一、工程概况
1、工程名称:青岛市李沧区郑庄村村庄改造工程 AB 块地下车库。 2、工程地址:青岛市李沧区九水东路 189 号。
3、 工程建筑面积:本工程总建筑面积 3701m2(含防倒塌面积85 m2)。工程划分为一个 防火
单元,战时划分为两个防护单元。
4、 本工程为附建式平战结合人防工程。人防工程战时功能为二等人员掩蔽部。 本工程平时功能
为地下车库。人防区域停放车辆 26 辆。战时掩蔽人员:防护单元
A: 1000人;防护单元 B: 1200人。
5、 本设计所注室内标高为相对标高。± 0.000相当于绝对标高。 6、 特级防火卷帘、电动卷帘,封至板底(梁底)。
7、 应配合各专业详图施工,预留各种孔洞,避免事后打凿。如有问题及时联系解 决。 8、 全部外露铁件均需做防锈底油,面涂调和漆两度。
9、 基础为钢筋砼梁板式筏形基础、钢筋砼剪力墙及框架结构、地下一层。
防火部分
1、 本工程防火级等级为一级防火。地下室平时功能部分设火灾自动报警系统和自动灭 火系统。
消防控制室设在 3#地上一层,并靠近安全出口。
2、地下室所设停车库划分为一个防火分区,设备用房自成防火分区和防烟分区。 3、 地下车库所设设备用房均为独立防火单元,设置耐火极限 2H 以上的不燃烧体楼板与其它部位隔开,隔墙上设甲级防火门。
4、 地下车库防火分区内设有两个直通地面的人员安全出口,楼梯间均为封闭楼梯 间。
地下车库设一处出地面汽车出入口,车库和车道相连处设防火墙及特级防火卷帘分 隔。 防护防化部分
3H 以上的不燃烧体隔墙 和
1 、本工程战时划分为两个防护单元。
单元指标:
防护单元A :建筑面积1651平方米,掩蔽面积1000平方米,掩蔽1000人。防护等 级:甲类六级;防化级别:丙级。
防护单元B:建筑面积1965平方米,掩蔽面积1200平方米,掩蔽1200人,防护等 级:甲类六级;防化级别:丙级。
4、 与人防地下室无关管线严禁穿越人防地下室顶板。穿越人防地下室的压力管线, 须在人防地
下室一侧加设抗爆闸阀。
5、 本工程为平战结合工程,人防工程防护功能应分三个阶段完成转换。
早期转换:应于战前30天完成物资、器材筹措和构件加工。
临战转换:应于战前15天完成后加柱安装和对外出入口及孔口的封堵。
紧急转换:应于战前三天完成防护单元连通口的转换和综合调试等工作,达到战时的 使用要求。
6、 战前砌筑:抗爆隔墙、抗爆挡墙为 500厚沙袋墙。高大于1800.
7、 战前封堵技术措施:
(1) 封堵部位门洞、墙体、吊顶、地面凹槽清理。 (2) 封堵构件材料放置附近就位。
(3) 侧墙上焊圆环,串上脚平架钢管,装上定滑轮和粗绳。
(4) 起吊竖起第一根砼梁(槽钢梁),使梁垂直并紧贴墙体后手工电焊固定,梁侧 面满涂结构胶。
(5) 将梁逐根竖起涂胶后密排靠紧,手工电焊固定。梁外侧缝隙用密封膏或胶泥嵌 平。 (6) 门墙内侧砌筑一砖墙,粉水泥砂浆抹平。 (7) 梁外侧涂刷结构胶,贴度锌薄板,并密封板缝。 (8) 墙内侧粉刷水泥砂浆层稍干后,铺贴防水材料密闭层。 (9) 拌制速凝细石混凝土,填塞底板凹槽,并振捣密实。 (10) 用密封膏或胶泥嵌塞构件周边与墙体间缝隙。 (11) 封堵构件外叠放砂土袋,覆土回填夯实。
&楼梯间前室、走廊所设消火栓箱及管线不得暗设在人防临空墙上。 人防结构技术要求:
1、 人防所示墙体分别注释为:临空墙一 LKQ,门框墙一MKQ,活门墙一HMQ,内墙 —NQ,
外墙一WQ,封堵墙一FDQ,抗爆挡墙一KBDQ,抗爆隔墙一KBGQ,单元隔墙 —DYGQ ,非防护墙一Q。
2、 临战前后砌抗爆挡墙(KBDQ )及抗爆隔墙(KBGQ )采用沙袋堆垒,厚度不小于 500mm
厚;地下室240mm平时后砌隔墙采用KP1型MU10多孔砖,M5水泥砂浆砌 筑。所有后砌墙长度大于4m,应在墙中设置240 X 240混凝土构造柱,构造柱内配4 12/? 6@100钢筋,混凝土墙、柱之拉结处应预留通长拉结筋 2 ? 6@500或预留埋件焊 接。每边伸入墙内1000或洞口边。
3、 顶板、底板、墙体中拉结筋采用梅花型布置。 4、 防护段部分应连续浇注砼,不得留施工缝。
5、 选用的防护密闭门,活门均应为国家定点防护设备厂产品。需提前与厂家联系预 埋件及门扇
安装事宜。
6、 人防砼墙体开洞、设备预留套管处应进行洞口补强。
7、动荷载下纵向受拉钢筋最小锚固长度 Laf=1.05La , L a取值按03G101-1,同时不小 于抗
震锚固长度 LaE。
二、施工部署 分部分项工程施工顺序: 基坑土方开挖-基坑边坡支护-基坑清土、明沟、集水坑-垫
层砼浇筑-防水层-
防水保护层f基础底板钢筋f吊模f浇筑基础底板混凝土f地下室墙柱、顶板等结构施 工-回填土。
三、主要分部分项施工方案
1 、土方工程: 本工程的土方机械开挖、基坑边坡支护由专业队施工。 1.1 土方开挖:
1.1.1 土方开挖分两步进行:第一步由机械开挖,土方用车辆外运,机械开挖不能破坏原 土层结
构,考虑本工程基础由独立柱基受力,基底标高(基底标高即垫层底标高)以上 100mm 以上的土方机械开挖。第二步由人工开挖,基底标高以上 100mm 的土方采用人 工倒运,车辆外运。
1.1.2 土方机械开挖根据现场实际条件及工程施工需要,分以下三次开挖:首先整个场地 挖深1.5~2米,然后将人防部分挖至设计标咼,最后将其它地下室部分挖至设计标咼, 总顺序自东南向
西北。
1.1.3人工土方开挖:基础底板土方要求清至垫层底,平整夯实。
1.1.4 机械挖土时由土方公司技术人员及我方测量放线人员跟班配合,基底预留土层厚度 应该严格
控制,另在挖土时,提前放出集水坑、电梯井位置控制线,便于机械施工,在 开挖后的预留土层内每隔3m左右打入50cm长的钢筋控制桩,在钢筋上抄好标高,机械 挖土根据抄好的标咼线进行控制标咼。
1.1.5 在第一层土挖出以后,支护单位进场施工。在施工过程中,土方、支护的具体范围 和方式参
考施工方案根据现场实际情况确定。
1.2 基坑排水:
土方开挖过程中由土方施工专业队伍进行排水,基础施工时,由总包单位采用明 沟、盲沟、集水井相结合的方式进行排水 1.2.1基坑开挖后,在基坑四周留设 400mm深300~500mm宽的明沟作为排水沟,排水 沟如果破坏基坑的支护,则在排水沟外侧砌筑二到三皮粘土实心砖,防止边坡流沙引起 支护的稳定性。在排水沟的沟线上每隔 30m设置一个? 1200mm集水井,集水井的底面 比沟底低800mm。四壁垒240mm厚粘土实心砖,集水井跟着室外土方回填四壁垒至自然 地坪,室外回填前,将基坑四周明沟内填筑粗石子成盲沟。在地下室土方回填前,一直 保证集水井内水外排,减少地下水对底板的压力。
1.2.2在基坑内东西、南北方向每隔 15m设置一道盲沟,盲沟深度 400mm,宽度300~ 500mm,坡
度为5%。,用粗石子填实,浇筑垫层砼。
1.2.3 每个集水井内设置一台潜水泵(口径根据水量需要设置)向市政雨水口排水,降低 地下水位,
直至地下室完全施工完毕。
1.2.4 当实际地下水情况与方案有较大出入时,应该考虑在变更降水方案,需要时再出方 案。 2、防水工程:
本工程地下室防水采用砼结构刚性自防水和 4mm 厚的 SBS 卷材柔性防水,施工范 围包括底板、外墙、顶板及消防水池等。
2.1刚性自防水采用防水砼,强度等级 C35,抗渗等级P6。 2.2 基层处理及要求:
2.2.1 基础施工完垫层后根据设计要求,垫层表面随浇筑随压光,阴阳角做成 20mm 直径 的圆角。 2.2.2 外墙拆模后,剔除止水螺杆外侧的木垫板,将止水螺杆从根部割除,再用
1:2 水
泥砂浆填实,然后大面用 20mm 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面压光,阴阳角做成 20mm 直径的 圆角。
2.2.3地下室顶板结构施工完毕,表面抹 20mm 厚 1 :2.5水泥砂浆找平压光,出顶板的排 风井侧
壁外侧在回填土自然标高往上 300mm 以下部分的表面抹 20mm 厚 1:2.5 水泥砂 浆压光,阴阳角做成 20mm 直径的圆角。
2.2.4 经处理后基层应牢固、无松动,具有一定的强度,清洁干净,表面无浮土、砂粒等 污物。 225基层应保持干燥,含水率小于 9%为宜,现场可用1川橡胶板材覆盖基层表面,放 置2-3h,若
覆盖的基层表面无水印,且紧贴基层的橡胶板一侧无凝结水,则基层的含 水率不大于 9%,可满足要求。
2 . 3施工前准备:
2.3.1 在防水施工前,熟悉图纸及相关规范要求,掌握施工图中的细部构造和技术要求, 对班组进
行详细的技术交底。
2.3.2 所用的防水材料必须有出厂质量合格证明文件,并经指定的质量检测部门检测合 格。 2.3.3检查基层处理情况,必须达到施工要求,对于不符合要求的地方进行整改。 2 .4施工工艺:
卷材铺贴采用热熔法,卷材缝搭接宽度为 烤到位,粘结牢固。
100mm,在粘贴卷材时,搭接部分必须热
2.5施工保护层:
2.5.1底板的防水保护层采用40mm厚C20细石砼作保护,施工一定要做好成品保护。操 作人员
一律穿软底鞋,平整砼一律采用磨圆棱角的木尺刮平。
2.5.2外墙立面采用50mm苯板墙,并在转角及每隔5?6m处断开,缝中填卷材条。 2.5.3顶板防
水保护层同底板。
2 . 6质量验收:
每铺贴 100 平方米检查一处,每处 10 平方米,且不得小于 3 处。
2.6.1 主控项目:
所用材料必须符合设计要求; 卷材防水层及其转角处、变形缝处等细部做法符合设计要求。
2 . 6 . 2一般项目: 卷材防水层的基层应牢固,基面洁净、平整、不得有空鼓、松动、起砂和脱皮
现 象,基层阴阳角处应做成圆弧;
卷材防水层与基层粘结牢固,密封严密,不得有皱折、鼓泡和翘边等缺陷; 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应粘结牢固,结合紧密,厚度均匀一致; 卷材搭接宽度允许偏差为-
10mm。 3、脚手架工程
本工程场地狭窄,施工作业面小。为扩大施工作业面积,特利用基坑放坡面,在 西、南两
侧搭设三排脚手架施工平台;在北侧设置双排脚手架,在东侧设置单排脚手 架,用以地下车库外墙钢筋支撑和模板支撑加固。
1. 脚手架编制依据:
(1) “建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ130-2001 ”及设计施工图。 (2) “建筑施工安全检查标准” JGJ5999。
2. 材料的选用
(1)
? 48钢管:用于脚手架的立杆?大小横杆?剪刀撑等. 脚手板:采用50厚木脚手板上覆一层竹胶板. 垫木:选用50厚200~250宽板材.
(2) 扣件:主要有十字扣件?转向扣件?接头扣件?用于各种杆件的连接. (3) (4)
3. 脚手钢管及扣件的质量要求:
(1) 脚手钢管?48*3.5,质量为38.4N/m,产品质量应符合国家现行标准规定。
(2) 脚手架所用的扣件应在使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现 滑丝的螺栓必须更换。新旧扣件均要进行防锈处理。
4. 脚手板的质量要求:
木脚手板应用杉木或红松制作,其宽度不小于 200mm厚度不小于50mm两端应各 设直径为4mnt勺镀锌铁丝箍两道。
5. 脚手架搭设施工准备:
(1) 工长必须向搭设架子的人员进行技术交底,并进行安全教育,持岗位证的架子 工才可以上岗。凡有高血压病、心脏病的人员不准上岗。
(2) 搭设架子时,操作人员必须载好安全帽和佩好安全带,要穿防滑鞋,袖口、裤 脚口要扣