之规定。 7.3倒流防止器

7.3.1说明:倒流防止器是用于防止生活饮用水管道发生回流污染的新型阀门,用以确保生活饮用水的卫生与安全。主要用于管网叠压供水设备的进水管道上,安装时需加装旁通管,旁通管加装蝶阀,以方便设备及管道检修的需要。 7.3.2技术要求

7.3.2.1倒流防止器应与连接管道同径。 7.3.2.2倒流防止器应为空气隔断型。 7.3.2.3低阻力、水头损失应≤0.03Mpa。 7.3.2.4具有自动排水功能,排水时应有显示。

7.3.2.5材质宜优先使用SUS304(包括SUS304)以上不锈钢,卫生标准应达到GB-T-17219-1998之规定。

7.3.3倒流防止器其它技术要求见《天津市管网叠压供水技术规程》。 8.管材管件:采用不锈钢管及其配套管件。 8.1标准要求

8.1.1色泽均匀,不透光。内外表面光、平整,无斑点、修复、伤痕、凹凸、气泡和其他影响性能的表面缺陷。端面切割平整并与轴线垂直。管材长度不允许有负偏差。冬季施工时最低环境温度要求≥—10℃。

8.1.2耐压强度≥1.6MPa。管件材质与管道材质相匹配。管道支架作外防腐处理。管

材及管件卫生标准符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》。管材及管件其他技术要求符合国家相关技术标准与规范。 8.1.3各种法兰连接螺栓采用不锈钢螺栓。 8.1.4二次供水管道需涂专用标识以便识别。

8.2管道及附件的其他技术要求见《天津市二次供水工程技术标准》和 《天津市管网叠压供水技术规程》

(二)、水箱供水设备技术要求 1.断流水箱供水成套设备技术要求

1.1整套设备应由管路部分、水泵机组部分、液位控制部分、压力传感部分、流量计量部分、电气控制部分及气压罐等部分组成。在生活供水泵房内的进水管上按水流方向依次明装总进水阀门、Y型过滤器、压力变送器、流量变送器、电动阀、遥控浮球阀,出水总管上按照水流方向依次明装压力变送器、电接点压力表、出水总阀门;在中水供水泵房内的进水管上按水流方向依次明装总进水阀门、Y型过滤器、电动阀、遥控浮球阀,出水总管上按照水流方向依次明装压力变送器、电接点压力表、出水总阀门。必须在遥控浮球阀前加装电动阀,可有效的减小因遥控浮球阀失灵等原因造成的淹没泵房现象;设置压力变送器和流量变送器,通过数据可以在计算机上实现远程监控。

1.2为使整套供水设备达到安全、可靠、高效、节能的目的,每套设备必须匹配合适的小流量泵(一般是主泵流量的30%)和气压罐。

2.水箱

2.1各组成部分技术要求

2.1.1人孔:边长或直径≥600mm,设有带锁的密封盖,保护高度应不小于0.1m。 2.1.2微孔过滤器(呼吸器):滤料孔径0.25um。SUS304(包括SUS304)以上不锈钢。 2.1.3水箱及其配件与水接触部分的材料均采用SUS304及其以上不锈钢,并应符合GB-T-17219-1998之规定。

2.1.4除污器:过流部分材料应符合GB-T-17219-1998之规定。 2.1.5取样阀:检验水质。 2.1.6水位计:玻璃管。 2.1.7钢支座:国际槽钢。

2.1.8液位传感器:要与电气控制柜联动。 2.2技术要求

2.2.1水箱必须单独设置在专用泵房内,水箱间应有良好的通风和保温措施。 2.2.2水位超低时自动停机报警,水位超高时报警并能实现和电动阀联动。 2.2.3水箱的加工、焊接后的部分必须经过酸洗钝化等抗氧化处理后,卫生标准应达到GB-T-17219-1998之规定。

2.2.4居民生活饮用水水箱贮水容积宜为最高日用水量的10%~15%。。容积大于30m3的水箱必须分为两格,并能独立工作。

2.2.5 水箱其它技术要求见《天津市二次供水工程技术标准》。

3.臭氧发生器、紫外线消毒灭菌装置 3.1臭氧发生器应具备以下技术要求:

3.1.1高压放电极由合金材料及特殊金属软填充材料组合方式使之放电间隙均匀,臭氧产量效率高,释放稳定均匀,使用寿命长。

3.1.2生成介质采用进口纳米材料研制而成的双面釉化玻璃管。

3.1.3管体材料为进口SUS304(包括SUS304)以上不锈钢,使之触点长时间工作不被氧化。

3.1.4臭氧进气端设计了纳米级空气自滤系统,保证0.5um以上粒状物体不污染臭氧核心放电面,从而延长主机使用寿命。

3.1.5主机自置气源环境调节装置,保证臭氧浓度的稳定性和放电面不生成氮氧化物及其他有害污染气体。

3.1.6臭氧消毒出水溴酸盐浓度必须控制在0.01mg/L以下。 3.1.7臭氧发生器的设计和安装使用应符合相应技术标准的要求。 3.2紫外线消毒灭菌装置应具备以下技术要求:

3.2.1紫外线灯管:汞蒸汽放电时辐射波峰为253.7nm。灯管老化系数≥0.5。 3.2.2套管:石英玻璃,套管结垢系数≥0.8。

3.2.3筒体:SUS304(包括SUS304)以上不锈钢,厚度≥2mm。

3.2.4配电控制系统:具有灯管故障报警功能,并能够显示并上传紫外线照射强度。 3.2.5紫外线消毒设备为腔体内照射,不得产生二次污染,不得改变接受水体成分。

3.2.6腔内应采用符合GB-T-17219-1998标准的饮用水卫生等级的内衬。 3.2.7设备出厂时总辐照剂量≥12000uW.S/cm2。 3.2.8消毒器内水头损失<0.005Mpa。

3.2.9设备连续使用寿命应达到9000小时以上。 3.2.10设备防护等级应达到IP68,确保紫外线不外泄。 3.2.11暴露在紫外灯下的电缆应涂上防辐射材料。

3.3消毒杀菌设备的其它技术要求见《天津市二次供水工程技术标准》。 4.管材管件:采用钢塑复合管及其配套管件。

4.1色泽均匀,不透光。内外表面光、平整,无斑点、修复、伤痕、凹凸、气泡和其他影响性能的表面缺陷。端面切割平整并与轴线垂直。管材长度不允许有负偏差。冬季施工时最低环境温度要求≥—10℃。

4.2耐压强度≥1.6MPa。管件材质与管道材质相匹配。管道支架作外防腐处理。管材及管件卫生标准符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》。管材及管件其他技术要求符合国家相关技术标准与规范。

4.3钢塑复合管材管件结合强度>1.0MPa。弯曲或压扁后,钢与塑料之间不发生离层。 4.4钢管外层镀锌或喷涂环氧涂层防腐。钢管内壁高温熔结高分子无毒粉末或喷涂聚乙烯涂层或内衬化学稳定性优良的给水塑料管。内涂时涂层厚度≥0.3mm,外涂时涂层厚度≥0.1mm。

4.5各种法兰连接螺栓采用不锈钢螺栓。