和测量设备,母线和必要的辅助设备组成,以接受和分配电力。 根据室外形式分为室配电装置和室外配电装置;还可以分为装配式装置和成套式配电装置等。 8.1 设计原则与要求

一、设计原则

通过分析当地的地理环境、社会经济发展条件、用电状况、费用投入与产出的平衡等因素,综合考虑才能完成高压电站和配电装置型式设计与选择。

1、近可能的节约土地资源

2、保障运行的安全性和操作巡视的便捷性

配电装置的围必须清洁卫生,并且能够满足运行中人身和工作装置的安全要求,以便在配电装置即使发生事故时也能将事故限制在最低程度和最小围,同时要求操作人员将处于正常运行和事故处理状态,以确保操作和维护人员在设备的安全在检查和维护期间不会发生事故或设备的损坏。

3、考虑检修和安装的条件

妥善考虑检修和安装条件对于各种型式的配电装置非常重要,因为这涉及后期的检修和维护。同时最初配电装置的设计时将后期的扩建一并纳入设计围,为后期发展留有余地。

4、节约与价值的最大化。 二、设计要求 1、安全净距要合乎规

《电力工程电气设计手册》表10-1已经将屋外配电装置的安全净距作出了明确的规定,这个规可以作为设计的参考标准。

如有相邻且带电部分的额定电压不等时,应按较高的额定电压来确定安全净距,而不是低的。屋外带电装置带电部分不应有照明、通信和信号线架空跨越或穿过其上下面;屋配电装置带电部分不应有明敷的照明或动力线路跨越的其上面。

2、综合考虑运行和检修的需要

46

1)关于后期运行方面。

应把下面问题反映在在设计阶段: ①、整体母线、支线等进出线方向。

②、尽可能的避免或减少交叉线,统筹分析与考虑。 ③、要把整洁易用反馈到配电装置的布置上。 ④、各回路与各级电压配电装置顺序一致性原则。 ⑤、提前预留操作和巡视通道。 2)关于检修方面的要求:

针对检修这块容,在方案设计必须要考虑到:

①、维修间距的充足,既能方便维修也能确保人身安全。 ②、检修空间要有余量。

3、安全距离是设计人员最先要注意到的部分。 8.2 高压配电装置

(1)、110kV配电装置

本变电所的的高压侧为110kV,接线方式为双母线分段带旁路母线,这种方式对屋外型布置是比较合适的。由于将本变电站设为终端变电站,所以土地面积受限制小,因此布置方式采用了普通中型。而且中型配电装置有个特点就是的所有电器都在同一水平面并装在一定高度的基础上,安装母线构架高10m。

(2)、35kV配电装置

本变电所的中压侧为35kV,接线方式为双母线分段带旁路母线,中型布置屋外普通,单列布置,整个构架高度为7.3米,母线构架5.6m,这要求就每个间隔5.2m,间隔与间隔之间为2米。

(3)、10kV配电装置

本变电所的低压侧为10kV,接线方式为单母线分段接线,进出线共10回,其中架空线路

47

6回,电缆出线4回,并预留缆出口2个电。规程上要求:屋布置一般均为6~10kV配电装置,一般采用成套开关柜单层布置时出线不带电抗器,一般采用三层或二层布置出线时带电抗器。

在计算和选择短路和设备可知,10kV出线不带电抗器本为本设计一个细节,根据上述则用成套配电装置开关柜单层布。隔离开关不装设。型号为KYN8-10(F)型金属铠装移开式高压开关柜配电装置的。

柜体外壳和每个功能单元的分隔部分均由螺纹钢板制成。托架面板是更换柜面板。当手车是在驱动位置极为重要的,保护的级别是IP30壳,并且当手车是在证明保护水平的位置为IP20。该设备分为轮椅室,双层室和薄金属板餐厅。每个房间都有一个压力释放导管,环氧树脂接触点是轴距,轮椅分离器和食物分离器之间的接触工具。这确保了购物车运行时三部分隔离等级为IP20。被手车室,酒吧和食品室之间设置有金属隔离阀,并且当抽出当手推车插入和手推车关闭和关闭阀门自动打开。中继箱是一个独立的盒子,右走廊为2.5m室操作,维护走廊为1.5m,总长度为33.6米和宽度6.5米。

(4)、其它

墙壁竖立了实体墙。 高2m,采用水泥混凝土路面部宽度4m车道,4m转弯半径,1m变压器与储能罐间距,双层补偿电容器,8 * 6.5m2,主区 的9 * 10m2控制,房间主设置在10KV电源旁边,有利于观察110KV和35KV部配电设备。 8.3 小结

变电站的重要组成部分之一就是配电装置。它是一种用于接受和分配电力的装置,基于主电缆的连接、开关配电,保护和测量仪器、导轨以及所需的辅助设备组成。

配电设备可分为部配电设备,室外配电设备和完整配电设备。家用能源分配装置主要用于35KV及以下。当有特殊要求时,可以使用110?220KV。户外配电装置主要用于110KV及以上;目前整个配电装置主要用于家庭,主要是SF6全封闭组合电器。用于配电装置110至500KV。

48

第9章 项目总结

9.1 容总结

9.1.1 变压器的选择

110kV变电站中变压器是较为重要的电气设备部分,变压器严重影响着变电站的安全性、可靠与稳定、经济性能和效益。

(1)若有满足以下情况之一的,必须安装至少两个或更多的变压器:(1)大量的一级负荷;从安全角度出发的二级负荷;(2)具有较大浮动的负荷变化区域,如季节或昼夜等情况;(3),其他特定情况下的较大负荷情况。

(2)变压器的台数。城市网络中的变电站通常有两个或更多的主变压器。实际上一台是保障正常运行的,另外一台是作为备用之用,在极端情况下,正常运行的变压器出现故障,可以立刻用备用变压器进行代替。同样,本次110kV变电站设计方面,在不考虑成本的前提下,多安装变压器对保障正常供电、平稳、负荷方面等都是有好处的,但是这必须在成本和效益之间进行平衡,具体容表现在以下方面:

第一,主变容量确定与选择。即停止某台变压器的情况下,其他条件不变,仍然能使得供电完全正常;

其二,使得变压器容量上限保持在一个合理的围;

其三,占用土地的面积考虑。110kV变电站很多时候都是在市区,城区拥堵的环境,土地资源非常紧,这时就得根据实际情况综合考虑变压器的数量问题;

其四,成本投入。有断路的高压线路采用的SF6断路器相对成本较低,采用T接线方式使得出线中间有间隔,投资的费用就会更高,所以成本的投入要统筹考虑,分析利弊,权衡而行;

其五,关于短路电流问题。在提高单台变压器容量,则就会带来短路容量如低压侧增加,使得原有匹配的电气配件就可能会出现问题,所以要慎重考虑。当然在运行过程中一旦发现问题,可采取限制短路电流的措施,但这种方式不是长远之计;

49

其六,变压器本身的投资。选择两台变压器和三台变压器所需的总容量相对较大,但整体投资几乎相同。如果以两台主变压器和三台主变压器为例,两台变压器的走线不到三条,投资成本和运行维护成本都较低,而负载能力相对较低,有比较大的容载。电网适应性强,优势明显。但需要指出的是,随着城市的不断发展,能源消耗量不可避免地增加,进一步提高了变电站运行的安全性和灵活性,三大变压器应用于110千伏变电站的电气设计。这是设计变电站一次电气设备的必然趋势。

9.1.2 主接线方式的选择

保持变电站灵活性、可靠性、持续性供电的,主要的复杂装置通常用在当前的设计中就已经规划好。虽然采用这种复杂电缆安装方式使得供电更具有可靠性了,但也带来了很多的不足之处。例如,电缆安装方法复杂,操作频繁,维修量大,投资成本高,占地面积大。为解决上述问题,在变电站的电气设计中,电缆安装的主要方式应根据电流负荷性质,电气设备特性,变压器负荷率和大功率电网等因素确定。在正常情况下,连接变电站高压部分的主要方式可以有两种:桥接或电缆连接的部连接和变压器组的连接。如下所述:

(1)桥架部连线是终端变电站使用最多的关键连接方式,具有以下优点:少量断路器,简易线路故障功能,系统安装 清晰简单的配置和保护设置。当输电线路出现问题时,只有断开故障位置的断路器就能切断故障部分而不影响全线运行。因此建议110kV 电气设计应尽可能采用部桥接的主要方法,这有利于提高系统供电的可靠性。

(2)线路和变压器组。 这是一种相对简单的接线方法。 只需要将变压器负载运行到变电站的低压侧,以确保负载能够正常使用,并且几乎不会影响到相邻的变电站。

110KV变电站电气设计只是其中的一次部分。 这是一个大而复杂的电力项目,其主要容是:主电缆电气设计,变压器选型,无功补偿,电气设备选型,配电设备设计,保护和仪表配置 ,继电保护,防雷规划。

按设计要求的电缆的连接,桥型的选择方面都应该与110KV相匹配,35KV和10KV只使用一个总线加总支旁路、总线旁路开关的部分,因为低压侧是一级和二级负载电路数量较少,所