1#启备变送电程序

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

枣庄市建阳热电有限公司倒闸操作票

编号:

操作开始时间: 年 月 日 时 分 终 了 时 间: 日 时 分 操作任务:1#启备变送电 √ 备注: 顺序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 接值长令 模拟操作 检查110KV各开关设备正常,试验合格,母线确无电压 检查1#主变确在检修状态 测量1#启备变绝缘合格 检查测保隔离开关005确在断开位置 合上测保二次开关 断开测保上接地开关005D1 检查测保上接地开关005D1确已断开 断开测保下接地开关005D2 检查测保下接地开关005D2确已断开 合上测保隔离开关005 检查测保隔离005开关确已合好 检查线路侧05开关确在断开位置 合上线路侧二次开关 断开线路侧上接地开关05D1 检查线路侧上接地开关05D1确已断开 断开线路侧中接地开关05D2 检查线路侧中接地开关05D2确已断开 断开线路侧下接地开关053D 检查线路侧下接地开关053D确已断开 合上线路侧上隔离开关051 检查线路侧上隔离开关051确已合好 合上线路侧下隔离开关053 检查线路侧下隔离开关053确已合好 操 作 项 目

操作人: 监护人: 值班负责人: 值长:

枣庄市建阳热电有限公司倒闸操作票

编号:

操作开始时间: 年 月 日 时 分 终 了 时 间: 日 时 分 操作任务: √ 备注: 顺序 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 操 作 项 目 检查1#启备变高压侧04开关确在断开位置 合上1#启备变高压侧二次开关 断开1#启备变高压侧04开关上接地开关04D1 检查1#启备变高压侧04开关上接地开关04D1确已断开 断开1#启备变高压侧04开关中接地开关04D2 检查1#启备变高压侧04开关中接地开关04D2确已断开 断开1#启备变高压侧04开关下接地开关043D 检查1#启备变高压侧04开关下接地开关043D确已断开 合上1#启备变高压侧04开关上隔离开关041 检查1#启备变高压侧04开关上隔离开关041确已合好 合上1#启备变高压侧04开关下隔离开关043 检查1#启备变高压侧04开关下隔离开关043确已合好 检查1#启备变低压侧14开关确在分闸位置 装上二次插头 将1#启备变低压侧14开关小车摇至工作位置 检查1#启备变低压侧14开关小车摇确已摇至工作位置 合上1#启备变低压侧二次开关 检查10KV启备段电压互感器164柜已投入 合上线路侧短路器05开关 检查线路侧断路器05开关确已合好 合上1#启备变高压侧断路器04开关 检查1#启备变高压侧断路器04开关确已合好 合上1#启备变低压侧14开关 检查1#启备变低压侧14开关确已合好 调整模拟盘 汇报值长,操作完毕 操作人: 监护人: 值班负责人: 值长:

枣庄市建阳热电有限责任公司倒闸操作票

编号:

操作开始时间: 年 月 日 时 分, 终 了 时 间: 日 时 分 操作任务: √ 备注: 顺序 45 46 47 48 操 作 项 目 检查0#启备变高压侧断路器04开关确已合好 合上0#启备变低压侧14开关 检查0#启备变低压侧14开关确已合好 汇报值长, 操作完毕 操作人: 监护人: 值班负责人: 值长: