好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

10Kv高压系统运行、操作、检修管理办法

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

·

汇溪金属铸造制品 制度编号: 制度页数:共 页 编 制 人: 10kV高压系统运行、操作、检修管审 核 人: 理办法 批 准 人: 主办单位:动力厂 发布日期:2012年 月 日 生效日期:2012年 月 日

第一章 总则

第一条 为实现汇钢公司10kV高压系统安全、平稳、经济运行之目的,加强10kV高压系统设备的管理,特做出如下管理规定。本规定适用于全公司各有关部门、单位及生产厂。

第二条 本规定由动力厂组织,有关部门、单位及生产厂严格按规定贯彻执行。

第二章 职责

第三条 10kV高压系统设备管理围划分

公司汇溪变部10kV高压系统由总降压站负责管理和维护。

各厂10kV进线开关及以下高压开关柜电气设备由所属单位负责管理与维护。

第三章 管理容与方法

第四条 10kV高压系统的运行管理

(一)总降压站及各生产厂应对所辖10kV变、配电值班室建立相应的管理制度(包括《值班人员管理制度》、《交接班管理制度》、《门禁制度》等)和运行、操作规程,并设置专人值班,值班室至少两人值班。

2、总降压站及各生产厂应对各10kV变、配电室的保护整定值设专人管理,其他人员不得进入设置程序。保护整定值应报工程设备部审核并备案,本单位不得对运行中的保护整定值随意进行修改,确因负荷情况需要更改整定值时须报工程设备部审批。

3、值班室人员要求熟练掌握并严格执行10kV高压系统的各项管理制度和运行、操作规程,并严格按照运行、操作规程对设备进行巡检和操作。

4、值班室人员应认真填写各项记录,记录容必须工整、清晰、详实。 5、值班室人员必须严格按《交接班管理制度》进行交接班。

6、对于无人值班室每天至少进行一次巡检,巡检人员的工作容和要求参照值班室的各项管理规定。

Word资料

·

第五条 10kV高压系统的操作、检修管理

1、凡是高压设备停电检修或低压停电检修涉及到高压设备的都必须填写第一种工作票。第一种工作票根据具体的单位停电检修计划安排和上级调度指令,由指定的工作票签发人签发本工作票,第一种工作票签发人必须是熟知《电业安全规程》和本单位的高压设备的具体接线方式和运行状态、有一定资质的电气技术人员,工作票签发人必须详细了解本次停电检修的工作容和围、起止时间,严格按照《电业安全规程》填写第一种工作票,确保现场设备和检修人员的安全。第一种工作票须提前一天送到操作岗位,以备填写操作票。本工作票执行完后收档保存,保存期至少为一年。

2、为确保整个电网的安全运行,凡涉及高压设备操作、停电检修都必须按照已定的组织程序建立完整的工作许可制度。本单位的具体检修计划确定后报上一级批准,上级指令下达后,由本单位主管指令指定的工作票签发人签发第一种工作票,明确工作负责人,工作负责人必须熟知《电业安全规程》、现场设备情况及工作班人员的情况,操作人员根据第一种工作票认真填写倒闸操作票,操作监护人复审无误后,方可执行操作。操作过程中操作人员必须穿戴好试验合格的绝缘手套和绝缘靴并使用合格的绝缘用具,按照操作票容逐项进行操作,操作过程中认真执行唱复制。

3、凡是可能送电到工作围的开关及刀闸都必须停电,对于可能反送电到工作围的开关及刀闸也必须停电,停电线路必须有明显断开点。

4、验电必须使用电压等级合适并合格的验电器(验电时,应先在有电的设备上检验验电器确实有效时,再立即在停电设备上验电),无指示的电压表、电流表不得作为无电的提示。

5、经验明无电后,应立即封装接地线,装设接地线时应先装接地端,后装导体端,接触要可靠。接地线应装在刀闸的负荷侧,对于可能送电到工作地点的所有刀闸的负荷侧都应装设接地线,对于临近带电部分可能产生感应电压的线路也应装设接地线。

6、在可能送电到工作地点的刀闸和开关的操作把手上悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌,对可能误上到带电部分的爬梯或台阶上应悬挂“高压危险,禁止攀登”标志牌,对工作围周围带电部分(包括高压试验)应装设醒目遮拦,并悬挂“止步,高压危险”标志牌。

7、操作完毕后,操作监护人应向工作负责人详细介绍现场设备情况(带电与否、电压等级、及其它注意事项)后,由工作负责人向工作班成员交代清楚现场情况和具体的工作任务后,方可进入现场工作。

Word资料

·

8、工作负责人是工作现场的监护第一责任人,时刻巡视监护不得从事检修工作,发现违犯《电业安全规程》和检修工艺规程的人员和行为应及时给予纠正和制止,不得中途离开,如确因工作需要离开时应指定合适的人员代理履行监护职责。

9、由于工作需要间断时,应保持现场的设备操作状态,维持操作时所做的技术措施,由操作监护人和工作负责人共同检查无误后,工作班成员撤离工作现场。因工作需要工作地点发生转移时操作监护人应向工作负责人交代清楚转移工作地点的现场情况,工作负责人应向工作班人员重新说明现场设备状态及注意事项,并认真履行监护职责。工作终结后,工作负责人应向操作监护人(值班长)说明检修情况及设备存在问题,值班长负责检修质量确认,认可后,工作人员清理工作现场、撤离。双方签字结束工作票,工作负责人填写检修记录。

第六条 规化巡视的要求和有关规定

规化巡视对于发现设备异常及缺陷并能及时有效地处理,对设备安全运行有关极其重要的作用,规化巡视是规化作业中必不可少的部分。

1、 设备巡视的要求

(1)设备巡视时,必须严格遵守安全规程,认真执行有关制度,做到不漏巡、错巡,不断提高设备巡视质量,防止设备事故的发生。

(2)值班员在巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。

雷雨天气,需要巡视高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针。原因:①防止直击泄放的电流产生跨步电压;②防止避雷针上产生较高电压对人造成反击;③防止有缺陷的避雷器发生爆炸。

(3)高压设备发生接地时,室不得接近故障点4m以,室外不得接近故障点8m以,进入上述围人员必须穿绝缘靴,接触设备外壳和构架时,应戴绝缘手套。

(4)巡视高压设备时,必须戴安全帽并按规定着装。值班员必须按规定认真巡视检查设备,对设备异常状态和缺陷做到及时发现,认真分析,正确处理,做好记录并按信息汇报程序进行汇报。

(5)设备的巡视检查应按规定的巡视路线图进行,每天对设备进行两次常规性巡视检查(夏季9:00、16:00;冬季10:00、16:00)。每周应进行一次例行巡视,每次巡视都必须填写巡视卡。

2、设备巡视的有关规定

Word资料

·

有些情况,在进行专项检查时,可以不使用巡视卡,但应详细记录在运行记录中,这些情况具体如下:

(1)设备经过检修或长期停运并重新投运时。 (2)新投设备及经过检修、改造的设备。

(3)事故跳闸、存在重大缺陷的设备及其他需要特殊巡视的情形及重点。 六、规化巡视的程序 1、巡视安排

(1)交接班巡视于交接班时进行,特殊巡视应根据气候情况、负荷变化,设备健康状况,提前安排。

(2)交接班的设备巡视工作由接班正值负责组级织进行,至少两人参加;常规巡视在当值只有两人值班时,由当值正值进行设备巡视。

(3)巡视安排时必须明确本次巡视的性质(交接班巡视、常规巡视、特殊巡视等),并根据现场情况提出安全注意事项,特殊巡视还应明确巡视的重点及对象。

2、巡视准备 (1)领取巡视卡。

(2)根据巡视性质,检查所用的钥匙、工器具、照明器具是否合适。 (3)检查着装是否符合现场规定。 3、核对设备

(1)开始巡视前,巡视人员记录巡视开始时间。

(2)设备巡视应按规定的设备巡视路线进行,不得漏巡。

(3)到达巡视现场后,巡视人员根据巡视卡的容认真核对设备名称和编号。 4、设备检查

(1)设备巡视时,巡视卡由巡视负责人手持,根据巡视卡的容,逐一宣读巡视部位。其他巡视人员按照分工,依据巡视性质逐项检查设备状况,并将巡视结果清楚汇报巡视负责人。巡视卡的宣读和汇报必须清楚简洁。

(2)巡视负责人根据汇报,在巡视卡上做好记录。

(3)在同一类设备开始巡视前,巡视负责人可一次性明确该设备的各巡视部位,在实际巡视设备时,巡视负责人可只宣读设备名称,巡视人逐一汇报巡视结果。

Word资料

·

(4)巡视中发现紧急缺陷时,应立即终止其他设备巡视,仔细检查缺陷情况,详细记录,及时汇报。

(5)巡视中,巡视负责人应做好其他巡视人的安全监护工作。 5、 巡视汇报

(1)全部设备巡视完毕后,由巡视负责人填写巡视结束时间,所有参加巡视人,分别签名。

(2)巡视性质、巡视时间、发现问题,均应记录在运行工作簿中。 (3)使用过的巡视卡妥善保存,按月归档。 七、规化巡视的分类及具体规定 (一)设备巡视检查的分类及其巡视容 1、交接班巡视

在交接班时进行。对所有设备进行全面的外观检查,对缺陷有无发展做出鉴定,检查设备的薄弱环节,检查防火、防小动物、防误闭锁等措施有无漏洞,检查接地网及引线是否完好。

2、正常巡视

每天两次,主要检查设备实际位置、状态及模拟图板是否相符,一次设备温度、音响是否正常,设备油色、油位、瓷质有无异常,接地有无发热等。检查蓄电池及充电电流和充电电压是否正常等。即巡视卡中标“*”的项目。

3、例行巡视

检查各种记录的同时判断是否合理,缺陷异常有无发展,接地线是否齐全,设备铭牌标志是否清楚,消防器材是否齐全,合格,检查建筑设施是否完好,有无渗漏水,有无倾斜等其他现象,检查生活电器接地是否良好。

4、特殊巡视

每周进行一次熄灯巡视,容是检查设备有无电晕、放电,接头有无过热现象。 (1)在下列情况下应进行特殊巡视:

1)设备过负荷、超负荷运行时(每小时一次,记录负荷电流,检查设备接点等)。 2)大雾、大雪、冰冻、大风、汛期、雷雨、高温等异常天气。 3)当接点温升39℃及以上。

Word资料

10Kv高压系统运行、操作、检修管理办法

·汇溪金属铸造制品制度编号:制度页数:共页编制人:10kV高压系统运行、操作、检修管审核人:理办法批准人:主办单位:动力厂发布日期:2012年月日生效日期:2012年月日第一章总则第一条
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1v4fi6auz11oirv327pb3jk4h7sgsg00ptd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享