图3 漏电保护器线路示意图
按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,工作接地电阻R≤4Ω,重复接地电阻≤10Ω。
第四章、电源进线、变压器、配电装置、用电设备位置及线路走向
根据现场勘测结果,施工区域附近有高压线通过,本项目供电采用网电,根据项目总体规划,申请供电部门将高压线引至变压器。变压器下设置砖砌基础,外抹砂浆,内地面砂浆抹平,且变压器的设置安装等符合有关安全规定要求。
前期施工时启用1#、2#箱变,其中1#箱变主要供1工区桩基施工、钢筋加工区、现场办公区及工人宿舍区用电,2#箱变供应1工区桩基施工及钢箱梁施工用电。3#箱变主要供应2工区K7+000~K7+500段施工用电,4#箱变主要供应2工区K7+500~K8+000段施工用电,5#箱变主要供应K8+000~终点段施工用电。本项目部钻孔灌注桩施工、钢箱梁施工期间、用电负荷集中、且较大,其余各月份施工用电较为均衡。
2#~5#箱变主要供应桩基及箱梁施工,所接用电设备大致相同。
4
4.1用电设备负荷计算
以1号箱变用电设备计算。反循环钻机采用柴油动力,不考虑用电。 4.1.1用电设备统计
1#变压器用电设备明细表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 办公区 工人生活区 钢筋切断机 钢筋弯曲机 泥浆泵 龙门吊 滚焊机 电焊机 合计
5
单位 数量 功率(KW) 台 台 台 台 台 台 台 台 1 1 2 2 5 1 1 5 30 60 2 5.5 22 20 13 8 总功 (KW) 30 60 4 11 110 20 13 40
4.1.2用电总量计算
根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,参考《建筑施工手册》中公式18-26对现场用电进行计算。
用电量P?1.24K1?Pc?1.24?0.7?288?249.98kW 故知需用电量249.98KW。
变压器容量P0?1.05P?1.4P?349.97kW cos?1#箱变规格为500KVA,满足使用要求。 4.2配电导线截面计算
按1KW耗电量等于2A电流。按照规范要求选用的电缆线规格比计算结果高出1.5倍。
(1)1#主配电柜
P=1.24?0.75?90?83.7Kw 按导线允许电流选择
该线路工作电流按式It?2P?167.4A
因设备距离箱变200m,为安全起见,选用150mm2铜芯聚氯乙烯绝缘线,允许电流430A,满足要求。
(2)2#主配电柜
P=1.24?0.75?198?184.14 Kw 按导线允许电流选择
该线路工作电流按式It?2P?368.28A
因设备距离箱变220m,为安全起见,选用240mm2铜芯聚氯乙烯绝缘线线,允许电流600A,满足要求。
第五章、安全用电技术措施和电气防火措施
安全用电技术措施包括两个方面的内容:一是安全用电在技术上所采取的措施;二是为了保证安全用电和供电的可靠性在组织上所采取的各种措施,它包括组织管理等一
6
系列内容。安全用电措施包括下列内容:
5.1安全用电技术措施 5.1.1保护接地
是指将电气设备不带电的金属外壳与接地极之间做可靠的电气连接。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,如果人体触及此外壳,由于人体的电阻远大于接地体电阻,则大部分电流经接地体流入大地,而流经人体的电流很小。这时只要适当控制接地电阻(一般不大于4Ω),就可减少触电事故发生。但是在TT供电系统中,这种保护方式的设备外壳电压对人体来说还是相当危险的。因此这种保护方式只适用于TT供电系统的施工现场,按规定保护接地电阻不大于4Ω。
5.1.2保护接零
在电源中性点直接接地的低压电力系统中,将用电设备的金属外壳与供电系统中的零线或专用零线直接做电气连接,称为保护接零。它的作用是当电气设备的金属外壳带电时,短路电流经零线而成闭合电路,使其变成单相短路故障,因零线的阻抗很小,所以短路电流很大,一般大于额定电流的几倍甚至几十倍,这样大的单相短路将使保护装置迅速而准确的动作,切断事故电源,保证人身安全。其供电系统为接零保护系统,即TN系统,TN系统包括TN-C、TN-C-S、TN-S三种类型。本工程采用TN-S系统。
TN-S供电系统是把工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。
施工时应注意:除了总箱处外,其它各处均不得把N线和PE线连接,PE线上不得安装开关和熔断器,也不得把大地兼做PE线且PE线不得通过工作电流。PE线也不得进入漏电保护器且必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处引出,因为线路末端的漏电保护器动作,会使前级漏电保护器动作。
必须注意:当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不允许对一部分设备采取保护接地,对另一部分采取保护接零。
5.1.3安全电压
安全电压指不戴任何防护设备,接触时对人体各部位不造成任何损害的电压。我国国家标准GB3805-83《安全电压》中规定,安全电压值的等级有42、36、24、12、6V五种。同时还规定:当电气设备采用了超过24V时,必须采取保护措施,防止直接接触带电体。
7
对下列特殊场所应使用安全电压照明器:
(1)、高温、灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压应不大于36V。 (2)、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源电压不得大于24V。
(3)、在特别潮湿的场所,导电良好的地面或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V。
5.1.4电气设备的设置应符合的要求
(1)、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统应采用三相负荷平衡。
(2)、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如设置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜接在动力开关的上侧。
(3)、总配电箱应设置在靠近电源区域,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不应超过3m。
(4)、每台开关箱均应按照一机、一箱、一闸、一漏设置。
(5)、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所。不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、潮气及其它有害介质中。亦不得装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体侵溅及热源烘烤的场所。否则,应予清除或做防护处理。配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,其周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品,不得有灌木杂草。
(6)、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式分配电箱、开关箱应设在坚固、稳定的支架上。
(7)、配电箱、开关箱中导线的进线口和出线口应设在箱体下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
5.1.5电气设备的安装
(1)、配电箱、开关箱内的电器(含插座)应首先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在配电箱、开关箱箱体内。金属板与配电箱体应作电气连接。
(2)、配电箱、开关箱内的各种电器(含插座)应按其规定位置紧固在电器安装板上,不得歪斜和松动。并且电器设备之间、设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
(3)、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必
8