工程编号: Q/CSG表1- B.12 设计桩号 BN13 铁塔型式 1A1Y1-ZM3-42 称呼高 塔全高 42 47.05 施工日期 检查日期 施工单位自查 结果 2020年8月8日 2020年8月13日 监理核查结果 1.2‰ 1.5‰ 1‰ 启委会验收组抽查结果 质量标准(允许偏差) 序号 检查(检验)项目 性质 合格值 1 2 部件规格、数量 节点间主材弯曲 关键 关键 推荐值 符合设计要求 1/750 1/800 √ 1/800 放线前 3 转角塔、终端塔向 受力反方向侧倾斜 √ √ 重要 大于0,并符合设计要求 紧线后 3‰ 2‰ 4 直线塔结构倾斜 ?一般塔 重要 □高塔 5 螺栓与构件面接触 及出扣情况 螺栓防松 重要 符合GB50233-2005 第6.1.3条规定 符合设计要求 紧固及无遗漏 符合设计要求 紧固及无遗漏 符合设计要求 紧固及无遗漏 符合GB50233-2005 √ √ 6 重要 7 螺栓防盗 重要 √ 8 脚钉安装 重要 √ 放线前 紧线后 95% 97% 9 螺栓紧固 一般 第6.1.6条,紧固率: 组塔后95%、架线后97% 10 11 螺栓穿向 塔材镀锌 一般 一般 符合GB50233-2005 第6.1.4条规定 组塔后锌层无脱落及磨损 符合设计要求 规格统一美观 √ √ 好 12 保护帽 外观 监理单位验收意见:

启委会验收组验收意见: 合格: 项 不合格: 项 缺陷处理情况: 验 收 单 位 班 组 施 工 队 质量验收结论 签 名 年 月 日 年 月 日 项 目 部 年 月 日 监 理 启委会验收组 (只对所抽检分项工程签名确认) 年 月 日 年 月 日 备注 本表同时适用于钢管塔。

【W002】

Q/CSG表1- B.12自立式铁塔组立 分项工程质量验收记录(线塔1)

工程编号: Q/CSG表1- B.12 设计桩号 BN14 铁塔型式 1A1Y1-J3-30 称呼高 塔全高 30 36.8 施工日期 检查日期 施工单位自查 结果 2020年8月10日 2020年8月15日 监理核查结果 1.3‰ 1.5‰ 1‰ 启委会验收组抽查结果 质量标准(允许偏差) 序号 检查(检验)项目 性质 合格值 1 2 部件规格、数量 节点间主材弯曲 关键 关键 推荐值 符合设计要求 1/750 1/800 √ 1/850 放线前 3 转角塔、终端塔向 受力反方向侧倾斜 √ √ 重要 大于0,并符合设计要求 紧线后 3‰ 2‰ 4 直线塔结构倾斜 ?一般塔 重要 □高塔 5 螺栓与构件面接触 及出扣情况 螺栓防松 重要 符合GB50233-2005 第6.1.3条规定 符合设计要求 紧固及无遗漏 符合设计要求 紧固及无遗漏 符合设计要求 紧固及无遗漏 符合GB50233-2005 √ √ 6 重要 7 螺栓防盗 重要 √ 8 脚钉安装 重要 √ 放线前 紧线后 96% 99% 9 螺栓紧固 一般 第6.1.6条,紧固率: 组塔后95%、架线后97% 10 11 螺栓穿向 塔材镀锌 一般 一般 符合GB50233-2005 第6.1.4条规定 组塔后锌层无脱落及磨损 符合设计要求 规格统一美观 √ √ 好 12 保护帽 外观 监理单位验收意见:

启委会验收组验收意见: 合格: 项 不合格: 项 缺陷处理情况: 验 收 单 位 班 组 施 工 队 质量验收结论 签 名 年 月 日 年 月 日 项 目 部 年 月 日 监 理 启委会验收组 (只对所抽检分项工程签名确认) 年 月 日 年 月 日 备注 本表同时适用于钢管塔。

【W002】

Q/CSG表1- B.12自立式铁塔组立 分项工程质量验收记录(线塔1)

工程编号: Q/CSG表1- B.12 设计桩号 BN15 铁塔型式 35K-L1D2-Z2D-24 称呼高 塔全高 24 29.2 施工日期 检查日期 施工单位自查 结果 2020年8月12日 2020年8月17日 监理核查结果 0.8‰ 1.5‰ 1‰ 启委会验收组抽查结果 质量标准(允许偏差) 序号 检查(检验)项目 性质 合格值 1 2 部件规格、数量 节点间主材弯曲 关键 关键 推荐值 符合设计要求 1/750 1/800 √ 1/810 放线前 3 转角塔、终端塔向 受力反方向侧倾斜 √ √ 重要 大于0,并符合设计要求 紧线后 3‰ 2‰ 4 直线塔结构倾斜 ?一般塔 重要 □高塔 5 螺栓与构件面接触 及出扣情况 螺栓防松 重要 符合GB50233-2005 第6.1.3条规定 符合设计要求 紧固及无遗漏 符合设计要求 紧固及无遗漏 符合设计要求 紧固及无遗漏 符合GB50233-2005 √ √ 6 重要 7 螺栓防盗 重要 √ 8 脚钉安装 重要 √ 放线前 紧线后 96% 97% 9 螺栓紧固 一般 第6.1.6条,紧固率: 组塔后95%、架线后97% 10 11 螺栓穿向 塔材镀锌 一般 一般 符合GB50233-2005 第6.1.4条规定 组塔后锌层无脱落及磨损 符合设计要求 规格统一美观 √ √ 好 12 保护帽 外观 监理单位验收意见: