鸟巢文化创意交流中心工程 地基处理方案
4.4.3 采用环刀法检验垫层的施工质量时,取样点应位于每层厚度的 2/3 深度处。检验点数量,
对大基坑每 50~100 m2不应少于 1 个检验点;对基槽每 10~20m 不应少于 1 个点;每个独立柱基不应少于 1 个点。采用贯入仪或动力触探检验垫层的施工质量时,每分层检验点的间距应小于 4m。
4.4.4 竣工验收采用载荷试验检验垫层承载力时,每个单体工程不宜少于 3 点;对于大型工程则应按单体工程的数量或工程的面积确定检验点数。在有充分试验依据时也可采用标准贯入试验。 4.4.5管线施工验收标准:
安装质量验收
(1)安装前应检查项目:
a、管材类型、规格,应符合要求,应有产品合格证; b、管材不得有破损、裂缝及明显缺陷;
c、接口用的套管,必须与管材规格配套,应有产品合格证。 (2)下管安装作业,槽内不得有积水,严格槽内带水下管安装。
(3)管道安装完毕尚未填土,又遇水泡的管段,应进行高程复测和外观检查,如有浮管等现象,应作返工处理。
5. 安全文明施工措施
5.1 安全防护措施
5.1.1进入施工现场人员必须佩带安全帽,非施工人员不准进入施工现场;施工现场的全体管理人员和施工人员必须佩带证明其身份的工作证。
5.1.2开工前应做好各级安全交底工作,根据本工程施工机械多,场地条件情况,制订安全措施,并组织贯彻落实。施工现场的各类机械,必须按照施工现场管理平面图规定的位置停放整齐,定期进行保养,各种机械操作人员必须建立岗位责任制,做到持证上岗,严禁无证操作。
5.1.3向全体职工做好现场障碍物交底,要注意对测量桩、点及地上物的保护,严禁机械碰轧。
11
鸟巢文化创意交流中心工程 地基处理方案
5.1.4出入口要设安全岗,配备专人指挥车辆,司机要遵守交通法规和有关规定。要按指定路线行驶,按指定地点卸料。
5.1.5焊工必须持证上岗,并随身携带上岗证复印件。焊接前开动火证,焊接时要配备专人看火,消防设备行使有效。
5.1.6现场用机具、电器均应由专人管理。非电工或机工不得随意动用电器和机具; 5.1.7自卸车卸料前,应认真察视汽车上方有无障碍物,附近无人员后方可翻卸。作业时应设专人监护,与障碍物保持足够的安全距离。
5.1.8所有装载车辆、机械应按规定吨位均衡装载,严禁超高、超重,偏载。
5.2文明施工与环保管理措施
5.2.1运输车采用封闭式自卸汽车,在车辆出口处由专人清扫车辆。现场门口必须设置醒目的提示牌,以提示司机及有关人员在执行运输任务时注意防止遗洒。 5.2.2车辆出口50m内设专人清扫马路、洒水,防止扬尘污染。派专人沿途巡视,发现遗洒立即组织人员清扫。
5.2.3车辆行进途中拐弯要慢行,防止甩土。车辆出场前由专人检查后槽帮,后槽帮关闭不严车辆的严禁出场。
5.2.4要遵守有关环卫、市容、场容管理的有关规定。
5.2.5严格执行市建委关于施工时间的规定,机械、车辆应尽可能小油门操作,汽车进出场严禁鸣笛,严禁夜间鸣喇叭。
5.2.6进场工人按规定办理进场手续,佩戴证件,进行现场安全文明施工管理知识教育,并完成入场教育考试后方可进场施工。
5.2.7现场施工垃圾和生活垃圾分开堆放,并及时清运。
5.2.8遵守奥林匹克公园管委会和国家体育场有限公司的相关规定。
12
鸟巢文化创意交流中心工程 地基处理方案
附图1:
13
鸟巢文化创意交流中心工程 地基处理方案
附图2:
14