北京XX机械设备安装有限公司
XXXX项目二期总承包工程
7 吊索具和专用工具的配备
7.1 作业工机具 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 名称 钢丝绳扣 倒 链 卡 环 大 锤 大 锤 手锤 溜绳 小绳扣 活动扳手 规格 ¢22×8m 2t、3t 3t、5t 20磅 16磅 8磅 16×50m 18×2m 单位 2对 各2个 4个 3把 3把 2把 1根 1根 3把 备注 注:钢丝绳规格:上表中所有的钢丝绳规格均为:6×19s类,纤维芯,钢丝公称抗拉强度为1770MPa。
7.2 吊索具校核
¢22钢丝绳的破断拉力为28.3t,吊装用钢丝绳的安全系数不低于6。
吊装时钢丝绳承载能力计算:单根破断力(KN)×编插系数(0.75)×安全使用系数(1/6)×根数×吊装角度参数(钢丝绳与垂线的角夹度)。
吊装起重臂时:(4×¢22,角度为30°,卡具:4×5t卸扣) 28.3t×0.75×1/6×4×cos30°=16.54t 满足要求;
吊装平衡臂总成时:(4×¢22,角度为30°,卡具:4×3t卸扣)
28.3t×0.75×1/6×4×cos30°=16.54t 满足要求; 吊装回转总成时:(4×¢22,角度为15°,卡具:4×3t卸扣)
28.3t×0.75×1/6×4×cos15°=13.66t 满足要求; 吊装塔头时:(4×¢22,角度为10°,卡具:4×5t卸扣)
28.3t×0.75×1/6×4×cos10°=13.93t 满足要求; 吊装爬升架总成时:(4×¢22,角度为15°,卡具:4×3t卸扣)
28.3t×0.75×1/6×4×cos15°=13.66t 满足要求;
吊装其他最重构件时:(2×¢22,角度为15°,卡具:4×3t卸扣)
28.3t×0.75×1/6×2×cos15°=9.83t 满足要求。
7.3 材料及设备
- 11 -
北京XX机械设备安装有限公司
XXXX项目二期总承包工程
序号 1 2 3 4 5 6 7 名称 道木 半圆管 铅丝 对讲机 木方 氧气 乙炔 规格 160×250×2500 / #10 / 160×150×300 / / 材质 / / / / / / / 单位 根 个 盘 部 根 瓶 瓶 数量 20 12 1 4 20 1 1 备注 / / / / / / / 7.4 仪器、仪表 序号 1 2 3 4 名称 水平仪 经纬仪 万用表 摇表 规格、型号 DSZ2 J2-2 / 500V 精度等级 S3级 J2级 / / 单位 台 台 个 个 数量 1 1 1 1 备 注 / / / / 7.5 安全工机具
安全工机具应包括:安全围栏、安全警示牌、安全帽、安全带、绝缘手套、绝缘鞋、防护镜等施工必备的安全工机具。
施工安全用具统计表
序号 1 2 3 4 5 6 7 名 称 安全警戒绳 安全帽 安全带 工具袋 防滑鞋 灭火器 海员手套 规格 / 玻璃钢 / / / / / 单位 m 个 条 个 双 台 双 数量 100 10 10 3 10 2 10 备注 完好 保证每人一个 完好 完好 保证每人一双 合格 保证每人一双
- 12 -
北京XX机械设备安装有限公司
XXXX项目二期总承包工程
8 塔吊基础施工
固定式塔式起重机的基础承台是保证塔吊安全使用的必要条件,塔吊基础由施工单位根据塔吊租赁单位提供的塔吊基础参数设计制作。塔吊基础施工工艺详见《塔吊基础施工方案》。
8.1 塔吊基础的基本要求
1.该塔吊安装至自由高度时,使用该基础时,地耐力需要达到说明书基础要求。 2.基础施工前,施工项目部做好塔吊基础施工准备工作,按照塔吊基础图备料; 3.垫层厚度为100-200mm,垫层强度达到75%以上后,方可进行基础预埋工序; 4.基础坑中心与固定支腿组件中心重合;
5.基础承台混凝土强度等级(砼标号)不得低于C35,且强度达到90%以上方可立塔; 6.基础布筋严格按照基础图施工,不得短缺,不得随意更改; 7.预埋件与马凳连接牢固、可靠;
8.基础钢筋绑扎完毕,基础隐蔽工程验收合格;
9.预埋支腿下侧的端板水平度误差≤1/1000,垂直度误差≤1/1000; 10.预埋支腿周围混凝土填充率>95%; 11.基础结构外观质量无严重缺陷;
12.基础两侧要对称各设置一组接地装置,接地电阻≤4Ω,接地装置要单独制作,不得与在施工程接地线或钢筋网联接。 8.2 塔吊基础参数
- 13 -
北京XX机械设备安装有限公司
XXXX项目二期总承包工程
XGT6515-10塔吊基础参数 载荷工况 工作状况 非工作状况 水平力(KN) 46.1 175.2 垂直力(KN) 928.2 826.2 弯矩(KN?m) 3129.63 4889.6 扭矩(KN?m) 410 /
9 电源的设置
1.本塔吊的要求的最低供电容量为: 塔吊型号 电容量 XGT6515-10 60KVA 电源要求 380V±10% 50Hz 2.本塔吊的电源电压的要求为:50HZ,380KV±5%;
3.施工项目必须单独为塔吊设置一个二级闸箱,不得与施工现场其余用电设备共用一个闸箱;
4.闸箱位于塔吊中心5m范围之内。
10 塔吊防雷保护
1.因为塔吊本身是一个金属体,所以塔吊就是一个避雷针,只需要做好接地措施。 2.塔吊的地线不得设有开关、保险丝,电缆中的零线不得接地,地线不得作为载流零线。
3.接地可采用¢33mm以上钢管或圆钢,1.5m长;也可采用1m2钢板,立埋;或采用4×40镀锌扁铁。建议使用4×40镀锌扁铁用于接地,将接地扁铁(R≤4Ω)一端与预埋地脚点焊好,并将另一端与插于土层里的钎子用螺栓连接,连接好后检测接地电阻,如若基础附近土壤导电不良,可在土中埋入氯化钠(食盐)然后灌水来提高土壤导电性。
4.扁铁与过渡节采用不小于25m2的铜线连接,接地电阻≤4Ω,重复接地电阻不大于10Ω。
5.接地时,可以在塔吊预埋支腿的主肢上点焊一颗螺栓,并将螺栓与铜线有效连接。
- 14 -
北京XX机械设备安装有限公司
XXXX项目二期总承包工程
11 塔吊安装辅助设备的型号、性能及布置位置
11.1 施工中辅助起重设备型号及性能参数 11.1.1 50t汽车吊性能参数 辅助起重设备型号 车身尺寸 支腿距离 最小额定幅度 起重臂主臂长度 最小转弯直径 接近角 生产厂家 纵向 横向 3m 40.1m 24m 16° QY50BK 整机自重 13.27m×3.00m×2.75m 5.45m 6.6m 转台尾部回转半径 最大额定总起重量 最小离地间隙 离去角 徐州重型机械有限公司 3800mm 50T 291mm 10° 39.87t 施工方必须对汽车吊所站位处的地基承载能力进行确认,若地基的承载能力不能满足,必须采取措施将其满足,方可施工。
汽车吊性能参数见附表部分。
11.2 辅助起重设备的作业位置及场地条件
塔吊安装作业时,塔吊基础承台中心距基坑边缘距离需保持在5-7m,以满足汽车吊安装塔吊时作业半径的要求。 汽车吊支车位置如下图所示: 1#1#3#21F - 15 -