可以一面墙做基线,用方尺规方。房间面积较大时,要在地面上先弹出十字线,作为墙角抹灰准线,在离墙角约100mm左右,用线坠吊直,在墙上弹一立线,再按房间规方地线(十字线)及墙面平整程度向里反线,弹出墙角抹灰准线,并在准线上下两端排好通线后做标准灰饼。 4.抹底层砂浆 (1)加气混凝土砌块墙体表面干燥,吸水率大,在抹底层砂浆前要满刷一道掺界面剂的水溶液,底层入口大厅及各层电梯厅随即抹第一层水泥砂浆,每层厚度控制在7mm,砂浆抹完后表面扫毛或划出纹道,待底灰五六成干后,抹第二遍水泥砂浆,其厚度为7mm。用刮杠刮平,用力均匀,由上往下移动,待普遍平直后,用木抹子搓毛;盥洗、污洗、卫生间面层(管井内壁除外),12~16厚水泥砂浆分层赶平;库房、设备机房墙面,15厚水泥砂浆找平层;其余房间12厚水泥砂浆分层抹平。 (2)表面防裂玻纤网:防裂网是确保加气混凝土墙面抹灰不出现空鼓、裂缝的关键措施, 5.修抹墙面上的箱、槽孔洞:当底层砂浆抹完后,应将墙面上的预留孔洞、配电箱(柜)、开关盒等周边50mm宽的底层砂浆清除干净,周边用软毛刷蘸水润湿,再用砂浆补抹平整、压实、赶光,抹灰时比墙面底层砂浆高出一个罩面灰的厚度。 6.抹面层砂浆 底层入口大厅及各层电梯厅用水泥砂浆罩面;盥洗、污洗、卫生间面层(管井内壁除外):6~8厚水泥砂浆粘贴层;库房、设备机房墙面:10厚水泥砂浆粘接层;其余房间的面层:5厚水泥砂浆抹光(局部刮腻子)。 7、抹面层砂浆前应现场区别清楚不同墙面作法并分别要求:其中地下室、库房、设备机房涂料墙面层作法为10厚水泥砂浆粘接面层,面层施工应分两层,应做到抹平、压实不收光;其余乳胶漆房间的面层:5厚水泥石灰砂浆,应做到抹平、压实、收光。面层抹灰抹平后,及时将裁好的玻纤网格布满铺、轻压入面层抹灰砂浆表面,并保证玻纤布进入面层砂浆不超过4mm且也不能露出面层,铺贴时应注意不能出现空档及搭接不满足要求等现象(搭接长度≥70MM)。 审核人
交底人 接受交底人 技术交底记录 表C2-1 工程名称 社科院中心档案馆工程 施工单位 北京城乡建设集团工程有限公司 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 加气混凝土砌块墙面抹灰 2014年 7 月 2 日 一般抹灰 交底内容: 8.抹门窗口及护角 (1)室内门窗口和墙柱面的阴角,应做护角,其高度不得小于2m,护角每侧包边的宽度不小于50mm。护角采用水泥混合砂浆打底,第二遍用水泥砂浆(或1∶0.5∶3.5混合砂浆)与标筋找平。 抹护角时以墙面灰饼为依据,抹灰前在阳角处刷一道聚合物水泥浆。首先在阳角正面立上八字靠尺,靠尺突出阳角侧面,突出厚度与成活抹灰面平。然后在阳角侧面,依靠尺边抹混合砂浆,并用铁抹子将其抹平,按护角的宽度将多余的水泥砂浆铲除。待其稍干后,将八字靠尺移至抹好的护角面上(八字坡向外),在阳角的正面,依靠尺边抹混合砂浆,方法与前面相同。待混合砂浆护角达到五六成干后再用水泥砂浆抹第二遍。抹完后去掉八字靠尺,用素水泥浆涂刷护角尖角处,用捋角器自上而下捋一遍,形成钝角(或小圆角)。 在抹护角的同时,抹好门窗口边及碹脸,若门窗口边宽度小于100mm时,也可在做护角时一次完成。 (2)窗台板:先将窗台基层清理干净,把碰坏、松动的砌块修补好。窗台基层用水润透,然后用,次日刷聚合物水泥浆一遍,随后水泥砂浆,下口要求平直。 9.抹踢脚 (1)根据事先抹好的灰饼、冲筋,在抹混合砂浆的高度范围内,刷一遍聚合物水泥浆,随抹混合砂浆底灰,每层厚度约5~7mm。抹好后用刮杠刮平,木抹子搓毛。抹完底层灰后随即抹第二遍,与所冲筋抹平,表面用木抹子搓毛。镶贴面板 加气混凝土砌体外墙面抹灰 (一) 工艺流程 基层处理→洒水润湿→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋→抹底层砂浆→修抹墙面上的箱、槽孔洞→抹面层砂浆→抹门窗口及护脚→抹踢脚(或墙裙)→养护 (二) 操作方法 1.基层处理:参见“加气混凝土砌块内墙面抹灰”。 2.洒水湿润:参见“加气混凝土砌块内墙面抹灰”。 3.吊垂直、套方、找规矩、贴灰饼 (1)利用墙大角、门窗口角两边、垛、墙面等处,有经纬仪打直线找垂直。 审核人
交底人 接受交底人 技术交底记录 表C2-1 工程名称 社科院中心档案馆工程 施工单位 北京城乡建设集团工程有限公司 交底提要 编号 交底日期 分项工程名称 加气混凝土砌块墙面抹灰 2014年 7 月 2 日 一般抹灰 交底内容: (2)按墙面的实际高度确定灰饼和冲筋的实际数量,在距外墙两墙角100~200mm处用混合砂浆各做50mm见方灰饼,厚度不应小于7mm,且要满足墙面抹灰达到的垂直度要求。依据做完的上部灰饼用托线板找直确定下部灰饼,水平灰饼间距1.2~1.5m,用靠尺板或拉通线找平。做灰饼时注意横竖交圈,以便操作。 3.抹底层砂浆:参见“加气混凝土砌块内墙面抹灰” 4.弹线分格、粘分格条:根据图纸要求弹线分格、粘分格条。若当天抹面后粘分格条,则在条两侧用聚合物水泥浆抹成45°八字坡形。若是粘“隔夜条”则在条两侧用聚合物水泥浆抹成60°八字坡形。粘分格条时,水平条粘在分格线下方,竖条粘在分格线左方,所粘分格条应在线的同一侧,防止上下和左右乱粘,出现分格不均匀、不顺直。 5.抹面层砂浆、起分格条:先将底层砂浆上的尘土、污垢等清理干净,将墙面洇湿,刮内掺界面剂拌制的1∶3聚合物水泥砂浆,使其与底灰粘牢,随即抹配比为1∶2.5水泥砂浆,厚度为5~8mm,分两次抹平。然后用刮杠刮平,木抹子搓毛,铁抹子压实、压光,并将分格条表面的余灰清除干净。面层达到一定强度时,将分格条起出,待灰层干透后,用素水泥浆把缝勾好。对于难起的分格条,不要硬起,防止棱角损坏,待干透后再起,并补勾缝。 当面层砂浆具有初期硬度时(即在砂浆初凝后尚未收缩之前),宜及时喷洒第二遍防裂剂。若在温、湿度适当的环境下,防裂剂可省去不做。 6.抹滴水线(槽):在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和突出墙面等部位,上面要做向室外的流水坡度,下面要做滴水线(槽)。滴水槽距外表面应为20~30mm,滴水槽深度和宽度一般不小于10mm。女儿墙压顶应坡向墙内,下面应做滴水线(鹰嘴),严禁出现倒坡。窗台上面的抹灰层应深入窗框下坎裁口内,堵塞密实。若采用抹滴水槽时,应先抹立面,再抹底面。 7.养护:水泥砂浆抹灰在常温时,12h后喷水养护。夏季高温天气要适时喷水养护,避免开裂。 (三)季节性施工 1.雨期抹灰应采取防雨措施。雨中不得进行室外抹灰,防止抹灰层终凝前受雨淋损坏。 2.冬季不宜进行加气混凝土外墙抹灰,必要时可采取相应措施在初冬、冬末期间施工,严冬阶段不宜进行抹灰作业。 3.冬期施工,砂浆应热水拌和,并掺不含氯化物的砂浆抗冻剂。拌好的砂浆应采取保温措施。砂浆的上墙温度不宜低于5℃。施工时最低环境温度一般不应低于5℃。冬期内墙抹灰施工前,应将外门窗封闭(安装一层玻璃或用塑料薄膜封闭)进行保温,必要时也可用供热采暖措施。 审核人