承包人驻地建设工程汇总表
序号 一 1 2 3 二 三 四 名称 临时房屋 工程师用房 承包人基地 项目经理部(办公室) 宿舍 食堂 施工作业棚 发电机棚 木工棚 钢筋棚 电工房 水房 电焊棚 施工便道(场内) 排水沟(场内) 低压线路 结构形式 砖混 砖混 砖木 砖木 木板简易 木板简易 木板简易 砖混 砖混 木板简易 碎石土路面 砖混 高架 单位 ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ M M m 数量 25 200 700 100 40 40 60 15 20 30 420 400 500
第五节 施工场地平面总体布置
详见附图。
第五章 主体施工方案和技术措施
第一节 钻孔灌注桩施工
施工场地较平坦开阔,并且不受水的干扰,因此,只需在钻孔桩桩位上用推土机推出平台压实后即可施工。
一、 钻孔工程
根据地质报告情况,采用2台黄河反循环钻机4台GPS—20型钻机。施工程序为:桩位的测量放样、平整场地、布设道路或便道、制作和埋设钢护筒、泥浆制备、钻机就位、钻进成孔、清孔、灌注砼。
1、 护筒的埋设
为了便于安拆,不漏水,且重复利用,采用钢护筒,护筒用8mm厚钢板卷制而成,护筒直径比孔径大20—30cm,高度为2.0m,上端设加强筋。埋设过程中,用经纬仪定向,护筒的中心轴线应对正测量标定的桩位中心,其偏差不得大于5cm,倾斜度不得大于1%。护筒校正后,其后壁四周采用粘土回填夯实,以防泥浆渗漏。
2、 泥浆的制备与泥浆池
在钻孔中,泥浆比重大于水的比重,泥浆的静水压力也比
水大,由于静水压力作用在孔壁形成一层泥膜,阻隔孔外渗流,保护孔壁以免坍塌。制浆前,应把粘土块尽量打碎,便于在搅拌中易于成浆,缩短搅拌时间,提高泥浆质量,制浆采用机械制浆。如泥浆性能不能符合要求时,可在泥浆中掺入碳酸钠(Na2CO3,通称纯碱)、氢氧化钠(NaOH)或膨胀润土粉末,以提高泥浆性能指标。现场施工时,随时对泥浆性能指标进行测定,反循环钻孔泥浆比重γ控制在1.05—1.1之间,粘度T应控制在18—22S之间.含砂率η及酸碱度等都应随时测定,并符合规范要求。
泥浆池分为制浆池、沉淀池。制浆池与沉淀池中间砌编织袋隔开,沉淀池是用来预备泥浆和沉淀钻渣,通过泥浆泵,钻孔循环管路供应泥浆。考虑到钻渣贮量和循环管路长度及现场情况,泥浆池尺寸为12×5×4m。
3、 造孔
① 钻机就位时,平台要稳固平整,以免发生沉陷倾斜,钻机要保持水平状态,钻杆轴线和桩位轴线一致,钻进时每小时检查一次,以防钻台倾斜,深度达到设计要求后,对孔深、孔位进行检查,并填好记录。
② 钻进过程中,并保持水头高度,高于自然水位2m以上,根据不同的地质情况,随时调整转台转数,进尺速度,并保证泥浆的各项技术指标,防止坍孔。遇砂层时,则放慢进尺
速度,调整加大泥浆比重,使泥浆有足够的时间护壁形成泥膜。
③ 在钻进过程中,严禁中途停钻,必须停钻时应提升钻头,严禁钻头留在井内,防止塌孔埋钻头。
④ 清孔:反循环钻机成孔,一般不作长时间清孔,达到设计标高后,作5—10分钟空吸,将孔底浮碴吸净即可。
二、 钻孔桩砼浇筑
1、 钢筋骨架的运输和吊装就位
钢筋骨架在加工厂集中绑扎焊接制成,分两节制成,在场内运输时,可用人工抬运或拖车推运,抬运时,应在若干加强箍筋处尽量靠近骨架中心穿入抬棍,各抬棍受力要均匀。
骨架起吊采用16T吊车进行,当第一节骨架下降到第二个加强箍筋时,可用两根钢管穿过箍筋的下方,将骨架临时支承于孔口。吊来第二节骨架,使上下两节骨架位于同一竖直线上,进行焊接。全部焊完后,即可沉入水中,使骨架降至设计标高为止。最后用吊环穿钢管的方法将骨架固定住。此时应测量钢筋骨架的标高是否与设计标高相符,偏差不得大于±5cm。
当灌完的砼开始初凝时即割断吊环,使钢筋骨架不影响砼的收缩,避免钢筋与砼的粘结力受损失。
2、 水下砼施工
砼采用商品砼,利用HBT60砼输送泵运输到位。采用直升导管法灌注水下砼。用此法施工时,砼拌和物是通过导管下口,
进入到初期灌注的砼下面(作为隔水层),顶托着初期灌注的砼及其上面的水或泥浆上升。为使灌注工作顺利进行,应尽量缩短灌注时间,坚持连续作业,使灌注工作在首批砼初凝以前的时间内完成。
① 导管安装就位
导管选用壁厚5mm,直径30cm,底节长6m,中节长为1.2m的钢管。漏斗下可配有0.5—1.0m的上端节导管,以便调节漏斗的高度。中间节两端焊有法兰盘,以便用螺栓互相连接,上下两节法兰间,应垫以4—5mm厚的橡胶垫圈,以防漏水。导管分段安装,采用16T吊车直接放入孔中,应使位置居孔中,轴线顺直,稳步沉放,防止卡挂钢筋骨架和碰撞孔壁,下端位于孔底0.25—0.4m处。导管就位前应打压检查是否漏水。最后安装简易搭架与储料斗浇筑就绪。
② 水下砼的配制
水泥可选用普通硅酸盐水泥,其初凝时间不宜早于2.5小时,每立方米砼的水泥用量不得小于350公斤。含砂率宜采用40—50%,水灰比宜采用0.5—0.6。粗骨料优先选用卵石,粒径应符合设计规范要求。
③ 水下砼浇筑
先拌合一罐配比为1:2,水灰比0.5-0.6的水泥砂浆,灌注在隔水球的上方,以防粗骨料卡住导管,当漏斗和储料斗内有