(4)《混凝土结构设计规范》【GB500010-2002】 (6)《建筑地基基础设计规范》【GB50007-2002】
(7)《成都地区建筑地基基础设计规范》【GB51/T50026-2001】 6.4.2 设计概况及结构选型
本工程地下一层,地上为6+1层,采用框架结构。通过设置永久缝将狭长的建筑物分成三部分,各部分简单规则,三个单体建筑通过大地盘地下室相连。
6.4.3 抗震设防烈度
根据规范及场地建筑的实际情况,可以确定: 建筑类别:丙类
抗震设防烈度:8度(0.20g),第二组。 场地类别:II类
结构抗震等级:框架结构为二级。 6.4.4 设计荷载标准值
1、基本风压:W0=0.30N/㎡,地面粗糙度按B类考虑 2、雪荷载:0.25 kN/㎡。 3、楼面及屋面活荷载标准值如下: 办公室 、会议室 2.00 kN/㎡
第35页,共87页
客房 2.00 kN/㎡ 公共卫生间 4.00 kN/㎡ 设备用房 7.00 kN/㎡ 门厅、楼梯 3.50 kN/㎡ 餐厅 2.50 kN/厨房 4.00 kN/商业 3.50 kN/走廊 2.50 kN/电梯机房 7.00 kN/上人屋面 2.00 kN/不上人屋面 0.50 kN/车库 4.00 kN/ 6.4.5 地基基础
由于地质资料尚缺,拟采用天然地基筏板基础。
㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ 第36页,共87页
第七章 安装工程方案
7.1 给水排水设计
7.1.1 设计依据
《建筑给水排水设计规范》【GB50015-2003】 《建筑设计防火规范》【GB50016—2006】
《自动喷水灭火系统设计规范》【GB50084-2001】(2005年版) 《建筑灭火器配置设计规范》【GB50140-2005】
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》【GB50067-97】 《室外给水设计规范》【GB50013-2006】 《室外排水设计规范》【GB50014-2006】 7.1.2 设计范围
1.基地规划红线内室内外给水、排水设计以及消防(消火栓系统、自动喷淋灭火系统、灭火器系统)系统的设计。
2.基地水表井与市政给水管的连接段和基地内最末一座检查井与城市污水管及雨水管的连接管,由城市有关部门负责设计。
7.1.3 给水设计
第37页,共87页
1.生活给水水源:在青城大道和奎光东六街市政给水干管上分别接出一根DN150的引入管,在基地内成环状布置,做为基地生活及消防用水。
2.市政给水水压:市政供水压力0.20Mpa计。 3.生活用水量:
表7-1 生活用水量表
最高日用水用水项目 人数 用水标准 量(m/d) 3用水时间时变化平均时用水最大时用水(h) 系数 量(m) 3量(m) 3客房 174床 300升/ d.床 52.2 24 2.3 2.18 5.0 餐厅 1400人次 50升/ d.人 70 12 1.35 5.83 7.88 商场 3735m2 5升/ d.m2 18.675 12 1.5 1.56 2.33 车库 3337m 22升/ d.m 26.67 6 1 1.11 1.11 空调补水 1t/ h 24 24 1 1 1 小计 171.545 11.68 17.32 总计 总计x1.1(不可预计) 188.7 12.85 19.05 4.给水系统:
(1)室外绿化用水、地下一层及商业用房均采用市政自来水直
第38页,共87页
接供水。
(2)其余部分全部采用水箱—变频给水设备联合供水。 (3)地下室集中泵房内设置50m3不锈钢生活调节水箱及1套高效成套变频供水设备,水泵从生活水箱吸水,提供酒店用水。
(4)基地内总进水管及单体进水管均设表计量,空调补水单独设表计量。
7.1.4 热水设计
1.用水点:酒店餐厅及客房;员工淋浴均需供应热水。 2.用水量(热水温度60度)
表7-2 热水用水量表
最大日用水 序号 类型 数量 水量标准 m/d 31 客房 174 人 150 L/人·d 26.1 1 餐厅 1400 人 15 L/人·次 21 总计 ------ 47.1 3.热水系统
第39页,共87页