荷载统计 2011.10 (一) 面荷载:
恒载:
1. 100mm厚混凝土板:
2.5KN/m2
120mm厚混凝土板: 3.0KN/m2
150mm厚混凝土板: 3.75KN/m2
160mm厚混凝土板: 4.0KN/m2
180mm厚混凝土板: 4.5KN/m2
200mm厚混凝土板: 5.0KN/m2
2. 建筑面层: 1.0KN/m2(客厅、餐厅、电梯厅取1.5KN/m2)
3. 板底粉刷吊顶: 0.5KN/m2
4. 设备管道:(仅用于地下室一层、顶板) 0.5KN/m2
5. 地下室顶板覆土:
0.800厚覆土 18.00 * 0.800 = 14.4 kN/m^2
0.020厚砂浆 20.00 * 0.020 = 0.40 kN/m^2
防水 0.20 kN/m^2
0.040厚细石混凝土 25.00 * 0.040 =1.0 kN/m^2
--------------------------------------------------------------------
16.0 kN/m^2
地下室顶板:
0.060厚砂浆及面层 20.00 * 0.060 = 1.2 kN/m^2
防水 0.20 kN/m^2
0.040厚细石混凝土 25.00 * 0.040 =1.0 kN/m^2
--------------------------------------------------------------------
2.4 kN/m^2
6. 上人屋面作法(露台): 3.0kN/m^2
(坡屋面按实际折算恒荷载)
7. 楼梯荷载: 梯段估算取8.5kN/m^2
8. 卫生间采用水泥炉渣回填350mm厚 14*0.35=4.9 kN/m^2
活载:
1. 客厅、餐厅、卧室、厨房、书房
2.0 kN/m^2
2.卫生间 (带浴缸) 2.0(4.0)kN/m^2
3. 阳台(露台) 2.5 (3.0)kN/m^2
4. (住宅)电梯厅、走道、门厅 3.5 kN/m^2
5. 入户花园 3.0 kN/m^2
地下室顶板部分(非车道): 20.0 (10.0)kN/m^2
屋面部分:
1. 电梯机房 7.0 kN/m^2
2. 上人屋面 2.0 kN/m^2
3. 非上人屋面 0.5 kN/m^2
(二) 线荷载:
1.砖墙部分:空心砖(KF-2型)砌体容重取12KN/m3
多孔砖(M型)砌体容重取17KN/m3
200mm厚页岩空心砖 0.2*12+0.02*20*2+1.5=4.7KN/m2(外墙)
200mm厚页岩空心砖 0.2*12+0.05*20=3.4KN/m2(内墙)
100mm厚页岩多孔砖 0.1*17+0.05*20=2.7KN/m2(厨卫处隔墙)
玻璃门窗 0.45KN/m2
推拉门取 1.5KN/m
女儿墙