竣 工 验 收 单
工程名称 工程地点 竣工日期 ***车间GMP改造工程 *****有限责任公司 *年*月*日 开工日期 验收日期 *年*月*日 *年*月*日 工程内容:1、净化风管制作安装及保温。 2、彩钢板吊顶隔断门、窗安装。 3、空调箱制作安装。 4、排风系统制作安装。 5、净化车间设备调试检测。 验收结果: 各分部工程均按设计院要求施工,符合设计要求。 评定意见: 附 件 名 称 变更通知单 土建隐蔽工程记录 管线隐蔽工程系统封闭记录 水管道压力试验记录 风管道系统吹洗(脱脂)记录 风管道风检测记录 建设单位:(公章) 代 表:(签名) 年 月 日 总页数 / / / / 1 2 附 件 名 称 中间验收单 设备开箱检查记录 设备单机试运转记录 系统联合试转记录 竣工验收检测调整记录 彩钢板围护结构分项工程 施工单位:(公章) 代 表:(签名) 年 月 日 总页数 1 2 2 1 / 2 编号 第 页 共 页 风管道系统吹洗(脱脂)记录
页次 工程名称 系统名称 ***车间GMP改造工程 空调送、回风管排风管道 风管、主管及各支管 洗洁精 1:5 30分钟 水 / 自然干燥 日 期 酒精 / 10分钟 / / / *年*月*日 脱脂、清(吹)洗项目 溶剂 介质 名 称 配比、浓度压力 停留或进行时间 中和 介质 名 称 配比或浓度 干 燥 方 法 检查意见:用白布擦拭,无油、无灰镀锌板表面洁净干燥,符合省医药设计院设计要求。 施工技术负责人: 施工员: 建设单位:(公章) 代 表:(签名) 年 月 日 施工单位:(公章) 代 表:(签名) 年 月 日 彩钢板围护结构分项工程
质量检验记录表
编号 页次 第 页 共 页 工程名称 ***车间GMP改造工程 系统名称 净化区域SY0318-KT-101-1(一层) 1、清净室结构标高、隔断面积等应严格按图纸施工,如有增减变动,可按变更通知更改要求施工,施工及验收应符合JGJ71-90。 2、彩钢板夹芯保温材料物理性能要求及其厚度应符合设计要求,其平整度、光洁度、保色泽度均应符合质量标准要求。 证3、各种装饰圆弧角铝、门窗、风口等铝型材,其材质、品种、规格、外观均应符合质项量标准要求。喷塑铝型材应色泽一致,无明显色差。 目4、施工前应进行测绘找平、严格放线,墙板与顶板拼缝严格对成一线,并垂直交接,要应防止拼缝错位,板件倾斜 求 5、洁净室门、窗四角要吻合、平行、安装要平整牢固,门锁应开启灵活。 6、围护施工完毕后,所有拼缝处均进行灌胶密封,保证洁净室内严密不漏气。 7、洁净室内照明、插座等电器装置应符合GMP规范要求。 项目内容 允许偏差(mm) 检验结果 1 安装2 项目与3 检验结果 4 平面垂直度 墙 板 板缝间隙 板缝错位 顶板间平整度 顶 板 每100m2平整度 每3m垂直度 装饰圆弧角铝 每3m平行度 拼角间隙 四拼角间隙 门窗平整度 铝合金门、窗 900角尺 门缝间隙 上下误差 保证项目要求及整体外观质量 < 3 < 3 < 2 < 3 < 10 < 3 < 3 < 1 < 1 < 3 ±0.5 3--4 < 2mm < 5mm < 2mm < 1mm 合格 5 评定意见:整体外观及各安装部位,均符合省医药设计院设计要求。 检验人员: 建设单位:(公章) 施工单位:(公章) 代 表:(签名) 代 表:(签名) 年 月 日 年 月 日 编号 第 页 共 页 风管漏风检测记录
工程名称 ***车间GMP改造工程 风管名称 风管部位 测试方法 检测区段图示: 序号 I II III IV V 检查意见 送、回风管、主管及支管 连接点 系统总面积(m2) 系统测定分段数 试验日期 960 20 页次 *年*月*日 试验总面积(m2) 实测单位面积漏风量(m2 m2.h) 960 / 分 段 实 测 数 量 分段表面积(m2) 10.4 30.6 20.8 6.8 7.6 测试方法 漏光法 漏光法 漏光法 漏光法 漏光法 实际漏内量(m2.h) 无漏光 无漏光 无漏光 无漏光 无漏光 风管、主管、支管、软连接、调节阀连接处、风管咬缝、无漏光,符合省医药设计院设计要求。 检测人员 建设单位:(公章) 代表:(签名) 年 月 日 施工单位:(公章) 代表:(签名) 年 月 日 注:风管名称指送风管或回风管;风管部位指干管、支干管或支管。
编号 第 页 共 页 风管漏风检测记录
工程名称 ***车间GMP改造工程 风管名称 排风管道 风管部位 测试方法 检测区段图示: 序号 I II III IV 检查意见 连接点 系统总面积(m2) 系统测定分段数 试验日期 300 4 页次 *年*月*日 试验总面积(m2) 实测单位面积漏风量(m m.h) 22300 / 分 段 实 测 数 量 分段表面积(m2) 6.4 10.6 20.8 10.8 测试方法 漏光法 漏光法 漏光法 漏光法 实际漏内量(m2.h) 无漏光 无漏光 无漏光 无漏光 风管、主管、支管、软连接、调节阀连接处、风管咬缝、无漏光,符合省医药设计院设计要求。 检测人员 建设单位:(公章) 代表:(签名) 年 月 日 施工单位:(公章) 代表:(签名) 年 月 日 注:风管名称指送风管或回风管;风管部位指干管、支干管或支管。