甘泉县和谐家园A区公租房一期5#楼
主体结构分部工程验收
质 量 评 估 报 告
延安中安工程监理有限公司
2018年 04 月 28 日
1
一、工程概况:
工程名称:甘泉县和谐家园A区5#楼 建设单位:甘泉县保障性住房管理中心 设计单位:陕西中航建筑设计院有限公司
基坑设计单位:延安荣大勘测设计咨询有限责任公司 监督单位:甘泉县工程质量安全监督站 监理单位:延安中安工程监理有限公司 施工总承包:延安瑞涛建筑有限公司
本工程位于甘泉县区里村。建筑层数:地下一层,地上18层。建筑总面积为15173.71m2,其中地上建筑面积为11437.80m2,建筑高度为54米。
主要功能:住宅楼 建筑结构类别:丙类
结构类型:钢筋混凝土剪力墙结构 设计使用年限:50年
耐火等级:地下部分一级,地上部分二级 设计结构概况
砌体强度等级:地下为MU10,地上为MU5.0。 砌筑砂浆等级:地下为M7.5,地上为M5。
2、砼强度等级一览表 序 号 栋 号 1 2 5#楼 楼层部位 柱墙 梁板 强度等级 C30 C30 备 注 板厚厚度:板厚厚度有120mm、100mm。
二、监理内容和范围:
根据建设工程委托监理合同,本项目监理部对甘泉和谐家园5#楼主体分部工程实施工程监理,监理范围和监理工作内容如下:
对施工过程实施监理,审查承包人提交的竣工资料,对工程质量进行评定,提出工程质量评定报告。
2
对建设项目的投资、建设工期、工程质量、安全生产进行控制,同时进行合同管理、信息管理以及各方面关系的协调。
三、监理机构组成:
和谐家园5#楼工程由延安中安工程监理实施监理。
项目部设总监一名,监理员二名,组成监理机构。
四、按图施工情况、重大设计变更及执行情况:
施工单位已按施工图纸内容和合同约定的内容完成了5#楼主体分部工程的施工。 无重大设计变更。
五、执行工程技术标准及两强施工情况:
依据国家现行的有关规范和规定要求、以及设计图纸要求编制的工程监理细则进行质量控制,分项质量符合设计与规范要求,施工单位无违反工程建设强制性标准行为。所有施工过程及质量情况均在有效控制之下,对所有进场材料按照有关规定见证取样、见证送检,保证材料合格。
六、专项验收结论及重要使用功能施工情况:
(一)、重要使用功能施工情况:
1、砼采用吴旗恒晟混凝土公司生产的商品混凝土,经审查,该公司具有相关混凝土生产供应资质。商品混凝土使用的水泥均有出厂合格证及进场复检报告,检验结果合格。砂、石、外加剂、掺和料均有合格证和检验报告,检验结果合格。
2、水泥采用“冀东”水泥,有出厂合格证及进场复检报告。
3、钢材: 钢筋焊接接头有电渣压力、机械连接。有出厂合格证及进场复检报告。 4、墙体采用非承重空心砖,砖墙厚度为200mm、120mm,由麻子街机砖厂生产。有出厂合格证及进场复检报告。砌筑砂浆:±0.000以上砂浆为M5混合砂浆,±0.000以下为M5水泥砂浆。
5、轴线、标高测量记录
轴线测量经纬仪和标高测量水准仪、全站仪经计量部门检测鉴定合格后使用,在施工过程中,按业主提供的现场高程控制点和坐标点引测,严格复核各部位的标高和轴线。标高最大正偏差量为2mm,最大的负偏差为-2mm,对轴线进行抽查复核,偏差均在规范允许范围之内,符合设计和施工验收规范要求。
6、建筑物垂直度、标高、全高测量:共测标高、垂直度、全高共计10份,偏差均在规
3
范允许范围内。
七、见证取样和送检结果汇总表:
1、原材料合格证、成品、半成品见证送检频率汇总表。 序送检合格证见证取 见证送报告 见证送 检验 项目或产品 号 批次 份数 样组数 检组数 份数 检频率 结果 1 2 3 4 5 钢筋原材 水泥 烧结空心砖 砂 碎石 67 1 1 1 1 1 1 67 1 1 1 1 67 1 1 1 1 1 1 67 1 1 1 1 1 1 67 1 1 1 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 备注 28天 6 M5水泥砂浆配合比 7 M5混合砂浆配合比 2、钢筋焊接见证送检频率汇总表。 序号 1 2 项目或产品 机械连接 电渣压力焊 送检见证取 批次 样组数 8 2 8 2 见证送报告 见证送 检组数 份数 检频率 8 2 8 2 100% 100% 检验 结果 合 格 合 格 备注 用于本工程的材料均按有关规定进行见证取样送检,其中见证取样率100%,见证送检率均达到30%以上。
九、工程质量控制资料审查记录: 序号 1 2 3 4 5 建 筑 与 结 构 项目 资 料 名 称 图纸会审、设计变更、洽商记录 工程定位测量、放线记录 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 施工试验报告及见证检测报告 隐蔽工程验收记录 核查意见 齐全 齐全 齐全 齐全 齐全 4
6 7 8 9 施工记录 预制构件、预拌混凝土合格证 结构检验及抽样检测资料 分项、分部工程质量验收记录 齐全 齐全 齐全 齐全 经核查:本工程主体分部工程质量控制资料齐全。
十、沉降观测监测情况:
本工程5#楼主体结构施工,按设计及规范要求进行沉降观测,沉降均匀,建筑物沉降量在规范允许范围内。
十一、实体抽样检测结果:
1)钢筋保护层检测:
本工程5#楼主体实体检测经过抽检,均满足要求。 2)砼结构实体强度回弹检测:
根据《回弹法检测砼抗压强度技术规程》,经过现场回弹检测,各构件砼强度推定值均大于其砼设计强度等级,具体检测部位及强度推定值见检测报告。
十二、主体分部工程各分项质量评定: 序号 1 2 3 5 分部工程名称 主 体 结 构 砌体结构 混凝土 填充墙砌体 185 7 合 格 合 格 合 格 合 格 混凝土结构 子分部 工程名称 分 项 工程名称 钢 筋 模 板 检验批 施工单位批 数 79 147 自 评 合 格 合 格 监理单位 验收情况 合 格 合 格 十三、观感质量情况:
本工程5#楼主体结构分部工程砼结构表面密实,除局部有蜂窝、麻面和砼涨模外,未出现严重缺陷。蜂窝、麻面和涨模部位已按专项方案处理完成。砼构件轴线、标高、截面尺寸、平整度、垂直度均符合设计和规范要求。砖砌体组砌正确,灰缝饱满度,表面平整度、垂直度等允许偏差项均满足规范要求。观感质量综合评定为:好。
5
十四、本工程在施工过程中未发生工程质量事故:
十五、主体分部工程综合评价:
施工单位按照设计图纸、有关规范规程及标准组织施工,各专业安装预埋预留符
合设计和施工规范要求。施工中未发生工程质量安全事故,未发现违反强制性条文规定。经核查:除部分砂浆试块因龄期未到报告未出外,其余资料完整。我监理部对本工程5#楼主体分部工程质量等级暂评定为合格。待砂浆试块报告出来后,再作最终评定。
项目总监:
延安中安工程监理有限公司 2018年04月28日