好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《指导书系列》放线部分--架线施工技术交底提纲、关于导地线架设技术、质量、安全要求共14页

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

陕西送变电工程公司

Q/XS

7.1-406-ZYL-2003

四川华能自一里水电站220KV专用送出工程

(Ⅲ标段)

架线施工技术交底提纲

2003-11-10发布 2003-11-21实施

四川华能自一里水电站220KV专用送出工程(Ⅲ标段)

架线施工技术交底提纲

批 准: 审 核: 编 写:

单项工程名称:架线施工 工程量:线路长32.282km 工地负责人:

工地技术负责人: 工地安全负责人: 交底人:

交底日期:2003年 11 月 日 交底对象 被交底人数 及听讲率 被交底人签字 ____人____% ____人____% ____人____% ____人____% 陕西送变电工程公司

四川华能自一里水电站220KV专用送出工程(Ⅲ标段)架线施工技术交底提纲

Q/XS 7.1-406-ZYL-2003 一、架线工程概况

由我项目部施工的四川华能自一里水电站220KV专用送出工程(Ⅲ标)架线工程起自Ⅱ、Ⅲ标N263分界塔N263(铁塔、接地、附件跳线安装均由我标段施工),止于ⅢⅣ分界塔N433(只负责大号侧的架线)。

本段架线长度32.282km,共计24个耐张段。全线导线除N428~N429采用LGJ-400/50钢芯铝绞线外,其余均采用LGJ-400/35型钢芯铝绞线;地线除N428~N429采用GJX-70镀锌钢绞线外,其余均采用GJX-50型镀锌钢绞线。地线一根架设于线路方向(小号至大号)的左侧,右侧架设光缆,光缆型号暂未定。跳线采用同等型号线材,N428~N429跳线采用LGJ-400/50导线。

本架线施工段为高大山岭,交通便道窄且路面差,运输困难。

主要交叉跨越有:九环公路2处、涪江3处、10KV19处、35KV2处、110KV1处。

本段受场地限制较大,张牵场的选择余地少,暂定放线区段为:N263~N264大号侧150米~N401大号侧180米~N420号小号侧200米~N422大号侧100米~N432大号侧350米。因N428~N429采用不同导线,增大了所在区段的放线难度。 二、人员要求

架线施工工艺较复杂,是集体协作性要求很强的作业,也是安全要求很高的作业,需要各小组互相配合,需要每位施工人员切实负起责任。要求各施工小组及个人严格按张力架线施工工艺作业指导书及各相关安全技术规程的规定进行架线施工,要求精神饱满,注意力集中,安全意识到位。

三、 设计要求

1. 导地线不允许有接头的档:N263~N264、N279~N280、N419~N420、N428-N429。 2. 导线弧垂不允许出现正误差的档:N402~N403、N403~N404、N410~N411、

N412~N413、N413~N414、N415~N416、N417~N418、N418~N419、N421~N422、

N424~N425、N426~N427、N429~N430、N432~N433。

陕西送变电公司自一里项目部 2003-11-102003-11-21实施

发布

3. 导线:单线架设,除N428~N429采用LGJ-400/50钢芯铝绞线外,其余均

采用LGJ-400/35型钢芯铝绞线。

4. 地线:1根,架设于线路方向(小号至大号)左侧;除N428~N429采用GJ-70

镀锌钢绞线外,其余均采用GJ-50型镀锌钢绞线。

5. 光缆:1根,架设于线路方向(小号至大号)右侧;

6. 跳线:N428~N429导线采用LGJ-400/50导线跳线;其余均采用LGJ-400/35

导线跳线。地线采用同种规格地线跳线。

7. 绝缘子:导线悬垂串、耐张串及跳线串均使用U70B型玻璃绝缘子;地线

使用楔形线夹及并沟线夹进行耐张塔挂线及跳线安装,使用U型环及线夹进行直线塔的安装,不使用绝缘子。

8. 导线绝缘子数量:一般规则:耐张串15片,悬垂串及跳线串14片。本标

段特例:14片的耐张串有:N419、N421、N423、N426、N433(小号侧)五基;15片的悬垂串有:N271、N277、N405三基。

9. 需倒挂导线耐张绝缘子串:N265前侧、N274后侧、N426后侧、N429前侧、

N432后侧、N433后侧共计6串。

10.

防震锤:本标段导线均采用FDZ-5F型节能防震锤进行防震。对大档

距及有重要交叉跨越的直线塔采用防震锤与预绞丝护线条联合进行防震。本标段地线除N428大号侧~N429小号侧采用FG-70型防震锤外,其余均采用FG-50型防震锤。安装距离指:直线塔从悬垂线夹外沿开始计算,耐张塔从耐张管出口开始计算。安装距离如下: 导地线型号 防震锤型号 LGJ-400/35 LGJ-400/50 FDZ-5F FDZ-5F 1.76 GJX-70 FG-70 0.64 GJX-50 FG-50 0.73 安装距离(米) 1.67 11. 接续管 接续管型号 线型 接续管 耐张线夹 直接压接管 补修管 导线LGJ-400/35 NY-400/35 JY-400/35 JX-400 导线LGJ-400/50 NY-400/50 JY-400/50 JX-400 地线GJ-70 NY-70G / / 地线GJ-50 NY-50G JY-50G JX-50G 四、技术、质量、安全要求。

1、技术要求

1.1金具材料管理:按规格与型号配置各种材料,严禁发生混用与错用现象。

对绝缘子、线夹、联板等需要特别注意的金具,在材料站先进行试组装,保证连接无误后开始按基分料下发。各施工小组严格施工图要求进行施工。 1.2 防振锤安装:导线安装防振锤时,需要缠绕铝包带,缠绕长度不得露出线夹口。 1.3 引流弧垂规定:地线弧垂0.3m;导线弧垂2.3米。如果个别塔位不能保证导线对铁塔的最小间隙,则导线弧垂应相应变化。

最小电气间隙要求:本工程的最小电气间隙为2.05米,要求各施工小组认真检查跳线对塔身放电间隙与部位,并做好记录。

1.4 地线跳线与接地:地线挂线点联板长约为0.54m,加上U型环、楔形线夹长约为1m,地线跳线两边均留够约1.5m,统一规定小号侧跳线与铁塔连接,大号侧跳线通过并沟线夹与小号侧跳线相连。跳线并沟线夹安装要紧固,与铁塔连接处螺栓应紧固。 2、质量要求 2.1导地线的保护:

张力架线是为了保护导线,本段导线与避雷线施工验收标准和转角、耐张接续管质量标准应认真执行《110-500KV架空电力线路施工及验收规范》、《架空电力线路导线及避雷线液压施工工艺规程》等有关规定,误差标准执行《输变电工程达标投产质量考核评定标准(2000年版)》。在运输、展放、压接、锚线、附件安装的过程中,要全过程按《质量保证措施》规定进行导地线质量保护。 2.2架线与附件质量规定

1)弧垂:紧线后导线、地线弧垂与设计值允许偏差为±2%,大跨越(N428~N429档)要求为±0.8%,最大0.8m。另特别注意设计上有特殊规定的档。

2)悬垂线夹安装后,绝缘子串应垂直,偏斜不超过4度,最大不超过150mm。 3)导地线防震锤安装距离允许偏差为±20mm。

4)金具上所有闭口销直径与孔径配套且弹力适度,各种螺栓、穿钉、弹簧销的穿向统一如下:

悬垂串上(包括单串和双串)的螺栓及穿钉凡能顺线路方向穿入的一律向

受电侧(由小号向大号侧)穿入(R型销子的瓷瓶大口向大号),横线路方向的螺

第 3 页

《指导书系列》放线部分--架线施工技术交底提纲、关于导地线架设技术、质量、安全要求共14页

陕西送变电工程公司Q/XS7.1-406-ZYL-2003四川华能自一里水电站220KV专用送出工程(Ⅲ标段)架线施工技术交底提纲2003-11-10发布2003-11-21实施四川
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1urkj7m0zd0weks4q8jb3z01x0bw3600n5q
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享