支点稳定,支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。

(9) 梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。示意图如下

(10) 在立柱底距地面200mm高处,沿纵横向水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的距离,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向各设一道水平拉杆。

(11) 所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

(12) 钢管立柱的扫地杆、水平拉杆、剪刀撑应采用48×3.0mm钢管,用扣件与钢管立柱扣牢。钢管扫地杆、水平拉杆应采用对接,剪刀撑应采用搭接,搭接长度不得小于1000mm,并应采用3个旋转扣件分别在离杆端不小于100mm处进行固定。

(13) 支架搭设按本模板设计,不得随意更改;要更改必须得到相关负责人的认可。 6、立柱及其他杆件 (1)扣件式

1) 立柱平面布置图(详见附图);

2) 搭接要求:本工程所有部位立柱接长全部采用对接扣件连接,严禁搭接,接头位置要求如下:

3) 严禁将上段的钢管立柱与下端钢管立柱错开固定在水平拉杆上。 7、水平拉杆

(1) 每步纵横向水平杆必须拉通;

(2) 水平杆件接长应采用对接扣件连接。水平对接接头位置要求如下图:

当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间分别增加一道水平拉杆。如下图示意: 8、剪刀撑 (1)扣件式、门式 9、周边拉结

1) 竖向已浇筑的结构(柱)与支撑架体连接,形成可靠整体;

2) 当支架立柱高度超过5m时,应在立柱周全外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6~9m、竖向间距2~3m与建筑结构设置一个固结点;

3) 用抱柱的方式(如连墙件),如下图,以提高整体稳定性和提高抵抗侧向变形的能力。

四、检查验收

1、高大模板工程搭设完毕后,必须经项目技术负责人和项目总监理工程师签字后方可进入下一道工序。验收人员还应包括:总包单位(使用单位)项目安全、质量和施工人员,专业分包单位项目技术负责人及施工人员,项目专业监理工程师。

必要时可邀请方案编制人员参加。

2、模板支架工程应按规范规定分阶段(构配件、基础、施工架体、预压、防护)验收,填写附件1。

阶段质量检查验收记录

附件1

工程名称 工程部位 施工单位 方案 编制单位 施工日期 201 年 月 日至201 年 月 日 检查验收 201 年 月 日 日期 检查项目及检查结论 序 1 2 3 4 5 6 7 8 检查项目 检查过程记录 检查结论 注:检查项目根据有关《技术规范》,检查内容按《安全专项施工方案》及相关《技术规范》确定。 施工单位检查验收签字 序 施工单位作业负责人员 验收人签字 职务 3、模板支架工程投入使用前必须进行总体验收,填写附件2。验收合格后方可使用。

模板支撑架总体安装检查验收记录

附件2

工程名称 使用单位 工程部位 施工单位 施工日期 201 年 月 日至201 年 月 日 验收日期 检查验收情况 序 检查项目 检查内容 201 年 月 日 检查结论 地基的质量符合方案要求,基础或承载体的型式、质量基础或 1 及沉降符合方案要求,基础周边设置的排水设施符合标 承载体质量 准/方案要求。 使用的构配件应有产品合格证、生产许可证、检测报告。2 构配件质量 品种、规格、表面观感、重量、壁厚等物理指标进行抽 检合格。 立杆(柱)、立杆(柱)、横杆(梁)的品种、规格符合方案要求,3 横杆(梁)安装位置、间距、尺寸、连接等符合标准/方案的要求, 安装质量 架体的尺寸、垂直度、水平度符合标准/方案要求。 剪刀撑、连4 墙件安装质量 5 水平及竖向剪刀撑、连墙件品种、规格符合方案要求,安装位置、角度、间距、连接、锚固等符合标准/方案的 要求。 当有预压时,预压试验方法符合规范要求;基础和支撑预压试验 架的弹性变形、非弹性变形已有结果,预压观测到的异 结果 常情况已进行了调整或处理,预压结果满足要求。 架体不受边坡、河水等因素的影响。上下通道、脚手板、安全防护 护栏、挡脚板、安全网、避雷设施、警示标志、警戒线、 设施 限高限宽设施等符合标准/方案的要求。 监测监控的对象、工况、监测项目、监测点、监测方法与频率和报警值符合标准/方案要求。 6 7 监测监控点设置 验收意见及结论 验收签字 序 验收单位 验收人 序 验收单位 验收人 4、对承重杆件的外观抽检数量不得低于搭设用量的30%,发现质量不符合标准、情况严重的,要进行100%的检验,并随机抽取外观检验不合格的材料(由监理见证取样)

送法定专业检测机构进行检测。

5、安装后的扣件拧紧力矩应采用扭力板手检查,抽样方法按随机分布原则进行,扣件拧紧抽样检查数量与质量判定标准如下表:

抽检数量 允许的 (个) 不合格数 51~90 5 0 91~150 8 1 连接立杆与纵(横)向水平杆151~280 13 1 1 或剪刀撑的扣件:接长立杆、281~500 20 2 纵向水平杆或剪刀撑的扣件 501~1200 32 3 1201~3200 50 5 51~90 5 1 91~150 8 2 连接横向水平杆与纵向水平杆151~280 13 3 2 的扣件(非主节点处) 281~500 20 5 501~1200 32 7 1201~3200 50 10 注:梁底水平杆与立杆连接扣件螺栓拧紧扭力矩应全数检查。 项次 检查项目 安装扣件数量(个) 第五节、施工安全保证措施

一、组织保障

安全保证体系

二、技术措施

1、模板支撑架在搭设过程中,严格把好基础、材质、间距、支撑、连接、防护、

承重、上下通道、雷电、验收等十道关;

2、模板支撑架为独立的系统,禁止与物料提升机等起重设备钢结构架体机身及其附着设施相连接;禁止与施工脚手架、物料周转平台等架体相连接;混凝土输送管、布料杆、缆风绳等不得固定在模板支撑架上;

3、加强对钢管、木枋、模板等材料的质量检验控制,必须使用合格材料;梁和板的立柱,纵横向间距应相等或成倍数;

4、钢管立柱顶部设可调支托,U型支托与楞梁两侧间如有间隙,必须楔紧,其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm,螺杆外径与立柱钢管内径的间隙不得大于3mm,安装时应保证上下同心;

5、在立杆底距地面200mm高处,沿纵横水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的间距,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向应各设一道水平拉杆。当层高在8~20m时,在最顶步距两水平拉杆中间应加设一道水平拉杆,当层高大于20m时,在最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。所有水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。无处可顶时,应在水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。

6、在架外侧周边及内部纵、横向每5m-8m,由底至顶设置连续竖向剪刀撑,剪刀

撑宽度应为5m-8m;在竖向剪刀撑顶部交点平面应设置连续水平剪刀撑;当支撑架高度超过8m,或施工荷载大于15KN/m2,或集中线荷载大于20KN/m2时,扫地杆的设置层应设水平剪刀撑;水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过8m;当荷载较大时,应按规范要求设置加强型剪刀撑:在架体外侧周边及内部纵横向每4跨由底至顶设置连续竖向剪刀撑,宽度应为4跨;在竖向剪刀撑顶部交点平面及扫地杆的设置层应设置水平剪刀撑,水平剪刀撑至架体底平面距离与水平剪刀撑间距不宜超过6m,剪刀撑宽度应为3m-5m;

7、当支撑架立杆高度超过5m时,应在立柱周圈外侧和中间有结构柱的部位,按水平间距6-9m、竖向间距2-3m与建筑结构设置一个固结点,并附详图;

8、配备扭力扳手对扣件进行检查,螺栓拧紧扭力矩不应小于40N?m,且不应大于65N?m;

9、支模架应由专业架子工持证搭设,支架搭设完毕后,应按规定进行验收(验收由项目负责人组织,施工单位和项目两级技术人员,项目安全、质量、施工人员,监理单位的总监和专业监理工程师参加);验收合格后按JGJ/T194-2009规程的规定进行预压;预压过程中应派专人观测,并做好监测和预压记录;预压后由专人检查基础下沉是否在允许范围内、架体各杆件是否变形、连接是否松动等,确认无误后方可进行后续工序的施工;

10、施工时,在已安装好的模板上的实际荷载不得超过设计值。已承受荷载的支架和附件,不得随意拆除或移动;

11、支模架架设在箱涵或排污管上时,应对管涵承载力作分析评估,确保管涵安全;

12、模板支撑架在使用期间,严禁擅自拆除支撑架结构杆件;如需拆除必须经修正施工方案并报请原方案审批人批准,确定补救措施后方可实施;

13、模板支撑架在使用过程中,要有专人对支撑架进行观测,发现基础下沉、杆件变形、防护不全、拉接松动等,必须立即停止浇筑,撤离作业人员,并采取相应的加固措施;

14、混凝土浇筑前,施工单位项目技术负责人、项目总监确认具备混凝土浇筑的安全生产条件后,签署混凝土浇筑令,方可浇筑混凝土;

15、明确砼浇筑方向、顺序、速度等控制情况,减小因纵横向坡度较大时砼浇筑对支撑架产生的影响,应分段分层实施;

16、确定架体拆除顺序及砼强度等相应要求,模板支撑架拆除前,项目技术负责人、项目总监应核查混凝土同条件试块强度报告,浇筑混凝土达到拆模强度后方可拆除,并履行拆模审批签字手续;

17、模板支撑架拆除时,严禁将拆卸的杆件向地面抛掷,应有专人传递至地面,并按规格分类均匀堆放;

18、模板支撑架搭设和拆除过程中,地面应设置围栏和警戒标志,并按GB/T3608-2008标准设置水平防护;同时派专人看守,严禁非操作人员进入作业范围;

19、施工现场使用的各类建筑机械必须严格执行《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)的各项规定,并坚持做好“十字”作业;起重开关必须灵活、准确,严禁使用搬把开关,宜使用控制开关;有传动的机械,传动部分必须配齐安全防护罩;施工现场起重机械的吊钩必须有弹簧式防脱勾装置;施工现场机械设备的检查必须严格执行《施工现场机械设备检查技术规程》(JGJ160-2008)的规定;

20、电焊机二次线的地线不得采用金属构件或结构钢筋代替;电焊机的二次线必须匹配,并不得破损;

盘溪水产品综合批发市场工程C区高支模方案

支点稳定,支撑底脚必须有防滑移的可靠措施。(9)梁和板的立柱,其纵横向间距应相等或成倍数。示意图如下(10)在立柱底距地面200mm高处,沿纵横向水平方向应按纵下横上的程序设扫地杆。可调支托底部的立柱顶端应沿纵横向设置一道水平拉杆。扫地杆与顶部水平拉杆之间的距离,在满足模板设计所确定的水平拉杆步距要求条件下,进行平均分配确定步距后,在每一步距处纵横向各设一