好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

游泳水处理技术手册

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

池体体积V=1.2*10*21+15*((1.2+1.8)/2)*21+1.8*25*21=252+472.5+945=1669.5 三块水面布水口数量比例=1.2*10*21 : 15*((1.2+1.8)/2)*21 : 1.8*25*21 =3:5:10 根据布水口的参数:共选择60个布水口,每个布水口的流量为4 m3/hr, 流速为:0.44M/S,满足要求。

三块水面布水口数量分别为10,17,34。 由于选用可调布水口,故比例可做适当的调整。 对于坡道的布水口可选20个布水口,共4组。 坡道水面剖面为:V=((1.2+1.8)/2) *15=22.5 m每组水体为5.625m3

根据剖面计算,体积V=X*(1.8+(1.8-(0.6/15)*X)/2=5.625 则4X2-180X+562.5=0 则X=3.375

则各布水口的布水宽度为:3.375,3.625,3.875,4.125

2

第六章 游泳池自控程序

一、设计依据

1) 国家设计规范:《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88);《游泳池给水排水设计规范

(GBJ140-90)。

2) 工艺条件图;建筑中间图。

二、设计范围

本设计包括下列设计内容: 1) 2) 3) 4) 5)

三、循环给水系统

循环给水系统; 加热系统; 补水系统; 加药系统; 消毒系统;

1)水泵切换

I. 根据水泵的运行时间,在有备用泵的情况下,几台水泵互相切换使用。 II. 将所有的水泵运行情况,显示在计算机的控制屏上。 III. 中心控制室可控制水泵的运转。

1) 砂罐自动反冲洗:当砂罐的进出水压差达到设定值时,砂罐自动反冲洗开始。 I. II.

关闭所有的水泵,把六向阀转到反冲洗段。 关闭所有相邻砂罐的阀门。

III. 启动一台水泵。反冲洗开始。 IV. V. VI.

当砂罐进出口的压差达到设定值,关闭水泵。 开启相邻砂罐的阀门。

把六向阀转到过滤段,启动所有的水泵。

2) 砂罐切换

I. 根据砂罐的运行时间,在有备用砂罐的情况下,几台砂罐互相切换使用。 II. 将所有的砂罐运行情况,显示在计算机的控制屏上。 III. 中心控制室可控制砂罐的运转。

四、加热系统 1、 初次加热:

I. 将各热交换器的控制阀门同时打开。

II. 将所有的砂罐运行情况,显示在计算机的控制屏上。 III. 中心控制室可控制热交换器的运转。 2、 保温加热:

I. 根据热交换器的运行时间,几台热交换器互相切换使用。

II. 将所有的热交换器运行情况及出水温度,显示在计算机的控制屏上。 III. 中心控制室可控制热交换器的运转。

五、补水系统

平蘅水箱的水位分三个液位。 I. 超高液位报警。

II. 低液位报警,同时切断总电源。 III. 中液位启动水位控制阀补水。

IV. 将水位及水位控制阀情况,显示在计算机的控制屏上。 V. 中心控制室可控制的水位控制阀运转。 VI. 中心控制室可控制放水阀的关闭及开启。

六、加药系统

1) 混凝剂A,B液投加系统; I. II.

将投药桶的液位情况显示在计算机的控制屏上; 中心控制室可控制计量泵的关闭及开启;

III. 通过探测仪的信号,控制计量泵的运转; IV.

PH值调节投加系统;

V. VI.

将两个投药桶的液位情况显示在计算机的控制屏上; 中心控制室可控制两个计量泵的关闭及开启;

VII. 通过PH值探测仪的信号,控制两个计量泵的运转; VIII. 将两个计量泵的运转情况显示在计算机的控制屏上 2) 天使蓝投加系统:

I. 将投药桶的液位情况显示在计算机的控制屏上。 II. 中心控制室可控制计量泵的关闭及开启。 III.

七、消毒系统 1) NaClO投加系统: I. 食盐投加系统:

(a)将投药桶的液位情况显示在计算机的控制屏上。 (b)中心控制室可控制食盐的投加及搅拌机的运转。 II. 食盐电解及投加系统:

(a)探测器测量池水中的余氯,转成数据接到控制仪。 (b)根据数据控制计量泵的运转。 (c)根据数据控制食盐柜的运转。

(d)将余氯,计量泵运转情况,食盐柜运转情况显示在中心控制室。 2) 臭氧投加系统:

I. 臭氧探测器探测池水状况,转成数据接到控制仪。 II. 根据此数据臭氧发生器动作,产生臭氧。 III.

同时启动臭氧混合泵,将部分循环水和臭氧混合,打到循环管网里。 通过探测仪的信号,控制计量泵的运转。

IV. 臭氧发生器同时控制PH值调节计量泵的运转,NaClO计量泵的运转。

第七章 泳池监控器

一、泳池监控器综述

对游泳池的日常维护就象照看一个孩子,需要时间和耐心来使它保持平衡。CHEMIG是最好的泳池“保姆”。

ChemiGem是超级泳池监控系统,它可以每三分钟自动调整一次泳池的化学指标。它使

的池水清澈无菌,超过推荐的国际标准,使您的泳池能够在任何时候都可以安全使用。同时它也

澳大利亚产ChemiGem是一个非常经济的产品,它可以节省您40%以上的耗电量。它还

节省其他部分的消耗,如对化学药剂的使用量非常精确,这就减少了化学药剂的投入和浪费有了ChemiGem,人们对泳池的维护将会更简便、更安全。 ?? ChemiGem可以简易的操作、简单的安装。

不论是已有的还是新建的泳池ChemiGem的安装都非常简单和迅速,并且有一系列的型分别适用于家庭、商业和医疗用泳池, 并附有详细的操作手册和专门录像带。 ?? ChemiGem自动监测和维护您的泳池。

? DM50适用于家庭泳池,它可以连续监测氯含量和PH值,每三分钟调整一次PH值和氯

量。而且它耗电量小,有耐风雨设计,并装有可视听的低氯含量和PH报警器。 ? T60带有计时器。

? TL70带有计时器和水底灯变压器,连续监测氯含量和PH值,每三分钟调整一次氯含量

PH值。装有可视听的低氯含量和PH报警器,内置式泳池计时器及水底灯变压器(TL70

? B35‘温泉池监控仪’监控温泉池中溴/氯 ,它可连续监控溴/氯的投加,装有可视听

低消毒剂含量报警器,并有消毒剂浓度设置。

? CM100适用于商业泳池 ,它可以连续监测氯含量、PH值和温度,按比例调整泳池所需

加药量,高精度显示PH值、氯含量和温度值。它装有可视听的低氯含量和PH值不平

报警器,并可操作远距离的泵或阀门。它还装有列表机(可以列出15分钟到一小时内

数据)、开关复杂泵系统的计时器和升级的微处理器。并通过调制解调器与远距离管理统联接。

? P25只用于监测PH值。它可连续监测PH值,每三分钟调整一次PH值,并装有可视听

PH不平衡报警器。