台区线损、专公变采集成功率专题培训

中的示值是否正确、示值和现场电能表示值是否一致。

7. 终端有无在线(菜单路径: 运行管理?现场管理?终端实时工况)

离线分析:终端通讯参数设置有误、通讯模块不稳定、终端信号不强、终端SIM欠费、本区通信运营商信通问题等。

- 31 -

台区线损、专公变采集成功率专题培训

8. 现场问题

电表错接钱、通讯模块不正常、终端冻结数据不稳定等。 9. 其他问题

排除档案问题、终端参数问题、现场问题,请及时联系主站运维人员。

三、公变采集成功率提升

1. 主表接入方式

(菜单路径:基本应用?数据采集管理?单户召测)

(1)集中器本身做交采:电表资产号和SG186系统中终端资产号一致。

(2)安装一块智能表做主表:电表资产号为普通电表资产号。

- 32 -

台区线损、专公变采集成功率专题培训

2. 对终端参数进行核实

菜单路径:运行管理?现场管理?终端参数设置?F10电能表参数。

(1)集中器做总表

通信端口号=1、通信协议类型=”交流采样装置通信协议”、测量点号=1-2、用户大类为6、用户小类号为2。

- 33 -

台区线损、专公变采集成功率专题培训

(2)485小表做主表

通信端口号=2、通信协议类型和SG186档案保持一致、测量点为3-18之间、用户大类为6、用户小类号为2。

其他涉及参数和SG186进行核对,发现问题立即从SG186维护资产,再发起相应的采集点流程并进行归档。

- 34 -

台区线损、专公变采集成功率专题培训

3. 主表数据查询(统计查询:?数据查询分析?抄表数据查询)

4. 主站校采测量点号与现场终端冻结校采测量点号不符。

现象描述:

主站校采测量点为3,但现场终端默认只对1号校采测量点进行冻结。造成主站无法成功召测3号测量点数据。 解决方法:

1、调整现场终端确保对

3号测量点校采数据冻结无问题。

2、将主站测量点号调整为现场终端默认校采测量点号。 5. 对”主表”抄收失败分析,请参考以上 专变。

- 35 -

台区线损、专公变采集成功率专题培训

台区线损、专公变采集成功率专题培训中的示值是否正确、示值和现场电能表示值是否一致。7.终端有无在线(菜单路径:运行管理?现场管理?终端实时工况)离线分析:终端通讯参数设置有误、通讯模块不稳定、终端信号不强、终端SIM欠费、本区通信运营商信通问题等。-31-台