目录
一、编制依据:......................................... 二、工程概况:......................................... 1、工程简介:........................................ 2、电气安装工程概况:
................................
三、照明、动力及防雷、接地安装工程:...................
1、配管工程:........................................ 2、配电箱、盘的安装:
................................
3、控制箱安装:...................................... 4、成套配电柜及动力开关柜安装:
.....................
5、硬母线安装....................................... 6、封闭式母线安装:
.................................
7、桥架、金属线槽安装:
.............................
8、电缆敷设及前期准备工作:
.........................
9、管内穿线:....................................... 10、电气器具的安装:
................................
11、防雷、接地的安装及质量标准: ....................
12、等电位连结安装:................................ 13、电机安装与检查:
................................
14、电力系统调试:.................................. 四、弱电安装工程:....................................
3334558910 15 25 29 32 36 37 39 41 43 45 45
1、材料要求:....................................... 2、弱电系统安装要求:............................... 3、火灾报警系统安装:
...............................
4、电话插座及组线箱安装: ........................... 5、综合布线安装:................................... 6、系统调试:....................................... 五、安装与土建的施工配合:
............................
六、质量通病的防治:.................................. 七、成品保护措施:.................................... 八、合理化建议:......................................
45 45 46 52 53 60 60 61 62 63
XX大学体育馆工程施工方案
一、编制依据:
-电气安装工程
1、XX大学体育馆工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。
2、中国建筑设计研究院设计的
XX大学体育馆工程施工图纸。
3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。4、国家《建筑法》、《质量管理条例》、《环境保护法》等法规。5、八冶建设集团有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》
《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。
、
二、工程概况:1、工程简介:
工程名称:XX大学体育馆工程地点:XX大学本部教学区院内建设规模:本工程建筑面积建设单位:XX大学设计单位:
建筑用途:本建筑是以篮球比赛及训练为主,同时可用于其他运动比赛、训练以及满足体育教学、师生锻炼、健身需求的体育馆。本体育馆建筑等级为乙级,观众厅内设观众席共4352席,其中固定座席3322席(含主席台坐席58席,轮椅坐席8席),活动坐席1030席。比赛场地最大为39.2m×39m 设置一个篮球训练场、两个乒乓球训练场及多个小型健身房。
14215.3平方米
2、电气安装工程概况:表一
序项号目
设
电气安装工程概况一览表
计
要
求
系统作法
管线类别
高压电缆选用
低压配电系统采用220V/380V放射式与树干YJV-8.7/15kV交联式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或聚乙烯绝缘,聚氯乙重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负烯护套铜芯电力电荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。缆。二三级负荷出线SC管供消防系统(含消防控制室内的火灾自动报警电缆选用均为配及控制设备、消防泵、排烟风机等)、安防监控WDZ-YJFV-1kV低烟普通1 电系统、应急及疏散照明指示、弱电机房、比赛无卤阻燃电缆,工作焊接系场地照明、贵宾室的照明、导播间、记分牌、温度90℃;消防负荷钢管、统显示屏等于比赛有关的设备用电、电梯等为二出线电缆选用电缆级负荷。二级负荷采用双电源供电,消防设备WDZN-YJFV-1kV低烟桥架在末端互投其它负荷在末端或适当位置互投。无卤阻燃电缆,工作一般照明、冷冻站、空调设备及普通动力设温度90℃。制冷机组备为三级负荷。三级负荷采用单电源供电。采用`800A封闭式母
线。
SC管
照
聚氯乙烯阻燃绝缘均为
明照明回路、插座回路采用单相三线制,主要2 导线普通系干线采用三相四线制
ZR-BV-450/750V 焊接
统
钢管
聚氯乙烯绝缘耐火型导线NHBV-750V 聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套铜芯阻燃控制电缆ZR-KVV
SC管
聚氯乙烯绝缘、聚氯
均为
弱本工程弱电系统包括综合布线系统(电视、乙烯护套铜芯耐火
普通
电电话、网络)、视频安防监控系统、消防专用对控制电缆NH-KVV 3 焊接系讲电话系统、火灾自动报警系统、漏电火灾报阻燃控制电缆
钢管、
统警系统、有线电视系统、应急及疏散照明系统。ZR-RVVP
电缆
控制电缆
桥架
RVVP
UTP超六类双绞线同轴电缆SWYV-75-7 SWYV-75-5
本建筑物按二类防雷建筑物设防,在屋顶设防置避雷带。接地采用TN-S系统,防雷接地与强雷弱电设备接地共用一套接地装置,要求接地电40×
具体做法见甘
接阻不小于1欧姆,实测不满足要求时,增设人4 4 02D12-56.58.71.72地工接地极。接地系统采用总等电位联接和局部镀锌
.73
系等电位联接。在地下室变电室内设一总等电位扁钢统连接箱,在卫生间做局部等电位联接,将卫生间内所有金属管道、构件联结。
三、照明、动力及防雷、接地安装工程:
施工前准备:首先熟悉图纸,理解工程设计的意图,对于关键工序,涉及到高难度,技术先进,工艺复杂的工作要严格控制,制订目标,编写详细的施工方案和技术交底,确定预期的质量控制措施,同时做好安全措施交底工作;在充分了解施工现场的情况下,根据工程量的大小和技术程度以及施工人员的专业素质配备适当的施工机具、仪表、人力资源。电气安装工程应在土建工程创造工作面后进行,本着与土建紧密配合,与管道工程交叉作业,协同并进,进行施工。
1、配管工程:
本工程电气配管主要采用
SC焊接钢管,采用焊接钢管配管时一
定做好钢管的刷油、防腐工作以及钢管的连接,采用套管焊接,焊缝要严实,避免土建浇注混凝土是堵塞焊管。
(1)、工艺流程:预制加工弯管→
测定箱盒位置
→箱盒固定→
管线敷设连接
→变形缝伸缩缝处理→接地防腐处理
(2)、材料要求:
焊接钢管壁厚均匀,焊缝均匀,无裂缝、砂眼、棱刺和凹扁现象。预先除锈刷防腐漆(现浇砼时不刷,但应除锈)
。刷过防腐漆的钢管
表层应完整,无剥落现象,并有产品合格证。护口有用于薄、厚管之区别,应配套使用,完整无损,并有产品合格证。铁制灯头盒、开关
盒、接线盒等金属板厚度不小于1.2mm,镀锌层无剥落,无变形开焊,
敲落孔完整无缺,板面安装孔与接线焊接脚齐全,并有产品合格证。各种型钢、圆钢的材质应符合国家规范要求,并有产品合格证。
(3)、敷设方法及质量标准:
1)、管材设计为钢管,配置前应对管材进行严格检查,若发现
不符合上述材料要求情形的严禁使用。
2)、暗配管管路应沿最近的路线敷设并应减少弯曲,
砼内的管子,离表面的净距不应小于
埋入墙或
15mm,管路不应穿过设备基础,
如必须穿过基础时应加保护管,进入配电箱的管应排列整齐,管口应平齐、光滑,管内无毛刺,管口应加护口或打喇叭口。
3)、管路的弯曲处不应有折皱、凹穴、裂缝现象,弯扁程度不
应大于管外径的
1/10,暗配管的弯曲半径不应小于管外径的
10倍。
6倍,
埋设与地下或砼楼板内时,不应小于管外径的
4)、钢管与设备连接如不能直接进入时,符合下列要求:a、在干燥房屋内,可在钢管出口处加保护软管进入设备管口要
包扎严密。
b、在室外或潮湿的房间内可在管口装设防水弯头,由防水弯头
引出的导线套保护软管,弯成防水弧度后再引入设备。
c、管口距地面高度不低于200mm。5)、暗配钢管管路的连接应采用套管焊接,
套管的长度为连接
管路的1.5~3倍,连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固、严密。波纹管路之间的连接采用配套的专用管箍连接,连接管的对口处应在管箍的中心。
6)、由于本工程为框架结构,敷设于砌体内的管路可在砌筑过
程中电工配合土建砌筑,同时将管路隐蔽。亦可在土建砌筑完成后根