电力安全工作规程习题集 判断题(配电部分)题库
三、判断题(共412题)
1.作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 答案:正确 配电《安规》1.2
2.在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后执行。 答案:错误 配电《安规》1.3
3.低压电气设备电压等级为1000V以下。 答案:错误 配电《安规》1.4
4.高压电气设备电压等级为在1000V以上。 答案:正确 配电《安规》1.4
5.进出配电站、开闭所应随手关门。 答案:正确 配电《安规》2.1.7
6.工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等。 答案:正确 配电《安规》2.1.8
7.新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过安全生产知识教育后,方可下现场单独工作。 答案:错误 配电《安规》2.1.10
8.在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线处,应装设验电接地环或其他验电、接地装置。 答案:正确 配电《安规》2.2.2
9.高压配电站、开闭所、箱式变电站、环网柜等高压配电设备应有防误操作闭锁装置。 答案:正确 配电《安规》2.2.3
10.柜式配电设备的母线侧封板应使用专用螺丝和工具,专用工具应妥善保存,柜内有电时禁止开启。
答案:正确 配电《安规》2.2.4
11.配电设备的操作机构上应有中文操作说明和状态指示。 答案:正确 配电《安规》2.2.6
12.配电设备接地电阻应合格。 答案:正确 配电《安规》2.2.7
13.环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜装设验电、接地装置。 答案:正确 配电《安规》2.2.8
14.待用间隔(已接上母线的备用间隔)可暂不用名称、编号,但应纳入调度控制中心管辖范围。
答案:错误 配电《安规》2.2.11
15.经常有人工作的场所及施工车辆上应配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人定期检查、补充或更换。
答案:错误 配电《安规》2.3.2
16.装有SF6设备的配电站,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,其电源开关应装设在门内。
答案:错误 配电《安规》2.3.4
17.配电站、开闭所、箱式变电站的门应朝向内开。 答案:错误 配电《安规》2.3.5
18.电缆孔洞,应用防水材料严密封堵。 答案:错误 配电《安规》2.3.10
19.井、坑、孔、洞或沟(槽),应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业,若需将盖板取下,应设临时围栏,并设置警示标识,夜间还应设黄灯示警。 答案:错误 配电《安规》2.3.12.1
20.井、坑、孔、洞或沟(槽),应覆以与地面齐平而坚固的盖板。检修作业,禁止临时打孔、洞。
答案:错误 配电《安规》2.3.12.1
21.所有吊物孔、没有盖板的孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1000mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。
答案:错误 配电《安规》2.3.12.2
22.现场勘察后,现场勘察记录应送交工作负责人及相关各方,作为填写、签发工作票等的依据。
答案:错误 配电《安规》3.2.4
23.开工前,工作负责人或工作票签发人应重新核对现场勘察情况,发现与原勘察情况有变化时,应重新填写、签发工作票。 答案:错误 配电《安规》3.2.5
24.填用配电第一种工作票的工作:配电工作,需要将高压线路、设备停电者。 答案:错误 配电《安规》3.3.2
25.高压配电(含相关场所及二次系统)工作,与邻近带电高压线路或设备的距离大于表3-1规定,应填用配电第二种工作票。 答案:错误 配电《安规》3.3.3
26.高压配电(含相关场所及二次系统)工作,与邻近带电高压线路或设备的距离大于表3-1规定,不需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用配电第二种工作票。 答案:正确 配电《安规》3.3.3
27.工作时人身与10kV带电体的距离为0.35m时,应采取带电作业方式。 答案:错误 配电《安规》3.3.4
28.低压配电工作,不需要将低压线路、设备停电或做安全措施者,应填用低压工作票。 答案:错误 配电《安规》3.3.5
29.配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单。 答案:正确 配电《安规》3.3.6
30.接户、进户计量装置上的停电工作,可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。 答案:错误 配电《安规》3.3.7.5
31.不需要高压线路、设备停电或做安全措施的配电运维一体工作,可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。
答案:正确 配电《安规》3.3.7.7
32.用计算机生成或打印的工作票应使用统一的票面格式。 答案:正确 配电《安规》3.3.8.2
33.工作票应由工作许可人审核,手工或电子签发后方可执行。 答案:错误 配电《安规》3.3.8.4
34.工作票必须由设备运维管理单位签发。 答案:错误 配电《安规》3.3.8.5
35.承、发包工程,工作票可实行“双签发”。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担相应的安全责任。 答案:正确 配电《安规》3.3.8.6
36.一张工作票中,工作票签发人、工作许可人和工作负责人三者不得为同一人。 答案:正确 配电《安规》3.3.8.8
37.一张配电工作票中,现场工作许可人与工作负责人不得相互兼任。
答案:错误 配电《安规》3.3.8.8
38.同一高压配电站、开闭所内,全部停电或属于同一电压等级、同时停送电的几个电气连接部分上的工作,可使用一张配电第一种工作票。 答案:错误 配电《安规》3.3.9.1
39.配电变压器及与其连接的高低压配电线路、设备上依次停送电的工作,可使用一张配电第一种工作票。
答案:错误 配电《安规》3.3.9.1
40. 同一天在几处同类型高压配电站、开闭所、箱式变电站、柱上变压器等配电设备上同时进行的同类型停电工作,可使用一张配电第一种工作票。 答案:错误 配电《安规》3.3.9.1
41.同一高压配电站、开闭所内,在几个电气连接部分上依次进行的同类型不停电工作可使用一张配电第一种工作票。
答案:错误 配电《安规》3.3.9.2
42.对同一电压等级、同类型且依次进行的数条配电线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。
答案:错误 配电《安规》3.3.9.3
43.对同一个工作日的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 答案:错误 配电《安规》3.3.9.4
44.工作负责人应提前知晓工作票内容,并做好工作准备。 答案:正确 配电《安规》3.3.9.5
45.一个工作负责人不能同时执行多张工作票。 答案:正确 配电《安规》3.3.9.7
46.工作票上所列的安全措施应包括所有工作任务单上所列的安全措施。 答案:正确 配电《安规》3.3.9.9
47.使用工作任务单时,工作票的工作班成员栏内,应填写各工作任务单的工作班成员姓名。 答案:错误 配电《安规》3.3.9.9
48.一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先申请,经配合停电线路的运维管理单位同意并实施停电。 答案:错误 配电《安规》3.3.9.10
49.若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。 答案:正确 配电《安规》3.3.9.12
50.变更工作负责人或增加工作任务,若工作票签发人和工作负责人无法当面办理,应通过电话联系,并在工作票登记簿和工作票上注明。 答案:错误 配电《安规》3.3.9.13
51.配电第一种工作票,应在工作当天送达设备运维管理单位(包括信息系统送达) 答案:错误 配电《安规》3.3.9.15
52.通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 答案:正确 配电《安规》3.3.9.15
53.已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存2年。 答案:错误 配电《安规》3.3.9.16
54.配电工作票的有效期,以批准的停电时间为限。 答案:错误 配电《安规》3.3.10.1
55.办理配电第一种工作票延期手续,应在工作票的有效期内,由工作签发人向工作许可人提出申请,得到同意后给予办理。 答案:错误 配电《安规》3.3.10.2
56.工作票只能延期一次。延期手续应记录在记录簿上。 答案:错误 配电《安规》3.3.10.3
57.工作票签发人应由熟悉人员文化水平、熟悉配电网络接线方式、熟悉设备情况、熟悉本规程的人员担任。
答案:错误 配电《安规》3.3.11.1
58.配电工作许可人不包括用户变(配)电站运维人员。 答案:错误 配电《安规》3.3.11.3
59.正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是工作班成员的安全责任。 答案:正确 配电《安规》3.3.12.5
60.各工作许可人应在完成工作票所列由其负责的停电安全措施后,方可发出许可工作的命令。
答案:错误 配电《安规》3.4.1
61.现场办理工作许可手续前,工作许可人应与工作票签发人核对线路名称、设备双重名称,检查核对现场安全措施,指明保留带电部位。 答案:错误 配电《安规》3.4.3
62.带电作业需要停用重合闸(含已处于停用状态的重合闸),应向运维人员申请并履行工作许可手续。
答案:错误 配电《安规》3.4.5