好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[国家级QC成果]提高连续刚构桥挂篮悬臂施工混凝土外观质量28页

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

图 6 混凝土出场检测

确认时间:2013年11月10日 是否要因:否

末端因素7:收面方法落后 确认方式:现场调查 负责人:周建国、陈贤明 确认过程:

由测量班长周建国跟现场技术员陈贤明对现场进行调查,本桥桥面宽25.25米,每节段长2~4米,混凝土施工区域宽,且设置3%的超大横坡,现场施工未设置标高控制带,采用人工收面,严重影响标高控制合格率

图 7 悬灌梁横断面图

确认时间:2013年11月14日 是否要因:是

末端因素8:频繁装拆泵管 确认方式:现场调查 负责人:XX、陈贤明

10

确认过程:

由桥梁主管工程师XX和现场技术员陈贤明对现场进行调查,本桥桥面宽25.25米,每节段长2~4米,混凝土施工区域宽,造成混凝土输送管出口移动范围大且移动次数多,人工劳动强度大;人工周转拆装泵管,耗时费力周期长,延长每层混凝土的浇筑间隔,造成混凝土浇筑间断不连续。 确认时间:2013年11月16日 是否要因:是

末端因素9:阴雨天气及季节性施工影响 确认方式:查阅资料、现场调查 负责人:XX、陈贤明 确认过程:

由桥梁主管工程师XX及现场技术员陈贤明查阅相关气象资料并对现场进行调查,本桥桥址位于亚热带季风气候区内,四季分明,温暖潮湿,雨量充沛,昼夜温差大,夏季炎热,但在本桥连续梁施工期不在雨季,故不受季节性施工影响。

图 8 施工气象资料

确认时间:2013年11月20日 是否要因:否

末端因素10:赶工期间夜间加班 确认方式:现场调查

11

负责人:XX、XX

确认过程:

由代理总工XX及桥梁主管工程师XX对现场进行调查,挂篮上安装4盏太阳灯夜间照明,夜间加班时开启,从4个不同角度照射,光线良好

图 9 夜间施工照明

确认时间:2013年11月25日 是否要因:否

末端因素11:检测仪器未标定 确认方式:查仪器标定资料 负责人:XX、周建国 确认过程:

由代理总工XX及测量班长对仪器标定资料进行查阅,全站仪、水准仪、钢尺均已标定,标定时间和精度符合规定要求。 确认时间:2013年11月25日 是否要因:否

经过要因确认,以上11项末端因素中,“挂篮设计不合理”、“收面方法落后”和“频繁拆装泵管”为要因,其余8项为次因。

12

八、制定对策

针对以上分析的要因,小组认真制定了如下对策。

对策表 表6

序号 要 因 对 策 目 标 措 施 负责人 完成时间 实施地点 1、召集项目技挂篮设计不合理 对挂篮进行优化设计 适应现场施工实际情况,加工精度达98%以上 术骨干商讨挂篮优化设计方案; 2、由公司钢构厂加工。 设计制作标高带、振动梁 定位准确率98%以上,使用率100%。 1、研究设计,科学优化; 2、完成设计后精心制作。 1、召集项目领3 频繁拆装泵管 应用三维立体人工布料机 提高混凝土施工效率,减轻劳动强度 导班子商讨方案; 2、向公司申请并购买 制表:XX 时间:2013年12月8日

XX 马长永 2014年12月25日 项目部 周建国 陈贤明 2014年1月8日 施工现场 吴剑飞 XX 2013年12月10日 项目部 1 2 收面方式落后 九、对策实施

实 施 1:挂篮设计优化 实施时间: 2013年12月10日 负 责 人:吴剑飞 、XX

针对挂篮设计不合理的问题,由项目经理吴剑飞跟总工XX讨论制定如下对策:

1、2013年12月10日在项目部会议室召开“XX大桥连续梁施工专项施工方案专家会”,召集项目技术骨干及公司专家商讨挂篮设计优化方案,对挂篮结构形式及其连接方式进行优化如下:

①通过对目前国内外悬臂施工常用的3种挂篮结构形式(三角挂篮、菱形挂篮、组装式挂篮)进行比选,综合其各自优缺点,最终研究设计了一种新型挂篮形式——异形三角挂篮,该结构型式的挂篮综合采纳了三角和菱形挂篮各自优点,弱化摒除其缺点,具有整体受力好、重量轻,作业净空大,杆件布置合理,材料利用充分,及便于施工操作的特点。

13

挂篮主桁架结构方案比选表 表6

序号 型式名称 图例 优点 1.结构简单轻巧; 2.受力明确; 3.主桁架结构重心低,稳定性好; 4.前端前上横梁高度高,挂篮工人操作方便。 缺点 1 三角挂篮 箱梁顶面操作空间小,施工干扰大。 2 菱形挂篮 1.结构简单; 2.受力明确; 3.箱梁顶面操作空间大 1.长度最大的斜杆受压,容易发生压杆失稳; 2.结构重心高,稳定性较差; 3.前端前上横梁高度高,挂篮工人操作方便。 1.自重大; 2.构造复杂; 3.占用空间大; 3 组装式挂篮 1.万能杆件构件为周转材料,适用性强; 2.材料周转利用率高;

图 10 异形三角挂篮主桁架

②针对XX大桥主桥桥面超宽且设置超大横坡的特点对挂篮结构选择及布置的影响问题,综合三种方案的对比分析,制定最终方案:前上横梁采用2跨简支梁布置;采用其与中间片挂篮主桁架错台布置的连接方式巧妙的解决挂篮主桁架之间高差及挂篮走行协调性变形问题。