(4)组件之间的接线应符合以下要求:
1)光伏组件连接数量和路径应符合设计要求。 2)光伏组件间接插件应连接牢固。 3)外接电缆同插件连接处应搪锡。
4)光伏组件进行组串连接后应对光伏组件串的开路电压和短路电流进行测试。 5)光伏组件间连接线可利用支架进行固定,并固定,并应整齐、美观。 6)同一组光伏组件或光伏组件串的正负极不应短接。 7)严禁触摸光伏组件串的金属带电部位。 8)严禁在雨中进行光伏组件的连线工作。 (5)光伏支架电池板安装检验标准。
(6)组件的安装和接线还应注意如下事项:组件在安装前或安装完成后应进行抽检测试,测试结果应按照规范的格式进行填写。组件安装和移动的过程中,不应拉扯导线。组件安装时,不应造成玻璃和背板的划伤或破损。组件之间连接线不应承受外力。同一组串的正负极不宜短接。单元间组串的跨接线缆如采用架空方式敷设,宜采用PVC管进行保护。施工人员安装组件过程中不应在组件上踩踏。进行组件连线施工时,施工人员应配备安全防护用品。不得触摸金属带电部位。对组串完成但不具备接引条件的部位,应用绝缘胶布包扎好。严禁在雨天进行组件的连线工作。
(7)组件接地应符合下列要求:带边框的组件应将边框可靠接地。不带边框的组件,其接地做法应符合制造厂要求。组件接地电阻应符合设计要求。 (8)电池组件安装
1)经“三检”合格后,才能进行光伏电池板的安装工作。做好中间检查施工记录。 2)组件进场检验:太阳能电池板应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。 测量太阳能电池板在阳光下的开路电压,电池板输出端与标识正负应吻合。电池板正面玻璃无裂纹和损伤,背面无划伤毛刺等;安装之前在阳光下测量单块电池板的开路电压应符合组件名牌上规定电压值。
3)组件安装:电池板在运输和保管过程中,应轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得横置重压,电池板重量较重的在安装过程中应两人协同安装。
4)电池板的安装应自下而上先安装两端四块电池板,校核尺寸、水平度、对角线方正后拉通线安装中间电池板。先安装上排电池板再安排下 排电池板,每块电池板的与横梁固定采用四个压块紧固,旁边为二个单压块,中间为二个双压块,压块螺栓片的牙齿必须与横梁
“C”型钢卷边槽平稳咬合,结合紧密端正,电池板受力均匀。
5)安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃;将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端,并将其绷紧。以线绳为基准分别调整其余电池板,使其在一个平面内。电池板安装必须作到横平竖直,间隙均匀,表面平整,固定牢靠。同方阵内的电池板边线保持一致;注意电池板的接线盒的方向,采用“头对头”的安装方式,汇线位置刚好在中间,方便施工。(9)电池组件分区原则;每个厂家生产的相同峰值的组件安装在一个方阵区;不足一个方阵的相同峰值的组件保证一个汇流箱组串的电池组件同厂同峰值。这样安装组件可以最大限度的提升整个光伏电站的发电量。
(10)光伏电池组件与光伏电池方阵:电池组件单块光伏电池板组成串联的组件,光伏电池方阵则是由串联后的光伏电池组件并联而成,光伏电池组件内部接线符合图纸。9、光伏组件安装安全通则
(1)安装太阳能光伏发电系统要求专门的技能和知识,必须由专业资格的工程师来完成。 (2)安装人员在尝试安装,操作和维护的光伏组件时,请确保您完全理解在此安装说明手册的资料,了解安装过程中可能会发生伤害的风险。
(3)光伏组件在光照充足或其他光源照射下时生产电力。应当操作时请采取相应的防护措施,避免人 员与 30V DC 或更高电压直接接触。 (4)太阳能光伏组件能把光能转换成直流电能,电量的大小会随着光强的变化而变化。 (5)当组件有电流或具有外部电源时,不得连接或断开组件。
(6)安装、使用组件或进行接线时,应使用不透明材料覆盖在太阳能光伏组件阵列中组件的正面,以 停止发电。
(7)应遵守所有地方、地区和国家的相关法规,必要时应先获得建筑许可证。 (8)太阳能光伏组件没有用户可维修的原件,不要拆解、移动或更改任何附属的部件。 (9)太阳能光伏组件安装时不要穿戴金属戒指、表带、耳环、鼻环、唇环或其它的金属配饰。10)在潮湿或风力较大的情况下,请不要安装或操作组件。 (11)不要使用或安装已经损坏的组件,不要人为地在组件上聚光。 (12)只有相同型号的光伏组件模块才能组合在一起。避免光伏组件的表面产生不均匀阴影。被遮阴的 电池片会变热(“热斑”效应)从而导致组件永久性的损坏。 (13)当有意外情况发生时,请立即把逆变器和断路器关闭。
(14)缺陷或损坏的组件依旧可能会发出电量。如果需要搬运请采取措施遮挡,以确保组件完全遮阴。
(15)在运输和安装组件时,使儿童远离组件。 (16)光伏组件在安装前请一直保存在原包装箱内。10、安全文明施工
(1)进入施工现场的人员必须正确佩带安全帽,严禁穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋及带钉的鞋,严禁酒后进入施工现场。
(2)检查清理赃物油垢时,应戴帆布手套。
(3)施工场所应保持整洁,垃圾废料应及时清除,做到“工完、料完、场地清”,坚持文明施工,在高处清扫的垃圾和废料不得向下抛掷。
(4)各种手提电动工具、带电机械设备,要有可靠有效的安全接地和防雷装置。 (5)施工现场不得随意倾倒汽油等易燃易爆物品。 (6)下班后应切断施工用机械电源。
(7)重要工序,特殊危险作业,必须编制安全施工措施,填写安全施工作业票,经审查批准,进行安全技术交底后方可施工。
(8)必须认真贯彻执行“安全第一,预防为主”的安全生产方针。
5.6.2 电缆敷设施工方案
电缆敷设是电气安装工程中的一个重大单位工程,具有施工工期长、施工作业点多、施工作业面广、作业综合性强等特点。电缆敷设的方式以人力敷设为主。敷设方式根据设计原则采取沟道与电缆桥架相结合,引至设备的电缆以电缆保护管管敷设为主,配电盘柜以上进线为主。电缆敷设的质量工艺不仅直接关系到投产后的稳定运行,同时,电缆敷设的质量及工艺也是工程达标的一项重要指标。 5.6.2.1 电缆敷设具备的条件
1)、根据电缆设计清册和相关图纸,重新整理开列电缆敷设施工使用的电缆清册。电缆敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,避免浪费。
2)、依据电缆敷设清册,打印制作完成电缆标示牌。
3)、统计核对各种型号规格的电缆到货情况,检查电缆外观无损伤,绝缘良好。4)、电缆敷设路径所需的电缆支架安装完毕、电缆保护管敷设完毕且验收合格。 5)、电缆沟、竖井及电缆室等处的地坪及抹面工作应结束,电缆敷设路径畅通,转弯处、竖井两端支吊架设计安装合理。
6)、电缆沟道、竖井内照明充足,通风良好,并有供施工人员上下的专用爬梯。电缆沟排水畅通,电缆室、电缆沟等处的临时设施、废料清理干净,施工通道畅通。
7)、电缆隧道、沟道内埋管长出部分切割完毕,管口打磨光滑无毛刺。 8)、检查设备埋管位置准确,管道疏通无堵塞。 9)、电缆敷设工器具及材料准备齐全。 10)、施工人员的资格及要求
A.作业人员在施工前必须经过三级安全教育,认真学习安全规程,并经过考试合格,方能参加作业。B.作业人员必须熟悉设计图纸并参加安全技术交底。 C.参加作业人员必须熟练掌握电缆桥架安装及电缆敷设的安装方法及工艺要求。
D.电焊工必须经培训合格,并明确接地装置焊接的要求。 E.参加高压电缆头制作人员必需持证上岗。
F.作业人员必须掌握安全用电的方法,熟悉各项操作规程。 5.6.2.2 电缆施工流程图
5.6.2.3 电缆敷设 1)、施工前应对电缆进行详细检查;规格、型号、截面电压等级均符合设计
要求,外观应无扭曲、坏损等现象。
2)、电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验:1kV以下电缆,用1kV摇表摇
测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ;6kV电缆应作耐压试验,试验标准应符合规范规定。必要时敷设前仍需用2.5kV摇表测量绝缘电阻是否合格。 3)、根据电缆敷设任务和清册,将所使用的电缆提前运输至现场,选择施工方便的地点,集中分类放置,统一保管。
4)、 电缆敷设路径是否畅通。电缆保护管有无漏装,管口是否打磨光滑,电缆敷设路线,脚手架是否完善,光线不足之处应增加照明。
5)、根据设计长度和实际路经估算每根电缆的敷设长度,合理安排每盘电缆,
避免造成电缆浪费和电缆中间接头。
6)、在电缆所经过的个别沟道低矮狭小、支架层数减少处,应提前预想计划电缆的放置位置,不可堵塞通道。
7)、电缆敷设应遵守下列原则:先集中敷设路径、走向相同的电缆,后敷设分散电缆;先敷设动力电缆,后敷设控制电缆;先敷设路径长的电缆,后敷设路径短的电缆。
8)、施工现场电缆盘架设稳妥可靠,放线架应放置稳妥,钢轴的强度和长度应与电缆盘和重量相配合,敷设电缆的机具应检查并调试正常,确保电缆盘有可靠的制动措施。盘体离开地面高度以100-150为宜,并使电缆头从盘的上方引出。 9)、沿敷设路径合理安排参加的施工人员,在隧道转弯处、竖井上下入口及沟道分支处安置有经验的电缆工把关,保证施工安全和质量。10)、电缆敷设开始,盘体两侧设专人负责转动电缆盘,由施工负责人牵引线头,专人统一指挥,全体施工人员听从号令,密切配合,动作协调一致,电缆走动过程中,尽量减少摩擦并严防支架头划伤电缆外皮。每次只能放一根电缆,不得几根电缆同时敷设。 11)、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。电缆盘的转动速度与牵引速度应很好配合,全线应同时用力或停止,遇转弯或穿管时,应先将电缆甩出一定长度,再往前拉,防止损伤电缆。
12)、敷设到起始点位置时,电缆头两端应写出该电缆的编号、型号规格、起始点,并用透明胶带贴于电缆头上。
13)、为保证电缆敷设质量,要求每一根电缆敷设到位后,应排列整齐,不宜交叉,并从终点向起点依次进行排列和固定,并在始末两端、接头处、拐弯处、夹层内、隧道及竖井两端、人井内等地方悬挂标示牌。标示牌上应注明线路编号。当无编号时,应写明电缆型号、规格及起迄地点;并联使用的电缆应有顺序号。标示牌的字迹应清晰不易脱落,挂装应牢固。
14)、锯切电缆时,应留有适当的接线裕度,切断的高压电缆,端头应有密封防潮措施。
15)、电缆的固定
16)、垂直敷设或超过45o倾斜敷设的电缆在每个支架上;桥架上每隔2m
处; 17)、水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处;当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处;
18)、电缆固定要求绑扎人员配备钢板直尺一把,保证绑线成一条直线。做到电缆敷设横看成线,纵看成片,引出方向、弯度一致,余度一致,避免交叉压叠,达到整齐美观。
5.6.2.4 电缆敷设工艺标准:
1)、电缆敷设总体要求:直线段排放整齐平直,转弯处弯度一致,工艺美观,空间尽量避免交叉。
2)、电力电缆和控制电缆不能配置在同一层支架上,支桥架上电缆的排列顺序自上而下依次为:高压动力电缆,低压动力电缆,直流电缆,控制电缆,通讯电缆。施工中个别沟道低矮狭小处允许控制电缆和通讯电缆同层敷设。 3)、同一层支架上排列电缆时,由内向外进行,靠支架内侧应尽可能排列线径粗路线长的电缆,外侧排列线径较细路线短的电缆。
4)、进行电缆的排列固定工作时严禁使用铁件进行拍打撬压,以防损伤绝缘,必要时可以使用木棒,但也不可用力过猛。
太阳能光伏发电施工方案