红线桩点进行复测。并将复测点位误差成果同调整方案报业主及监理单位。

⑶场区平面控制网的布设:本控制网按Ⅰ级建筑方格网进行测量设置,测角中误差±5ˊ,边长相对中误差1/40000,相邻二点的距离误差控制在±2mm以内。采用直角坐标定位放样的方法测设出建筑物外轮廓,经角度、距离校测符合点位线差要求后,依据平面控制网布设原则及轴线加密方法,布设场区平面控制网,建筑物平面控制网悬挂于首层平面控制网上(业主提供的平面基准网点)。

⑷根据平面设计图提供的坐标点和建设单位提供的建筑红线,用直角坐标计算法建立施工控制网。

⑸根据建立的施工控制网,用经纬仪测出建筑物的外轮廓主轴线,然后按设计图纸用钢尺丈量出各分部控制尺寸及基础定位边界线。

3、高程控制网的建立

⑴高程控制网的布设:为保证建筑物竖向施工的精度要求,在场区内建立高程控制网。高程控制网的建立是根据甲方提供的场区水准点(至少提供二个点),采用0.3mm级精度的DINI-10电子水准仪对所提供的水准基点进行复测检查,校验合格后,测设一条闭合或附合水准线路,联测场区竖向控制点(通常是建筑物±0.000),以此作为保证竖向施工精度控制的首要条件。

⑵高程控制网的精度不低于三等水准的精度。

⑶在布设附合水准路线前,结合场区情况,在场区与甲方所提供的水准点间埋设高程控制点,测出场区高程控制点的高程。

⑷场区内至少应有三个水准点,水准点距离建筑物应大于25m,距离回填土边线应不小于15m。

⑸水准基点的埋设:在场区内埋设三个永久水准点,作为施工竖向测量控制及沉降观测的起算点。

4、±0.000以下施工测量

第 31 页

⑴轴线控制桩的校测

①在建筑物基础施工过程中,对轴线控制桩每半月进行复测一次。 ②采用测量精度2″级,测距精度2mm+3ppm的全站仪,根据首层控制进行校测。

⑵轴线投测方法

①±0.000以下基础施工时,根据施工控制网,在基坑边上埋设主轴线的控制桩位,用经纬仪向施工面投测放线。

②±0.000以下的基础结构施工一般采用经纬仪方向线交汇法来传递轴线,引测投点误差不应超过±3mm,轴线间的误差不应超过±2mm。

③待基础施工完毕后,根据基础边上的轴线控制桩,将经纬仪架设在控制桩位上,经对中、整平后,后视同一方向桩(轴线标志),将所需的轴线投测到施工的平面层上,在同一层上投测的纵、横轴线不得少于2条,以此作为角度、距离的校核。一经校核无误后,方可在该平面上放出其它相应的设计轴线及细部轴线,并弹墨线标明作为模板的依据。在各层的轴线投测过程中,上下层的轴线竖向垂直偏移不得超过3mm。

④在施工过程中,每当施工平面测量工作完成后,进入竖向施工,每当柱浇筑成型拆掉模板后,应在柱侧平面投测出相应的轴线,并在墙柱侧面抄测出结构50cm线,以供下道工序的使用。

⑤当每一层平面或每段轴线测设完毕后,必须进行自检,自检合格后及时填写报验单,报送报验单必须写明层数、部位、报验内容,并附一份报验内容的测量成果表,以便及时验证各轴线的正确程度状况。

⑶±0.000以下结构施工中的标高控制

①高程控制点的联测:在向坑内引测标高时,首先联测高程控制网点,以判断场区内水准点是否被动,经联测确定无误后,方可向坑内引测所需的标高。

②±0.000以下标高的施测:为保证竖向控制点的精度要求,对每层所需的

第 32 页

标高基准点必须正确测设,在同一施工段上所引测的高程点,不少于三个,并做相互校核,校核后三点的校差不得超过3mm,取平均值作为该平面施工中标高的基准点,根据基坑的情况,设置在现有的相对固定物体上,所标部位应先用水泥砂浆抹成一个竖平面,在该竖平面上测设定施工用基准标高点,用红色三角作标志,并标明绝对高程和相对标高,便于施工中使用。

③拆模后,抄测结构50线,在此基础上,用钢尺作为向上传递标高的工具。 5、±0.000以上施工测量 ⑴平面控制测量

①±0.000以上的轴线传递,采用激光准直仪法,施工至±0.000后(即首层地面处),用激光准直仪在建筑物首层内侧设轴线控制点,在各控制点上做出明显标记并加以保护,做为主体结构采用“内控法”轴线投测的基准点。浇筑以上各层板面砼时,准确地在基准点相垂直对应位置预留200其偏差应≤2mm。

②采用测量精度为2″级、测距精度为2mm+2ppm的全站仪,根据首层控制点进行校测。首层放线验收后,应将控制轴线引测至建筑物内;根据施工前布设的控制网基准点及施工过程中流水段的划分,在建筑物内作内控制点(每一流水段至少2~3个内控点),埋设在首层相应偏离轴线1m的位置,基准点的埋设采用10cm×10cm钢板,钢针刻画十字线,钢板通过锚固筋与首层地面的钢筋焊牢,作为竖向轴线投测的基准点,基准点周围严禁堆放杂物,向上各层在相应位置留出预留洞200

200mm俯视孔。

200mm俯视孔,

③竖向投测放线之前,应对首层钢板基准点控制网进行复核校测,校测精度不宜低于建筑物平面控制网的精度,以确保轴线竖向传递精度。

④轴线控制点的投测,采用激光准直仪进行;先在底层基点架设激光准直仪,调校到准直状态后,打开激光电源,就会发射和该点铅垂的可见光光束,然后在楼板开口处用接受靶接受,通过无线对讲机调校可见光斑直径,达到最

第 33 页

佳状态时,通知观测人员逆时针旋转准直仪,这样在接受靶处就可见一个同心圆(光环),取其圆心作为向上的投测点,并将接受靶固定,同样的办法投测下一个点,作为角度及距离校核的依据。控制轴线投测至施工层后,应组成闭合图形,且间距不得大于所用钢尺长度。

⑤施工层放线时,应先在结构平面上校核投测轴线,闭合后再测设细部轴线。

⑵高程的传递

①主体结构施工测量竖向控制采用“外控”和“内控”两种方法并用,相互校核,以保证测量准确无误。

②随主体结构施工,用经纬仪将建筑物大角处主轴线投测到柱子上,并弹出墨线用红漆标注。每层放线时,由此向各层投点予以控制。

③用垂准经纬仪进行测量,其方法是把目标分别分划板设置在底层控制点上,使目标分划板中心与控制点标志中心重合。开启目标分划板附属照明设备在俯视孔位置上安装仪器,将基准点对中,当垂准点标定在所测楼层面十字丝目标上后,用墨斗线弹在俯视孔边上,利用标出来的十字丝作为测量点依据,进行每层测设轴线。

④标高的竖向传递,应用钢尺从首层起始高程点竖直量取,当传递高度超过钢尺长度时,应另设一道标高起始线,钢尺需加力、尺长、温度三差改正。

⑤建筑物至少由三个标高点分别向上传递。

⑥施工层抄平前,应先校测首层传递上来的标高点,当误差小于3mm时,以其平均点引测水平线。抄平时,应尽量将水准仪安测在测点范围的中心位置,并进行一次精密定平,水平线标高的允许误差为±3mm。

6、沉降观测

本工程应按施工图上设置的沉降观测点进行沉降观测。 ⑴观测点的设置:

第 34 页

①沉降观测点设置按设计施工图要求设置在建筑物的若干个点处,然后沿外墙长度每间隔15m增设一个观测点。

②观测点在底层墙体施工完毕后开始设置,其标高为+0.20m。观测点用

20

园钢弯成L型,弯钩长40mm,露出端头锉成球面,埋入端开成燕尾并进行防锈处理,然后埋入墙内,埋入深度≥200mm。

⑵观测高程的确定:以绝对高程为基准点,在现场内选择4-6个永久固定点,测出固定点对建筑物

⑶观测次数:

①施工期间,第一次测出沉降值为零的高程,每施工完一层进行一次沉降观测;主体封顶时测一次,最后交付前测一次,则完成全部观测工作。

②第一年每季度进行一次,第二年每半年进行一次,第三年每年进行一次,直至沉降稳定为止。

③沉降量单位一律用毫米表示,并认真作好记录。

④若发现沉降有异常时,应及时通知设计单位和监理部门,研究应对措施。 ⑤建筑物沉降观测的具体要求,执行《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002)及《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)中有关规定。

7、测量人员组织及设备配置 ⑴测量人员组织

根据工作量和工作难度,测放组长由项目经理部的技术负责人兼任,负责测量工作安排、设备管理。测量工程师负责工作质量、工作进度,技术方案编制与实施。测量放线工负责具体现场放线操作。

⑵测量设备配置 仪器名称 精 度 ±1mm+1ppm、 ±1″ 数量 用 途 控制网主轴线及重要点位测设、1 校核;工程基准的传递与复验;变形观测 第 35 页

0.000的相对标高组成水准网,作为沉降观测的依据。

高精度全站仪

山西第二建筑工程公司卸煤平台施工组织设计-96页精选文档 

红线桩点进行复测。并将复测点位误差成果同调整方案报业主及监理单位。⑶场区平面控制网的布设:本控制网按Ⅰ级建筑方格网进行测量设置,测角中误差±5ˊ,边长相对中误差1/40000,相邻二点的距离误差控制在±2mm以内。采用直角坐标定位放样的方法测设出建筑物外轮廓,经角度、距离校测符合点位线差要求后,依据平面控制网布设原则及轴线加密方法,布设场区平面控制网,建筑物平面控制网悬挂于首