S7-300/400的编程语言与指令系统
3.1 S7-300/400的编程语言
3.1.1 PLC编程语言的国际标准
IEC 61131是PLC的国际标准,1992~1995年发布了IEC 61131标准中的1~4部分,我国在1995年11月发布了GB/T 15969-1/2/3/4(等同于IEC 61131-1/2/3/4)。
IEC 61131-3广泛地应用PLC、DCS和工控机、 “软件PLC”、数控系统、RTU等产品。 定义了5种编程语言
1) 指令表IL(Instruction list):西门子称为语句表STL。
2) 结构文本ST(Structured text):西门子称为结构化控制语言(SCL)。 3) 梯形图LD(Ladder diagram):西门子简称为LAD。
4) 功能块图FBD (Function block diagram):标准中称为功能方框图语言。 5) 顺序功能图SFC(Sequential function chart):对应于西门子的S7 Graph。
3.1.2 STEP 7中的编程语言
梯形图、语句表和功能块图是3种基本编程语言,可以相互转换。
1.顺序功能图(SFC) :STEP 7中的S7 Graph 2.梯形图(LAD)
直观易懂,适合于数字量逻辑控制。“能流”(Power flow)与程序执行的方向。 3. 语句表(STL):功能比梯形图或功能块图强。
4.功能块图(FBD):“LOGO!”系列微型PLC使用功能块图编程。
5.结构文本(ST):STEP 7的S7 SCL(结构化控制语言)符合EN 61131-3标准。 SCL适合于复杂的公式计算、复杂的计算任务和最优化算法,或管理大量的数据等。 6.S7 HiGraph 编程语言
图形编程语言S7 HiGraph 属于可选软件包,它用状态图(state graphs)来描述异步、非顺序过程的编程语言。
7.S7 CFC 编程语言
可选软件包CFC(Continuous Function Chart,连续功能图)用图形方式连接程序库中以块的形式提供的各种功能。
8.编程语言的相互转换与选用
在STEP 7编程软件中,如果程序块没有错误,并且被正确地划分为网络,在梯形图、功能块图和语句表之间可以转换。如果部分网络不能转换,则用语句表表示。
语句表可供喜欢用汇编语言编程的用户使用。语句表的输入快,可以在每条语句后面加上注释。设计高级应用程序时建议使用语句表。
梯形图适合于熟悉继电器电路的人员使用。设计复杂的触点电路时最好用梯形图。 功能块图适合于熟悉数字电路的人使用。
S7 SCL编程语言适合于熟悉高级编程语言(例如PASCAL或C语言)的人使用。 S7 Graph,HiGraph和CFC可供有技术背景,但是没有PLC 编程经验的用户使用。S7 Graph
对顺序控制过程的编程非常方便,HiGraph适合于异步非顺序过程的编程,CFC适合于连续过程控制的编程。
3.2 S7-300/400 CPU的存储区
3.2.1 数制
1.二进制数
二进制数的1位(bit)只能取0和1这两个不同的值,用来表示开关量的两种不同的状态。该位的值与线圈、触点的关系。ON/OFF,TURE/FALSE。二进制常数:2#1111_0110_1001_0001。
2.十六进制数
十六进制的16个数字是0~9和A~F, 每个占二进制数的4位。B#16#,W#16#,DW#16#, W#16#13AF(13AFH)。逢16进1,例如B#16#3C=3×16+12=60。
3.BCD码
BCD码用4位二进制数表示一位十进制数,十进制数9对应的二进制数为1001。 最高4位用来表示符号,16/32位BCD码的围。BCD码实际上是十六进制数,但是各位之间逢十进一。296对应的BCD码为W#16#296,或2#0000 0010 1001 0110。
2#0000 0001 0010 1000对应的十进制数也是296,对应的十进制数为
28+25+23=256?32?8?296。
3.2.2 基本数据类型
1.位(bit):位数据的数据类型为BOOL(布尔)型。I3.2的意义。 2.字节(Byte)
3.字(Word)表示无符号数。取值围为W#16#0000~W#16#FFFF。
4.双字(Double Word)表示无符号数。围DW#16#0000_0000~DW#16#FFFF_FFFF。 5.16位整数(INT,Integer)是有符号数,补码。最高位为符号位,为0时为正数,取值围为?32 768~32 767。
6.32位整数(DINT,Double Integer)最高位为符号位,取值围为 ?2 147 483 648~2 147 483 647。
MSB7MB100( a ) MB100MSB31最高有效字节MB100MB101( c ) MD100 MB102MB103LSB0MSB15高有效字节MB100LSB 低有效字节0MB101( b ) MW100LSB最低有效字节0
图3-6 字节、字和双字
7.32位浮点数
浮点数又称实数(REAL),表示为1.m ?2E,例如123.4可表示为1.234 ?102。根据
ANSI/IEEE标准
式中指数e = E +127(1 ≤
e ≤
浮点数=1.m ?2e 254),为8位正整数。
ANSI/IEEE 标准浮点数占用一个双字(32位)。
因为规定尾数的整数部分总是为1,只保留尾数的小数部分m(0~22位)。浮点数的表示围为±1.175495 ? 10?38~±3.402 823 ? 10。
38
符号位 指数em尾数的小数部分876543210 222120191817161514131211109313029282726252423
图3-7 浮点数的结构
用很小的存储空间(4个字节)可以表示非常大和非常小的数。PLC输入和输出的数值大多是整数,浮点数的运算速度比整数运算的慢。
L#为32位双整数常数,例如L# +5。
P#为地址指针常数,例如P#M2.0是M2.0的地址。
S5T#是16位S5时间常数,格式为S5T#aD_bH_cM_dS_eMS。S5T#4S30MS = 4s30ms,取值围为S5T#0~S5T#2H_46M_30S_0MS(9990s),时间增量为10ms。
C#为计数器常数(BCD码),例如C#250。8位ASCII字符用单引号表示,例如 ‘ABC’。 T#为带符号的32位IEC时间常数,例如T#1D_12H_30M_0S_250MS,时间增量为1ms。 DATE是IEC日期常数,例如D#2004-1-15。取值围为D#1990-1-1~D#2168-12-31。 TOD#是32位实时时间(Time of day)常数,时间增量为1ms,例如TOD#23:50:45.300。 B(b1,b2) B(b1,b2, b3,b4)用来表示2个字节或4个字节常数。
3.2.3 复合数据类型与参数类型
1.复合数据类型
通过组合基本数据类型和复合数据类型可以生成下面的数据类型: (1) 数组(ARRAY)将一组同一类型的数据组合在一起,形成一个单元。 (2) 结构(STRUCT)将一组不同类型的数据组合在一起,形成一个单元。 (3) 字符串(STRING)是最多有254个字符(CHAR)的一维数组。
(4) 日期和时间(DATE_AND_TIME)用于存储年、月、日、时、分、秒、毫秒和星期,占用8个字节,用BCD格式保存。星期天的代码为1,星期一~星期六的代码为2~7。
例如DT#2004-07-15-12?30:15.200为2004年7月15日12时30分15.2秒。 (5) 用户定义的数据类型UDT (user-defined data types)。 在数据块DB和逻辑块的变量声明表中定义复合数据类型。 2.参数类型
为在逻辑块之间传递参数的形参(formal parameter,形式参数)定义的数据类型: (1) TIMER(定时器)和COUNTER(计数器):对应的实参(actual parameter,实际参数)应为定时器或计数器的编号,例如T3,C21。
(2) BLOCK(块):指定一个块用作输入和输出,实参应为同类型的块。 (3) POINTER(指针):指针用地址作为实参。例如P#M50.0。
(3) ANY:用于实参的数据类型未知或实参可以使用任意数据类型的情况,占10个字节。
3.2.5 系统存储器
1.过程映像输入/输出(I/Q)
在扫描循环开始时,CPU读取数字量输入模块的输入信号的状态,并将它们存入过程映像输入(process image input,PII)中。
在扫描循环中,用户程序计算输出值,并将它们存入过程映像输出表(process image output,PIQ)。在循环扫描结束时将过程映像输出表的容写入数字量输出模块。
I和Q均以按位、字节、字和双字来存取,例如I0.0, IB0, IW0和ID0。 与直接访问I/O模块相比的优缺点。 2.部存储器标志位(M)存储器区 3.定时器(T)存储器区
时间值可以用二进制或BCD码方式读取。 4.计数器(C)存储器区
计数值(0~999)可以用二进制或BCD码方式读取。 5.共享数据块(DB)与背景数据块(DI)
DB为共享数据块,DBX2.3,DBB5,DBW10和DBD12。 DI为背景数据块,DIX, DIB,DIW和DID。 6.外设I/O区(PI/PO)
外设输入(PI)和外设输出(PQ)区允许直接访问本地的和分布式的输入模块和输出模块。可以按字节(PIB或PQB)、字(PIW或PQW)或双字(PID或PQD)存取,不能以位为单位存取PI和PO。
3.2.6 CPU中的寄存器
1.累加器(ACCUx)
累加器用于处理字节、字或双字的寄存器。S7-300有两个32位累加器(ACCU1和ACCU2),S7-400有4个累加器(ACCU1~ACCU4)。数据放在累加器的低端(右对齐)。
2.状态字寄存器(16位)
首次检测位/FC, 逻辑运算结果(RLO); 状态位STA不能用指令检测;
OR位暂存逻辑“与”的操作结果(先与后或);
算术运算或比较指令执行时出现错误,溢出位OV被置1。
OV位被置1时溢出状态保持位OS位也被置1,OV位被清0时OS仍保持为1,用于指明