#13 杆、#28 杆 #9杆、#14杆 #12 杆、#19 杆、#24 杆、#38 杆 #5 杆、#19 杆、#25 杆 #7 杆#27 杆、#36 杆、#54 杆 #4 杆、#9 杆、#16 杆、#25 杆、#38 杆 #8杆、#20杆 #46 杆、#54 杆 #29 杆、#36 杆、#53 杆、#62 杆、#75 杆 三、质量技术措施: 1. 技术措施

1. 接地体的规格及埋深不应小于设计规定,按设计图尺寸位置要求,标好位置,

—般在所有桩基钢筋应相互焊接连通,即将桩端钢筋与基础四周钢筋(亦称周长钢 筋)相互焊接连通,以形成闭合接地网。

2. 不能按原设计图形敷设接地体时,应根据实际施工情况在施工记录上绘制接 地装置敷设简图,并应标明其相对位置和尺寸。但原设计图形为环形者仍应呈环形。

3. 在山坡上挖接地沟时,宜沿等高线开挖,以防雨水冲刷,沟底面应平整,沟

深不得有负误差,并应清除沟中影响接地体与土壤接触的杂物。

4. 采用水平敷设的接地体,应符合下列规定: (1) 接地体应平直,无明显弯曲。

(2) 地沟底面应平整,不应有石块或其它影响接地体与土壤紧密接触的杂物。 (3) 倾斜地形沿等高线敷设。

5. 接地装置的连接应可靠,除设计规定的断开点可用螺栓连接外,其余应都用

焊接或爆压连接,连接前应清除连接部位的铁锈等附着物。当采用搭接焊接时,圆 钢的搭接长度应为其直径的6倍,并应双面施焊;扁钢的搭接长度应为其宽度的2 倍,并应四面施焊,具体引下线焊接工艺,每当固定接地引下线两根主筋接头处, 必须采用? 10?? 12园钢,跨接焊接,焊接长度应大于钢筋直径的 6倍,必须采用 两面焊牢,并及时清除药皮。

6. 接地引下线与杆塔的连接应接触良好,并应便于打开测量接地电阻。当引下 线直接从架空避雷线引下时,引下线应紧靠杆身,并应每隔一定距离与杆身固定 次。

7. 接地电阻的测量方法应执行现行接地装置规程的有关规定。当设计对接地电 阻已经考虑了季节系数时,则所测得的接地电阻值应符合换算后的要求。

8. 当基础钢筋网接地体焊好后,必须用测量接地电阻摇表(定期周检合格的) 认真测量对地接地电阻值(系统接地总电阻值不大于

1Q)。否则继续由其他桩基主

钢筋并接焊到钢筋网上,使接地电阻值减小到合格为止。接地施工完毕后应摇测接 地电阻值,如遇工频电阻超过设计规定时,采用加长接地线或打接地角桩的方法至 满足设计为止。并填好隐检记录。

9. 接地射线敷设后应立即回填土,并应分层(每

200mm夯实,回填土后,接

地沟的回填宜选取无石块及其它杂物的泥土,并应夯实。在回填后的沟面应设有防 沉层,其高度宜为10 0~300mm。

10. 金属部件(包括人工接地体的角钢、闪电器的园钢等)注意保护镀锌层。

11. 接地焊及其跨接焊,必须焊接饱满, 不得有夹渣、咬肉、 裂纹、气孔等缺陷 除了隐蔽在砼内的焊接处焊好不刷防锈漆外,其他接地跨接焊接处,必须刷二次防 锈漆。

12. 接地射线不应埋入有垃圾、灰渣及腐触性土壤里,若需其位必须换土回填, 可保护其接地电阻。

13. 按避雷接地质量标准要求,认真检查验收,凡不符标准规范要求的,坚决要 求整改返工,直至验收合格签证。

2、质量保证措施

1. 材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。本工 程接地电阻要求W 15Q

2. 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直 接与接地干线相连,严禁串联连接。

3. 焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有 防松措施。 4. 防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或 镀锡完整,螺栓等紧固件齐全,防腐均匀,无污染建筑物。

kV输变电线路接地安装工程施工四措

#13杆、#28杆#9杆、#14杆#12杆、#19杆、#24杆、#38杆#5杆、#19杆、#25杆#7杆#27杆、#36杆、#54杆#4杆、#9杆、#16杆、#25杆、#38杆#8杆、#20杆#46杆、#54杆#29杆、#36杆、#53杆、#62杆、#75杆三、质量技术措施:1.技术措
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1vc522h82t2xn8u9whcj4n25q6nxtf004hp
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享