好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

模板工程安全专项施工方案 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

7.4 质量保证注意事项

7.4.1 支撑架必须经过安全员验收合格后方可使用,作业人员必须认真戴好安全帽、系好安全带。

7.4.2 支撑架的验收和日常检查按照以下规定进行,检查合格后,方允许使用或继续使用:

搭设完毕后; 连续使用达6个月;

施工中中途停止使用超过15d,在重新使用之前; 在受到暴风或大雨、地震等强力因素作用之后;

在使用过程中发现显著变形、沉降、拆除杆件和拉结及安全隐患存在的情况时。 7.4.3 操作架上严禁集中堆放不必要的施工材料或重大荷载。

7.4.4 在架子的使用过程中,要做好日常的维护、保养工作,派专门人员定期检查钢管、扣件、脚手板及安全网的使用情况,遇有问题及时解决。

7.4.5 外观质量

支撑架钢管颜色一致。 7.5支撑架检查与验收

支撑架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收,验收程序为施工单位自检合格后,报监理单位验收合格后方可投入使用:

7.5.1 基础完工后及支撑架搭设前; 7.5.2作业层上施加荷载前; 7.5.3每搭设完6m~8m高度后; 7.5.4达到设计高度后;

7.5.5遇有六级强风及以上风或大雨后,冻结地区解冻后; 7.5.6停用超过一个月。

7.5.7应根据下列技术文件进行支撑架检查、验收; 7.5.7.1专项施工方案及变更文件; 7.5.7.2技术交底文件; 7.5.7.3构配件质量检查表

7.5.8支撑架使用中,应定期检查下列要求内容:

7.5.8.1杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞桁架等的构造应符合本规范和专项施工方案的要求;

7.5.8.2地基应无积水,底座应无松动,立杆应无悬空;

7.5.8.3扣件螺栓应无松动,扣件螺栓扭紧力矩在45-60KN范围内;

7.5.8.4高度在24m以上的双排、满堂支撑架,其立杆的沉降与垂直度的偏差应符合规范规定;

7.5.8.5安全防护措施应符合规范要求; 7.5.8.6应无超载使用。

第三章、 梁模板支撑计算书

结构楼板厚100mm,梁宽b=250mm,梁高h=1000mm,层高4.80m;结构表面考虑隐蔽;模板材料为:夹板底模厚度18mm,侧模厚度18mm;板弹性模量E=6000N/mm2,木材弹性模量E=9000N/mm2,抗弯强度fm=13.00N/mm2,抗剪强度fv=1.40N/mm2 ;支撑采用门式钢管

脚手架宽度L=1200mm, 门式钢管脚手架纵向间距900mm,梁边至板支撑的距离0.50m;门式钢管脚手架顶可调底座调节螺杆伸出长度150mm。

2.梁底模验算

(1)梁底模及支撑荷载计算

荷载类型 标准值 单位 梁宽(m) 梁高(m) 系数 设计值 ①底侧模自重 0.3 kN/m2 × (0.25 + 1.80) × 1.2 = 0.74 kN/m ②砼自重 24.0 kN/m3 × 0.25 × 1.00 × 1.2 = 7.20 kN/m ③钢筋荷载 1.5 kN/m3 × 0.25 × 1.00 × 1.2 = 0.45 kN/m ④振捣砼荷载 2.0 kN/m2 × 0.25 × 1.4 = 0.70 kN/m 梁底模和支撑承载力计算组合①+②+③+④ q1 = 9.09 kN/m 梁底模和龙骨挠度验算计算组合(①+②+③)/1.2 q2 = 6.99 kN/m (2)梁底模板验算

第一层龙骨间距L=300mm,计算跨数5跨;底模厚度h=18mm,板模宽度b=250mm W=bh2/6=250×182/6=13500mm3; I=bh3/12=250×183/12=121500mm4 1)抗弯强度验算

弯矩系数KM=-0.105,Mmax=KMq1L2=-0.105×9.09×3002=-85901N·mm=-0.09kN·m

σ=Mmax/W=85901/13500=6.36N/mm2

梁底模抗弯强度σ=6.36N/mm2<fm=13.00N/mm2,满足要求。 2)抗剪强度验算

剪力系数KV=0.606,Vmax=KVq1L=0.606×9.09×300=1653N=1.65kN τ=3Vmax/(2bh)=3×1653/(2×250×18)=0.55N/mm2 梁底模抗剪强度τ=0.55N/mm2<fv=1.40N/mm2,满足要求。 3)挠度验算

挠度系数Kυ=0.644,q2=6.99kN/m

υmax=Kυq2 L4/(100EI)=0.644×6.99×3004/(100×6000×121500)=0.50mm [υ]=300/250=1.20mm

梁底模挠度υmax=0.50mm<[υ]=1.20mm,满足要求。 计算简图和内力图如下图

(3)第一层龙骨验算

门式钢管脚手架宽度L=1200mm,梁宽C=250mm,γ=250/1200=0.21 ;第一层龙骨采用木枋 b=80mm,h=80mm

W=bh2/6=80×802/6=85333mm3,I=bh3/12=80×803/12=3413333mm4。 1)抗弯强度验算 a 、梁传荷载计算

q=q1×第一层龙骨间距/梁宽=9.09×300/250=10.91kN/m

Mq=qcL(2-γ)/8=10.91×250/1000×1200/1000×(2-0.21)/8=0.73kN·m b 、板传荷载计算

P板重量=1.2×(板厚度×25+模板重)+1.4×活载 =1.2×(0.10×25+0.30)+1.4×2.50=6.86kN/m2

板传递到第一层龙骨的荷载P=250/1000×300/1000×6.86=0.51kN a =0.5×(L-c)=0.5×(1200-250)=475mm,Mp=P×a=0.51×0.48=0.24kN·m Mmax=Mq+Mp=(0.73+0.24)×106=970000N·mm=0.97kN·m σ=Mmax/W=970000/85333=11.37N/mm2

第一层龙骨抗弯强度σ=11.37N/mm2<fm=13.00N/mm2,满足要求。 2)抗剪强度验算

Vmax=0.5×q×梁宽+P=0.5×10.91×250/1000+0.51=1.87kN τ=3Vmax/(2bh)=3×1.87×1000/(2×80×80)=0.44N/mm2 第一层龙骨抗剪强度τ=0.44N/mm2<fv=1.40N/mm2,满足要求。 3)挠度验算

q’=q2×第一层龙骨间距/梁宽=6.99×300/250=8.39N/mm υq=q'cL3×(8-4γ2+γ3)/(384EI)

=8.39×250×12003×(8 - 4 × 0.212+0.213)/(384×9000×3413333)=2.41mm υp=PaL2×(3-4×(a/L)2)/(24EI)

=0.51×1000×475×12002×(3 - 4×0.402)/(24×9000×3413333)=1.12mm υmax=υq+υp=2.41+1.12=3.53mm [υ]=1200/250=4.80mm

第一层龙骨挠度υmax=3.53mm<[υ]=4.80mm,满足要求。 计算简图和内力图如下图