侧肋抗弯强度σ=3.06N/mm2<fm=13.00N/mm2,满足要求。 2)抗剪验算

剪力系数KV=0.625,Vmax=KVqL=0.625×10.32×450/1000=2.90kN τ=3Vmax/(2bh)=3×2.90×1000/(2×80×80)=0.68N/mm2 侧肋抗剪强度τ=0.68N/mm2<fv=1.40N/mm2,满足要求。 3)挠度验算

挠度系数Kυ=0.521,q,=24.00×300/1000=7.20kN/m=7.20N/mm

υmax=Kυq,L4/100EI=0.521×7.20×4504/(100×9000×3413333)=0.05mm [υ]=450/250=1.80mm

侧肋挠度υmax=0.05mm<[υ]=1.80mm,满足要求。 计算简图和内力图如下图

6.梁侧檩梁验算

对拉螺杆横向间距600mm,侧肋间距300mm,计算跨数5跨;梁侧檩梁采用Φ48×3.0双钢管,W=4490mm3,I=107800mm4,A=424mm2;

1)抗弯强度验算

弯矩系数KM=0.171,P=1.25qL=1.25×10.32×0.45=5.81kN; Mmax=KmPL=0.171×5.81×0.60×106=596106N·mm=0.60kN·m σ=Mmax/W=596106/(2×4490)=66.38N/mm2

檩梁抗弯强度σ=66.38N/mm2<fm=205.00N/mm2,满足要求。 2)抗剪强度验算 剪力系数KV=0.658,

Vmax=KVP=0.658×5.81=3.82kN

τ=3Vmax/(2bh)=3×3820/(2×2×424)=6.76N/mm2 檩梁抗剪强度τ=6.76N/mm2<fv=120.00N/mm2,满足要求。 3)挠度验算

挠度系数Kυ=1.097,P,=1.25qL=1.25×7.20×0.45=4.05kN;

υmax=KυP,L3/(100EI)=1.097×4050×6003/(100×206000×215600)=0.22mm [υ]=L/250=600/250=2.40mm

檩梁挠度υmax=0.22mm<[υ]=2.40mm,满足要求。

7.计算结果

第一层龙骨80×80mm单木枋@300mm,第二层龙骨80×80mm双木枋@1200mm;门式钢管脚手架纵向@900mm,底模厚度18mm,侧模厚度18mm;竖肋80×80mm木枋@300mm,对拉螺栓1排φ14,横向间距600mm,采用双钢管作为横檩,用蝴蝶扣与对拉螺栓联结 。

模板工程安全专项施工方案

侧肋抗弯强度σ=3.06N/mm2<fm=13.00N/mm2,满足要求。2)抗剪验算剪力系数KV=0.625,Vmax=KVqL=0.625×10.32×450/1000=2.90kNτ=3Vmax/(2bh)=3×2.90×1000/(2×80×80)=0.68N/mm2侧肋抗剪强度τ=0.68N/mm2<fv=1.40N/mm2,满足要求。3)挠度验算