好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

110kv变电站设计及其配电设备选择计算 - 图文 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

假设:在无功补偿设备如电容器、装调相机等电所方面暂时忽略,同时由于35kV所在电网线有着比较少的电容电流,当然110kV出线无电源的情况也是有可能的,所以也暂且不安装如消弧线等设备。

电力负荷水平:

110kV变压器:共存在2个回路的110kV进出线,平行供电线路进线也是两个回路,根据线路测定,每个回路能够最大承载35000KVA电容量。

35kV两个回路进线引入电源,共设有2个回路的35kV进出线,每个回路能够最大承载35000KVA电容量。

本变电站共设计12个回路的10kV电源引导出线,根据设计规和要求,因此建成的是清一色的架空线路,这包括按5000KVA/回输送容量设计的3回、4000KVA/回输送容量的有5回、另外4个目前为预留,根据今后实际需要再另行改扩建使用。

自用电方面,本变电站需要承载主要负荷如表1-2 表1-2 本变电站自用电负荷参数

额定容量序 号设备名称(kW)12345678910主充电机浮充电机主变通风蓄电池通风检修、试验用电载波通讯用电屋内照明屋外照明生活水泵福利区用电204.50.152.71515.24.54.51.50.850.8522周期性负荷周期性负荷(cosφ)0.850.850.850.850.850.851132111321周期性负荷经常性负荷经常性负荷经常性负荷经常性负荷经常性负荷功率因数安装台数工作台数备 注可以计算出负荷:

S=5.2+4. 5? (20+4.5+0.15*32+2.7+15+1+4.5*2+1.5)*0.85=49.725 (kVA)

1.3.3 环境条件

(1)变电站所在地区有记载的气象环境如季节温度差异较大,如冬季温度最低年份为-5.9℃,不属于极寒地区;夏季温度最高年份达到了39.1℃,夏季平均温度最高的一般只有29℃;

6

土壤温度方面来看,在0.8m地下中且最热的月份,土壤温度为21.5℃。

(2)从本地区海拔来看,平均海拔高度较高,达到了1716.7米。 (3)从本地区雷电来看,雷电情况总体较少,仅为T=25.1 日/年。

第2章 制作某110kV变电站一次部分电气设计的工作计划

2.1 工作计划安排

2.1.1 分工计划

任务序号 1 2 3 任务名称 负责主变压器台数与容量型式的选择、 变电所电气主接线设计任务 负责计算短路电流方面任务 负责选择主要电气设备、确定关于电压等级配电装置类型的任务 任务分配 睿 龚薇 伟 2.1.2 毕业设计进度安排表

时间 第13周 设计任务 撰写毕业设计方案 主要容 阅读指定文献和其它有关文献,写出毕业设计方案 学习110kV变电站相关知识、提升一次部分电气设计理论学习水平,并完成文章大纲 110kV变电站一次部分电气设计设计容和具体保护措施 完成毕业设计,对不足的地方进行修改 第14周 信息资料查询,学习变电站一次部分电气设计相关知识 撰写110kV变电站主要相关联的一次部分电气设计工作 毕业设计的修改 第15周 第16周

7

2.2 某110kV牵引变电所设计的容和要求

2.2.1 设计容

本次任务是一个降压变电站的设计工作,包含着110kV/35kV/10kV三个电压等级,利用双母线接线方式作为110kV主接线,进线为两路,均利用单母线分段接线方式作为35kV和10kV主接线。2*31.5MVA为主变压器容量,利用Yo/Yo-12连接方式作为110kV与35kV之间连接类型,利用Yo/△—11连接方式作为110kV与10kV之间连接类型。

主变压器本次设计有两个出线端子,一端与35kV的引出线相连接,一端与10kV的引出线相连接。我们把变电站部电气部分的设计作为本次任务,而出线线路的应用方面本次暂不涉及,因此会有着相对简洁负荷统计表,同时在电气主接线图的制作难度上也有所降低。

2.2.2 设计原则和基本要求

依照国家标准和电气设计技术规与要求进行设计,本着用户供电可靠、保证电能质量的基本原则要求,同时还需要有着接线简单清晰、操作方便、运行灵活的特点,而且尽可能的低投入、低运行费用,后期方便扩建性。具体要求表现在如下几个方面:

1)根据实际考虑主变压器台数,衡量容量和型式选择方面; 2)充分考虑与分析变电所电气主接线的设计; 3)模拟计算短路电流情况;

4)充分利用并选择主要电气设备,确定与选择各电压等级配电装置类型;

8

第3章 主变压器的选择

3.1 变电所主变压器台数的选择

对保障供电可靠性的前提下的用电负荷要求,若变电所需要承载大量一、二级负荷的,按照两台变压器来进行设计安装,一台变压器作为备用,极端条件下一台故障或检修时,可以及时启用另一台以便保证正常的供电需求。若变电所仅仅涉及二级负荷而无一级负荷则可以采用一台变压器,同时在低压侧应敷设备用电源并与其他变电所相连。若根据地域、季节等其他因素针对负荷或昼夜负荷变动较区,变电所可以采用经济运行的方式,当然采用两台变压器效果会更好。综上所述,本次设计根据实际情况拟采用两台变压器并联运行。

确定变压器的最大负荷公式为:

PM?k0?P

PM——代表变电所所承受的最大负荷量; k0——代表负荷同时系数;

?P——代表综合用电负荷(按负荷等级系统)

在基于对大多数变电所和终端分支数据分析研究得出,变电所的容量估算的计算公式如下:

ST?(0.75??0.8)PM

9

鉴于本次变电所设计安装主变压器2台,ST表示每台变压器的容量,那么在以下几个方面须同时满足:

其中单独运行一台变压器时,其容量应满足约70%的计算负荷负荷PM值,即:

ST?0.7PM

具体负荷计算结果为:

35kV侧:最大30MVA,最小18MVA, 10kV侧:最大16MVA,最小10MVA,

那么:

SC=0.7*(30MVA+16MVA) ?32.2MVA

由于前期设计明确了需要选择满足调压要求的变压器,因此宜采用110KV(参数

sj=100MVA)三绕组有载调压电力变压器较为合适。

由上述可得知,主变压器的型号选择为:SFSZL7—40000/110 该型号变压器主要参数见表(3-1):

表(3-1)

型号额定容量(KVA)主接头额定电压(KV)高中低阻抗电压(%)高--中高--中中--低绕组连接方式

SFSZL7—40000/1104000011038.56.3,6.6,10.5,1110.7517.56.5YN,yn0,d11 10

110kv变电站设计及其配电设备选择计算 - 图文 

假设:在无功补偿设备如电容器、装调相机等电所方面暂时忽略,同时由于35kV所在电网线有着比较少的电容电流,当然110kV出线无电源的情况也是有可能的,所以也暂且不安装如消弧线等设备。电力负荷水平:110kV变压器:共存在2个回路的110kV进出线,平行供电线路进线也是两个回路,根据线路测定,每个回路
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1usbo5yi460fvam2gyzr6h1tx45dea007kk
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享