υmax=KυP,L3/(100EI)=3.464×1699×9003/(100×206000×215600)=0.48mm [υ]=900/250=3.60mm

第二层龙骨挠度υmax=0.48mm<[υ]=3.60mm,满足要求。 计算简图及内力图如下图。

3.支撑强度验算 (1)荷载计算

每根钢管承载NQK1=10038N

每根钢管承载活荷载(1.0kN/m2):NQK2=0.90×0.90×1×1000=810N 每根钢管承载荷载NQK=NQK1+NQK1=10038+810=10848N 钢管重量0.0326kN/m,立杆重量=6.24×0.0326×1000=203N 水平拉杆5层,拉杆重量=5×(0.90+0.90)×0.0326×1000=293N 扣件单位重量14.60N/个,扣件重量=5×14.60=73N

支架重量NGk=立杆重量+水平拉杆重量+扣件重量=203+293+73=570N

钢管轴向力N=1.2NGK+NQK=1.2×570+10848=11532N (2)钢管立杆长细比验算

L0=h=1.50m=150.00cm,钢管的i=1.59cm,λ=L0/i=150.00/1.59=94.34 钢管杆件长细比94.3<150.0,满足要求。 (3)钢管立杆稳定性验算 =0.634,P=N/(

A)=11532/(0.634×424.00)=42.90N/mm2

钢管立杆稳定性42.90N/mm2<205N/mm2,满足要求。 4.支撑支承面验算

钢管脚手架立杆设配套底座100×100mm,支承面为混凝土楼板(按C30考虑),楼板厚=450mm,上部荷载为:F=11532/1000=11.53kN

(1)支承面受冲切承载力验算

βS=2.00,ft=1.43N/mm2,hO=450-20=430mm,η=0.4+1.2/βS=1 σpc,m=0N/mm2,Um=2×(100+430)+2×(100+430)=2120mm,βh=1

(0.7βh ft+0.25σpc,m)ηUmhO=[(0.7×1×1.43+0.25×0)×1.00×2120×430]/1000=912.51kN

受冲切承载力912.51kN>F=11.53kN,满足要求。 (2) 支承面局部受压承载力验算

Ab=(0.10+2×0.10)×(0.10×3)=0.09m2,Al=0.10×0.10=0.01m2 βl=(Ab/Al)0.5=3.00,fcc=0.85×14300=12155kN/m2,ω=0.75 ωβlfccAl=0.75×3×12155×0.01=273.49kN

支承面局部受压承载力273.49kN>F=11.53kN,满足要求。 5.计算结果

底模楼模板18mm,第一层龙骨采用单枋b=80mm,h=80mm,间距350mm;第二层龙骨采用双钢管Φ48×3.0,A=424mm2;钢管横向间距900mm,钢管纵向间距900mm,立杆步距1.50m。