21、手持式电动工具使用的末级开关箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流不应小于15mA,额定漏电动作时间不应大于;其负荷线插头应具备专用的保护触头,并采用耐气侯型的橡皮护套铜芯电缆,不得有接头;使用手持式电动工具时,必须按规定穿、戴绝缘防护用品;

22、施工现场临时用电的电源线严禁随地乱拖乱放,也不准直接捆绑在钢管、树枝上。且必须绝缘良好(严禁使用只有一层绝缘的裸线),并有防磨损、防断、防潮等保护措施;

23、施工用电必须严格执行TN-S系统及“三级配电,两级保护”,并按“一箱、一闸、一漏、一机”的强制性规定执行;

24、模板支撑架搭设人员属登高特种作业人员,除持证上岗外,还必须接受高处作业安全知识教育和遵章守纪教育,经考核合格及身体检查合格后方可从事登高作业;

25、年龄未满18周岁者和女性、患有心脏病、贫血病、高血压病、低血压病、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者及洒后等不得从事登高作业;

26、高支架应按规范要求作好防雷措施;夜间禁止登高作业; 27、施工中严格遵守《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)的规定,采取有效措施,杜绝施工噪声扰民;

28、施工现场应制定严格的消防制度;动火作业必须办理动火许可证和制定监控措施;动火人员必须持证上岗。

30、模板拆除

(1) 拆模板前先进行针对性的安全技术交底,并做好记录,交底双方履行签字手续。

模板拆除前必须办理拆除模板审批手续,经技术负责人、监理审批签字后方可拆除。

(2) 支拆模板时,2米以上高处作业设置可靠的立足点,并有相应的安全防护措施。

拆模顺序应遵循先支后拆,后支先拆,从上往下的原则。

(3) 模板拆除前必须有混凝土强度报告,强度达到规定要求后方可拆模。

表4.3.1 底模拆除时的混凝土强度要求

构件类型 构件跨度(m) ≤2 达到设计的混凝土立方体抗压强度 标准值的百分率(%) ≥50 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 ≥100 板 >2,≤6 >6 梁、拱、壳 悬臂构件 ≤6 >6 - 1) 侧模在混凝土强度能保证构件表面及棱角不因拆除模板而受损坏后方可拆除; 2) 底模拆除梁长>8米,混凝土强度达到100%;≤8米混凝土强度达到75%;悬臂构件达到100%后方可拆除;

3) 板底模≤2米,混凝土强度达到50%;>2米、≤6米混凝土强度达到75%;>6米,混凝土强度达到100%方可拆除。

(4) 柱模拆除,先拆除拉杆再卸掉柱箍,然后用撬棍轻轻撬动模板使模板与混凝土脱离,然后一块块往下传递到地面。

(5) 墙模板拆除,先拆除穿墙螺栓,再拆水平撑和斜撑,再用撬棍轻轻撬动模板,使模板离开墙体,然后一块块往下传递,不得直接往下抛。

(6) 楼板、梁模拆除,应先拆除楼板底模,再拆除侧模,楼板模板拆除应先拆除水平拉杆,然后拆除板模板支柱,每排留1~2根支柱暂不拆,操作人员应站在已拆除的空隙,拆去近旁余下的支柱使木档自由坠落,再用钩子将模板钩下。等该段的模板全部脱落后,集中运出集中堆放,木模的堆放高度不超过2米。楼层较高,支模采用双层排架时,先拆除上层排架,使木档和模板落在底层排架上,上层模板全部运出后再拆底层排架,有穿墙螺栓的应先拆除穿墙螺杆,再拆除梁侧模和底模。

(7) 当立柱的水平拉杆超过2层时,应首先拆除2层以上的拉杆。当拆除最后一道水平拉杆时,应和拆除立柱同时进行。

(8) 当拆除4~8m跨度的梁下立柱时,应先从跨中开始,对称地分别向两端拆除。拆除时,严禁采用连梁底板向旁侧拉倒的拆除方法。

三、监测监控

1、监测措施 (1) 监测控制

采用经纬仪、水准仪对支撑体系进行监测,主要监测体系的水平、垂直位置是否有偏移。

(2) 监测点设置

观测点可采取在临边位置的支撑基础面(梁或板)及柱、墙上埋设倒“L”形直径14钢筋头。

(3) 监测措施

混凝土浇筑过程中,派专人检查支架和支撑情况,发现下沉、松动、变形和水平位移情况的应及时解决。

(4) 仪器设备配置:详设备计划表 (5) 监测说明

班组每日进行安全检查,项目部进行安全周检查,公司进行安全月检查,模板工程日常检查重点部位:

1) 杆件的设置和连接,连墙件、支撑,剪刀撑等构件是否符合要求; 2) 连墙件是否松动;

3) 架体是否有不均匀沉降,垂直度偏差; 4) 施工过程中是否有超载现象; 5) 安全防护措施是否符合规范要求; 6) 支架与杆件是否有变形现象; (6) 监测频率

在浇筑混凝土过程中应实时监测,一般监测频率不宜超过20~30分钟一次,在混凝土实凝前后及混凝土终凝前至混凝土7天龄期应实施实时监测,终凝后的监测频率为每天一次。

1) 本工程立柱监测预警值为10mm,立柱垂直偏差在24mm以内;

2) 监测数据超过预警值时必须立即停止浇筑混凝土,疏散人员,并及时进行加固处理。

四、应急预案

1、目的

提高整个项目组对事故的整体应急能力,确保意外发生的时候能有序的应急指挥,为有效、及时的抢救伤员,防止事故的扩大,减少经济损失,保护生态环境和资源,把事故降低到最小程度,制定本预案。

2、应急领导小组及其职责

应急领导小组由组长、副组长、成员等构成。

(1) 领导各单位应急小组的培训和演习工作,提高应变能力。

(2) 当发生突发事故时,负责救险的人员、器材、车辆、通信和组织指挥协调。 (3) 负责准备所需要的应急物资和应急设备。

(4) 及时到达现场进行指挥,控制事故的扩大,并迅速向上级报告。 3、应急反应预案 (1) 事故报告程序

事故发生后,作业人员、班组长、现场负责人、项目部安全主管领导应逐级上报,并联络报警,组织抢救。 (2) 事故报告

事故发生后应逐级上报:一般为现场事故知情人员、作业队、班组安全员、施工单位专职安全员。发生重大事故时,应立即向上级领导汇报,并在1小时内向上级主管部门作出书面报告。

(3) 现场事故应急处理

施工过程中可能发生的事故主要有:机具伤人、火灾事故、雷击触电事故、高温中暑、中毒窒息、高空坠落、落物伤人等事故。

(A) 火灾事故应急处理:及时报警,组织扑救,集中力量控制火势。消灭飞火疏散物资减少损失控制火势蔓延。注意人身安全,积极抢救被困人员,配合消防人员扑灭大火。

(B) 触电事故处理:立即切断电源或者用干燥的木棒、竹竿等绝缘工具把电线挑开。伤员被救后,观察其呼吸、心跳情况,必要时,可采取人工呼吸、心脏挤压术,并且注意其他损伤的处理。局部电击时,应对伤员进行早期清创处理,创面宜暴露,不宜包扎,发生内部组织坏死时,必须注射破伤风抗菌素。

(C) 高温中暑的应急处理:将中暑人员移至阴凉的地方,解开衣服让其平卧,头部不要垫高。用凉水或50%酒精擦其全身,直至皮肤发红,血管扩张以促进散热,降温过程中要密切观察。及时补充水分和无机盐,及时处理呼吸、循环衰竭,医疗条件不完善时,及时送医院治疗。

(D) 其他人身伤害事故处理:当发生如高空坠落、被高空坠物击中、中毒窒息和机具伤人等人身伤害时,应立即向项目部报告、排除其他隐患,防止救援人员受到伤害,积极对伤员进行抢救。

4、应急通信联络

项目负责人:聂 涛 手机:

技术负责人:张 伟 手机: 安全员:杜庆平 手机: 安全员:刘 超 手机: 安全员:郑睿纾 手机: 施工员:陶茂林 手机: 施工员:徐 亮 手机:: 施工员:王 昊 手机: 医院救护中心:120 匪警:110 火警:119

通信联系方式应在施工现场和营地的显要位置张贴,以便紧急情况下使用。

第六节、劳动力计划

一、专职安全生产管理人员

搭设过程中,因处在施工高峰期,各施工班组在交叉作业中,故应加强安全监控力度,现场设定若干名安全监控员。水平和垂直材料运输必须设置临时警戒区域,用红白三角小旗围栏。谨防非施工人员进入。同时成立以项目经理为组长的安全领导小组以加强现场安全防护工作,本小组机构组成、人员编制及责任分工如下

特种作业人员名单 序号 1 2 3 姓 名 唐继彬 杜思兵 周华侨 职 务 低压电工作业 低压电工作业 熔化焊接与热切割作业 熔化焊接与热切割作业 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 架子工 岗位证书及编号 有效期限 2017年5月23日 2018年7月10日 2018年7月23日 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 庹显亮 陈金安 王永开 徐沾华 贺仁勇 程锡富 褚烈孝 黎锋 褚烈中 慕宗万 慕宗林 程真亚 李清佑 慕礼祥 徐先锋 李明文 程真贵 2017年4月22日 2014年11月1日 2014年11月1日 2014年11月1日 2014年11月1日 2014年11月1日 2014年8月1日 2014年8月2日 2014年8月1日 2014年3月1日 2014年3月1日 2014年11月1日 2014年11月1日 2014年11月1日 2014年11月1日 2014年11月1日 2014年11月1日 专职安全生产管理人员名单 序号 姓 名 职 务 岗位证书及编号 土建安全员 1 杜庆平 安全负责人 渝建安C (2006)2007945 土建安全员证 2 刘 超 安全员 渝建安C (2012)007234 土建安全员证 3 郑睿纾 安全员 渝建安C (2012)0017030 有效期限 2014年7年31日 2014年7年31日 2015年3月19日 2015年3月19日 2014年11月4日 2014年11月4日