好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

游泳水处理技术手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3) 水射器标准件的设计可以耐受高达200pslg(既14KG/CM)的静背压。然而,由于高压

闭系统中的“水锤”现象有可能出现,也考虑到特殊的管道加压泵,我们建议在考虑过100PSLG(7KG CM)的系统安装细节时,应向本厂代表或加氯机公司咨询;

4) 通常,用以运作水射器的水量(GPM)取决于氯气的流量。PLBS 24或GMS HR氯气量

高,水流越大,参见应用报告1002。 A、按以下步骤安装精细连接的扩散器和水射器 a) b)

从组装部件中,旋下扩散器,注意在组装状态下不能安装扩散器,否则会出现损伤

在3 4英寸的管喉(管端)上生带(聚四氟乙烯带)并将扩散器旋入管路。这些是

高磁的塑料部件,但象所有的塑料管件一样,在拧紧时,必须小心仔细,用调好的扳

来拧紧。(应确保喷嘴型扩散器的入口在主流线上,敞开型扩散器的末端。不允许氯

液与金属管或金属部件接触,这种接触将会引起严重的腐蚀)(见照片1.2)。应在金管与扩散器之间加一段皮管。 c)

在喷嘴或扩散器部位各安上一个G-204垫片,通过止回阀主体插入喷嘴(见照

1.3),将止回阀主体从最终位置逆时针旋转1 0圈,固定在扩散器上,止回阀可在何位置(上、下、侧面)安装。 d)

用手喷嘴旋进扩散器直到两块垫片接触为止。同时将止回阀主体和喷嘴顺时针旋18圈直到最终拧紧位置。(见照片1.4)连接供水软管并拧紧夹子。

e) 注意:建议在水射器和刚性管之间连接一小段软管以吸收振动

B、对另外种类的扩散器和水射器的安装有一些特定应用要求:

a) 水射器(喷嘴和止回阀配件)可靠直加氯机,可用墙或安装架安装,各种溶液管或软

的匹配器可与出口相连接。

b) 如果通过溶液管或软管将水射器与远处的应用地相连接,在将水射器安装进管之前,

定要割断水射器的尖头。否则,会导致水射器背压过高,妨碍氯气正常进入。 c) 整个扩散器-水射器装配可以浸入一个开放的管道和水池中。 d) 对紧密相连或远处工作的水射器,可提供带有共同气嘴的扩散管。 e) 与PVC球阀同时应用的特殊扩散器亦可得到提供。 4、水射器的管路连接

) 对大部分安装来说,水射器供水管线应以刚性铜或铁管与3-5英尺范围内的喷嘴连。

) 后带Y型筛网的截止阀和水射器是所希望并受推荐的。

) 作为一个操作运行“工具”,在Y型筛网和水射器之间安装一个压力表是很合理的

连接软管、软管匹配器和水射器喷嘴。

第十六章 扶梯的组合安装说明

一、部件组成

1── 固定器 6──M8螺母 2── 盾形金属片 7── 踏板 3── 扶手 8── 扶手塞 4──M8X73特制螺钉 9── 扶手安装螺塞 5── Φ8垫圈

二、安装顺序: A── 把扶梯置入固定器,并预埋入混凝土中

B── 拼装扶梯,把踏板放好位置,把相应的螺钉、螺母和垫 圈装好

C── 安装扶手塞以防止扶手破坏泳线

D── 扶梯拼装好后先上好盾形金属片,再插入固定器中,把扶梯放好位置拧紧螺塞,盾

金属片盖住固定器

E── 冬季要求把扶梯拆卸并清洗以延长使用寿命

第十七章 工程施工手册

一、 概述:

XXX游泳池循环水处理设备由北京远望立业休闲设备有限公司承担设备供应及设备安装

施工范围为机房内管路系统。其池体与机房外管路,溢水管路,初次充水管路及设备基础均由甲方负责。

二、水量及水质要求: 1.游泳池容积:600M 2.循环时间:6Hr/Hr 3.循环水量:100 M3/Hr

4.处理后水质,执行《人工游泳池水质卫生标准》 PH=6.5~7.5 浑浊度≤5

细菌总数≤1000个/ml 大肠菌数≤18个/L 尿素≤2.5mg/l

游离性余氯=0。4-0。5mg/L

三、工艺流程及说明

1. 循环水处理工艺流程框图(见附表) 2. 循环水处理流程说明

3

游泳池回水经过毛发过滤器,由水泵打入高速过滤砂缸,在此之前,由加药装置将A,

液加入水泵吸水管,与水混合均匀(提高过滤处理效果)进行过滤处理,然后向管线投加消毒剂(及除藻剂),依靠水泵的剩余压头完成游泳池的布水。

四.施工说明

1、图中尺寸除标高以米计外,其余均以毫米计,管标高为管中心标高。 2、管道连接

钢管DN>50时采用焊接或法兰连接,DN≤50时采用丝扣连接,UPVC管粘接连接。 3、管道试压

管道安装完毕后,应进行打压试验,试验压力为1.0MP,不渗不漏,且10分钟内压降超过0.05Mpa。 4、管道防腐

管道试压合格后,应进行防腐处理,钢管外表面除锈后,按埋地管道沥青防腐等级进防腐处理。

5、设备的安装应按照设备说明书有关要求进行。

5、 除上述说明外,施工中应严格遵守国家其它有关规定及验收规范。

五、机房的具体做法

1.机房按要求做好土建,防水及水电齐全。 2.土建要求按图尺寸,做到墙面平整,通风透气。 3.机房能保证Ф800砂缸的进入。

4.机房内打一整体机台,尺寸为370*2000*100(长*宽*高),有良好的排水措施,所有地面散

排入机房集水坑,集水坑由甲方安装自动控制液位控制潜水泵,污水直接打入市政排水

网,游泳池砂缸的反冲洗排水,游泳池泄空,通过泵抽吸排入市政管网,需在机房图示位甩出DN80排水法兰.

5.地下机房做好防水,特别是水管入机房处应按规范做好.

6.机房在电控箱位置予留380V,电容量为8KW,高度在离地1.8处甩出1米线长。 7.所有回水管,吸污管,布水管入机房甩出法兰须离墙200MM,方便连接。 8.机房内留出DN65自来水补水管,自带阀门。

9.游泳池8个水下灯8根DN15管甩进机房,高度离地1.8M。 10.

六、灯光系统

以上参照机房条件图。

每盏灯采用DN15钢管单独穿线进机房,按图位置及标高,在游泳池池壁的做法参见

池接线图,甩出长度依装饰面厚度。最好具体施工时每根管都用钢丝串通,以便以后穿线