一、 实验名称 : OPC服务器与S7-PLC S7连接的建立 二、 实验目的 : 本试验通过ETHERNET使用OPC技术,
实现matlab与西门子s7300的数据交换。
三、 实验设备 1、硬件要求
S7-300PLC; 西门子交换机X208;PC机。 2、软件要求
西门子step7;SIMATIC NET。
四、 实验内容及步骤
通过 ETHERNET 建立OPC 服务器与S7 PLC 的S7 连接(基于先进的PC组态)。
1、OPC 服务器与PLC S7 连接通讯的组态 步骤一: 配置 PC 站的硬件机架
当 SIMATIC NET 软件成功安装后,在PC机桌面上可看到Station Configurator 的快捷图标,同时在任务栏(Taskbar)中也会有Station Configuration Editor 的图标。
1) 通过点击图标打开Station Configuration Editor 配置窗口
2) 选择一号插槽,点击Add 按钮或鼠标右键选择添加,在添加组件窗口中选择OPCServer 点击OK即完成。
图 3:添加OPC Server
3) 同样方法选择三号插槽添加IE General
图4: 添加 IE General
插入 IE General 后,即弹出其属性对话框。点击Network Properties,进行网卡参数配置。
4) 网卡的配置
点击 Network Properties 后,WINDOWS 网络配置窗口即打开,选择本地连接属性菜单设置网卡参数,如IP 地址,子网掩码等。步骤如图6,图7,图8。确认各步设置后,网卡配置完成。
图6: 本地连接
OPC服务器与S7-PLC-S7连接的建立
一、实验名称:OPC服务器与S7-PLCS7连接的建立二、实验目的:本试验通过ETHERNET使用OPC技术,实现matlab与西门子s7300的数据交换。三、实验设备1、硬件要求S7-300PLC;西门子交换机X208;PC机。2、软件要求西门子step7;SIMATICNET。四、