八号主变冲击试验方案
一、 冲击试验目的
1、 检查#8变压器返厂维修后在额定电压下的机械强度和电气绝缘强度。 2、 进行变压器与系统的核相工作。 二、 冲击试验范围
110kV #8主变间隔、#8主变压器、主变至发电机出口母线及发电机出口 3 组PT及以上设备继电保护、控制、表计、信号回路。 三、 冲击试验前应具备的条件
1、 本次充电范围内一、二次设备应全部检修完毕,设备标志、编号齐全准确,
经有关部门检查验收合格。
2、 与本次充电有关的保护、控制、表计、及信号回路均应检修完毕,经传动试
验动作正确无误,保护根据“定值通知单”整定完毕,经验收检查合格。 3、 110kV变电站内相关断路器、隔离开关、接地刀闸之间的联锁经检查合格。 4、 冲击试验范围内所有一次设备电气试验合格,并经有关部门验收合格。 5、 #8主变压器冷却系统运行正常。
6、 #8主变压器绝缘油化学分析及耐压试验合格,油位正常,无渗油现象,本体瓦
斯继电器经校验合格。
7、 #8主变压器电压分接头位置应在I档:120.75kV/10.5kV。 &所有与本次充电有关的设备恢复正常运行状态时的安全措施。 9、 与本次充电有关的直流电源、交流电源应安全可靠。 10、 #8主变压器处配备足够的消防用品。 11、 #8主变应清扫干净,无灰尘及金属杂物。
12、 带电范围内一次设备接地良好,接地系统符合设计要求,并经检测合格。 13、 在发电机出线小室内,将发电机引出线与母线断开,并进行绝缘隔离,避免
发电机带电。★★★
14、 充电范围内PT消谐装置应合格好用(可临时在 PT二次开口三角处加装临
时消谐装置)。
15、 电气主控制室和带电区之间有可靠的通讯联系,充电时各冲击试验设备处
倂8主变、#8主刀小室、发电机PT小室内)设有专人进行监视并配有对讲 机。
16、 充电前将相关电气回路整体传动一次。
17、 用主变压器瓦斯保护分别做跳闸试验,临时将轻瓦斯改为跳闸。 18、 所有相关操作应严格按冲击试验方案和操作票执行。
19、 冲击试验时应密切注意110kV母线PT开口三角电压的变化情况,发现谐振
应立即断开冲击试验设备。
20、 充电试验开始前,相关人员到位。 四、 冲击试验时的保护配置
精选范本
本次冲击前空出110kV I段母线,用#8主变进线708开关对#8主变进行冲
精选范本