- - . 4 操作运行 4.1键盘操作 ■
键盘布局
状态指示灯单位指示灯功能指示灯FUNFWDREVHzSEC%LED监视器LCD监视器正在运行正在运行正在运行RUNRUNRUNTRIP运行键停止/复位键RUN电位器FORREVSTOPRESETPRG编程键SET增、减键设定键
■ 键盘功能: RUNSTOPRESET运行键 ■当功能代码P0001的值为0时,变频器的运行/停止由键盘控制。按下该键,启动变频器。 ■在用键盘控制时,按下该键变频器立即发出停机指令,变频器按设定的减速时间停机。 ■在用端子控制或串口通信控制时,若STOP键有效时,按下该键,停止变频器。 ■在故障状态,按下该键即可退出故障状态(若故障未排除,则不能退出)。 ■键盘控制方式下,用来切换电机运行方向 停止/复位键 FORREV 正转、反转切换键 移位键 ■参数修改或设定中,用来移位确定要修改的数据 ■在参数监视状态,用于切换运行显示内容。 ■在参数设定状态,增减功能代码或代码内容。 增减键 - - 考试资料.
操作运行
■在故障状态,该二键用于查询故障。 PRGSET编程键 设定键 ■在运行状态或停机状态,按该键可进入参数设定状态。 ■在参数设定状态,按该键放弃参数修改或返回到运行状态或停机状态。 ■在停机或运行状态,该键用于查看变频器当前运行状态。 ■在参数设定状态,查看功能代码和保存修改的代码内容(参4.2.2节参数设定过程)。 键盘模拟量给定,用于快速调整变频器输出频率。 电位器 ?
键盘指示
键盘上共有5位七段LED监视器,一个LCD监视器和八个运行指示灯。其中LED可显示功能代码及当前功能代码对应的参数值,LCD可用中英文双语分别显示当前变频器的运行状态,及相关的功能代码对应的参数值。指示灯标明参数的单位,是否正在运行及运转方向等。 监视器 LED监视器 设定状态:显示功能代码或代码内容 停机状态:显示运行状态 故障状态:显示故障信息 设定状态:显示功能代码及代码内容 运行状态:显示运行状态 故障状态:显示故障信息 变频器处于运行状态时,此指示灯点亮。 正转指示。在参数设定状态,指示端子Fud, F/r的状态。运行时,指示当前的运行方向。 反转指示。在参数设定状态,指示端子REV,F/r的状态。运行时,指示当前运行方向。 TRIP:故障指示。变频器发生故障时,此灯点亮并闪烁。 指示设定参数(代码内容)与非设定参数(功能代码)。当用户按PRG进入参数设定状态后,FUN点亮,指示或两键的操作对象。当用户退出参数设定后,FUN灯自动熄灭。 LCD监视器 状态指示灯 RUN FWD REV TRIP 功能指示灯 FUN 4-2
- - . 单位指示灯 Hz: 赫兹; Sec:秒; %:百分比 4.2参数修改 4.2.1变频器工作状态:
变频器共有四种工作状态(如图4-2所示): STOPRESET故障信号运行状态RUN故障状态STOPRESETPRGPRG运行设定状态RUNSTOPRESET停机设定状态PRGPRG停机状态参数设定状态图4-3 四种工作状态切换图[1]:运行状态:输出端子有电压, 按
键可查看设定频率、输出频率、输
出电流、输出电压等。按“PRG”键进入设定状态,可查看所有参数,但只能在线修改一部分参数(详细情况参见功能码表说明);按“STOP/RESET”键,变频器停止进入停机设定状态,此时可对绝大部分参数进行修改。
[2]:设定状态:本系列变频器提供两种设定状态:运行设定状态:变频器正在运行中,部分参数是不可修改的(详细情况参见功能码表);停机设定状态,变频器待机,对所有可修改的参数都可进行修改。变频器在运行或停止时,按“PRG”键,可进入设定状态,当监视器显示内容为功能代码时,按“PRG”可返回到变频器原来所在状态。(注意:在运行设定
- - 考试资料.
操作运行
状态,按“STOP”键变频器停止运行,进入停机设定状态;在停机设定状态,按RUN键变频器启动,进入运行设定状态。)
[3]:故障状态:变频器在运行时,如果有外部设备或变频器内部出现故障或误操作,则变频器输出相关的故障代码,并封锁PWM输出。用户可通过STOP/RESET键进行复位,待消除故障后,再按“RUN”键运行变频器。
注意:除必须复位外,变频器在故障状态参数查看或设置同设定状态参数查看或设置。
[4]:停机状态:变频器已经上电,但不执行任何操作,按“PRG”可进入参数设定状态进行参数设定;按“RUN”键可启动变频器,进入运行状态。 4.2.2功能参数设定过程:
本系列变频器的参数设定过程如图4-3所示: PRGSETPRG进入参数设定状态选择代码修改参数退出参数修改状态显示代码参数值保存修改放弃修改SETPRG 本变频器系统参数设定流程为:选择功能代码→修改代码内容→保存当前修改→返回当前状态,详情如下: ■
选择功能代码:方法一:按“移位键”快速切换至要修改的功能码位,之后便可按键或键修改此代码。方法二:按PRG键进入功能码,一直按键或键至指定的功能码功能代码。 ■ ■ ■
修改代码内容:选定功能代码后,按“SET”键确认,系统自动显示代码内容,之后便可按键或键修改代码内容。
保存修改按“SET”键;取消修改按“PRG”键。系统自动返回到功能代码显示。
返回当前状态:当系统为显示功能代码,而非代码内容时,按“PRG”键,退出参数设定状态并返回到系统当前运行状态。
注 意!图4-3 变频器参数修改过程图 4-4
- - .
(1) 在停机状态,可以对变频器绝大部分参数进行设定,在运行状态,
只能对部分参数进行修改。关于参数可否修改,请参见第5章《功能参数》。
(2) 故障发生时,用户可进行故障查询,当前的故障以闪烁的方式显
示,但用户不能修改显示的代码内容。
(3) 对于可在线修改的参数,显示功能代码后,用户在参数设定范围
内修改参数。对于不可在线修改的参数,按或进行参数内容增减时无效,LCD将显示 “不可在线修改”。
4.3参数监视
变频器在运行或停止时,用户可通过功能参数P0037设定键盘面板监视项目:如输出频率、设定频率、PID设定或PID反馈等。
变频器在初次上电时,显示“输出频率”(P0037=1)。用户可按 “移位
键”和“SET”键在各监视项目之间切换。若用户需要在下次开机时保持停
机时监视项目,可设定P0037=0或者按监视项目在P0037里设定相应的值即可。
参数监视与参数修改之间切换,按“PRG”,参数修改过程参4.2节说明。 4.4初步运行
变频器的控制方式主要有以下四种:一是变频器键盘操作,即通过键盘改变频率的输出,加减速时间,频率变化率等。二是通过变频器的控制端子控制,即通过改变端子的通断状态组合,从而改变变频器的状态和输出频率,常见的有继电器组成的控制回路或采用PLC控制。三是在变频器的模拟量输入端输入0~10V电压或0~20mA电流信号,通过改变模拟量的大小控制变频器的输出频率。四是通过变频器的通讯口RS232或RS485控制,计算机的速度提高,存储量大,为微机控制变频器提供了可能。 所以,在初步运行变频器之前,首先应先选择合适的运行命令控制方式(功能代码P0001)及运行频率设定方式(功能代码P0003和P0004)及频率处理模式P0002。对于不需要改变原出厂值的参数,勿需重新设定。 4.4.1,用键盘控制启/停,用电位器设定频率: ?
参数设置:
基本接线
P0001=0 选择键盘控制启/停 P0003=1 选择键盘电位器设定频率
P0002=1 选择端子选择,默认时“FC设定频率选择无效。”
以频率按P0004设定方式设定。
- - 考试资料.
操作运行
P0005=35Hz 设定运行频率 P0009=50Hz 设定上限频率 P0010=30Hz 设定下限频率 ?
操作说明:
确认接线无误后,接通电源。将键盘电位器旋钮逆时针旋转到底,频率设定为0。按RUN键启动变频器,显示“0.00”。顺时针缓慢旋转电位器旋钮,变频器输出频率从0.00Hz开始增加,电机开始旋转。将旋钮旋转到底,变频器输出频率为35.00Hz,电机按35.00Hz频率运转。按STOP键停止运行。 ?
注意事项:
当选择P0002=0与P0003=0时,频率设定为键盘数字设定,按“”键,设定增大频率,变频器输出频率增加,电机转速加快。按“”键,设定频率减小,变频器输出频率降低,电机转速下降。频率在修改后自动保存到P0005,变频器掉电后也不会丢失。 4.4.2,可编程多段速度控制: ?
参数设置:
基本接线
P0001=0 选择键盘控制启/停 P0002=7 选择程序定时运行
P0043~ P0057设定多段速度频率(共15段,可设7段) P0059~ P0065设置程序运行时间 P0079=0 选择端子接入有效
P0080=6 定义端子X1为FWD正向运行 P0081=7定义端子X2为REV反向运行 P0082=26 设置X5为多段速控制端子SS0 P0083=27 设置X6为多段速控制端子SS1 P0084=28 设置X7为多段速控制端子SS2 P0085=29 设置X8为多段速控制端子SS3 ?
操作说明:
FWD-COM闭合,电机正转;REV-COM闭合,电机反转;FWD-COM和REV-COM同时闭合,电机反转;FWD-COM和REV-COM同时断开,电机停止。变频器通过X5,X6,X7,X8与COM闭合断开组合指定多段速度(参见功能代码P0080~P0087详细说明), 当X5,X6,X7,X8全部与COM断开时,多段速运行无效,变频器按P0002键盘设定频率运行。 4-6
- - . 4.4.3,用模拟输入电压信号设定频率: ? 参数设置: P0001=0 选择键盘控制启/停 P0002=0 P0003=2 选择端子VS设定频率 P0079=0 选择端子接入有效 P0080=1定义端子X1为RUN运行 P0081=2定义端子X2为F/r运转方向 ? ? ?
操作说明:
RUN-COM闭合,F/R-COM断开时电机正转;RUN-COM, F/R-COM同时闭合,电机反转;RUN-COM断开,电机停止。 注意事项:
用户可定义任意端子X1~X8为RUN,F/R功能,选择端子接入有效时,仅当所定义的端子与COM短接时端子功能才有效;选择开路有效时,所定义的端子输入信号无需与COM短接即可有效。若用户同时定义RUN运行控制端子和FWD,REV,F/R三个运行方向控制端子,则运行方向由F/R功能端子控制,即F/R端子控制优先。
反转功能禁止时,只能正转运行,与F/R(REV)端子的状态无关。 4.4.4,RS485串口远程通信控制: ?
参数设置:
基本接线
P0001=2 选择运行控制方式为串口通讯 P0002=0
P0003=6 选择频率设定方式为串口通讯 P0133=6 设置波特率与主站一致 P0134=3 ID号码,变频器地址 P0135=1 将变频器设置为从站 ?
操作说明:
打开控制软件,在系统设置里面选择端口:COM1,波特率设置为19200bps与从站设置一致,然后可按运行按钮启动变频器。 ?
注意事项:
主机若选择PC控制,应设置P0135=1,变频器由上位机软件进行控制;主机若选择变频器控制,应设置主机P0135=0,从机P0135=1,此时各
基本接线 从机运行频率可由频率设定增益P0132进行比例设定。在用串行通讯
- - 考试资料.
基本接线
操作运行
进行控制时,设置从机波特率,数据格式等需与主机设置保持一致。 4.4.5,PID控制 ?
参数设置:
P0002=8 PID投入使用正动作 P0124=900.0 给定数字量设定
P0126=0反馈量选择VS端子0~10V电压信号, P0127=PID调节比例增益 P0128=PID积分时间 P0129=PID微分时间 P0130=偏差容限 P0131=采样周期 ? ? ?
操作说明: 注意事项: 参数设置: PID接线如右图所示。 6,恢复出厂值
P0001=0 选择运行命令控制方式为键盘控制 P0138=1或2 选择参数初始化恢复出厂设定 ?
操作说明:
P0138除了在设定状态,值总是为0。即用户在设定P0138的值为1、2或3后,变频
器执行相应的功能,之后P0138自动复位为0。
? 注意事项:
变频器恢复出厂值后,保留运行时的历史故障,以便用户查看并作出相应对策。用户如
需要清除历史故障内容,可设置P0138=3。如果恢复出厂值后,系统仍然有故障,请
先清除故障,然后再运行变频器。
4-8
日博RB600系列变频器使用手册范本 - 图文



