好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

[电气施工组织设计]电气工程施工组织设计方案范本

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

....

电气工程施工组织设计

一、 编制依据

1、某小区二标 段招、投标文件。 2、本工程施工图及图纸会审内容

3、《建筑电气工程施工质量验收规范》 (GB50303—2002)。 4、《建筑电气工程施工工艺标准》 (ZJQ00—SG—006—2003)。 5、《建筑安装工程施工图籍》 (第二版) 6、地方有关法律、法规、条文等。

7、ISO9002质量管理和质量保证标准。

二、工程概况

本工程包括 3、4、5、6四栋楼,均为二类高层住宅楼,小区内电力

变电所采用 380/220V 供电,进线方式为电缆直埋地引入,采用上进上出, 消防、应急照明、公灯、电梯、地下室照明为二级负荷,其余室内供电为 三级负荷。 三、进度计划

34楼进度计划

##

#

#

#

#

配电柜插 座

二次配管

桥架电缆配

管内箱内穿线

电箱安装

安装

—— 08.04.05

08.04.06—— 08.05.16—— 08.05.15

08.06.10

08.06.11—— 08.08.16—— 08.08.15

1

开关灯具 等 电气调试

08.0825

~~

....

6楼进度计划

#

配电柜插 座

二次配管

桥架电缆配

管内箱内穿线

电箱安装

安装

——

08.04.06—— 08.05.11—— 08.05.10

08.06.15

08.06.16—— 08.07.21—— 08.07.20

08.07.30

开关灯具 等

电气调试

08.04.05

四 、施工准备与布臵

施工准备包括技术、生产、现场临建、材料进场以及施工机具准备和人员安排等。

1、生产技术准备工作

技术人员和施工班组认真学习和审查图纸,熟悉图纸内容和会审记录

情况。认真学习工程施工质量验收规范和有关施工工艺标准,做好技术和

质量交底工作。

首先根据施工图、施工合同编制施工方案及材料计划。根据审批过的

施工方案及材料计划组织施工。施工前须由专业技术人员对施工班组作施

工技术交底及安全交底。

2 、施工机具的准备

主要施工机具安排见表 1。

表 1

主要施工机具计划

施工工具 电焊机 砂轮切割机 钢片切割机 套丝板

单位 台 台 台 台

数量 2 2 4 5

施工工具 液压开孔机 接地电阻测试仪 绝缘摇表 万用表

单位 套 只 只 只

数量 1 1 3 3

2

~~

....

煨弯机 套 1 压接钳 只 2 气焊工具 套 2 压力案子 个 3 电锤 台 3 台虎钳 个 1 台钻 台 1 水平仪 个 6 手提电钻 台 5 相序器 个 1 电动套丝机

1

手动煨弯器

10

3、劳动力的配臵

劳动力需用量计划

工 种 预埋阶段

安装阶段

竣工收尾

电 工 30 40 15 电焊工 8 8 2 普通工

12

12

3

五、 材料供应及进场验收

施工人员根据设备、材料的种类和施工进度计划编制物资需要量计划,

做好材料供应计划,提前将所需材料进行统筹、采购。

进场的主要设备、材料、成品和半成品必须有合格证及检验报告。并报监理工程师验证。

1、 照明配电箱检验

1) 产品的合格证和随机文件查验,应有生产许可证和安全认证标志。

2) 外观检查:有符合设计的铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无

脱落脱焊,涂层完整,无明显碰撞凹陷。

2、 照明灯具及附件检验

1) 检验合格证及随机文件。

2) 灯具涂层应完整,无损伤,附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标

志和防爆合格证号,普通灯具有安全认证标志。

3) 现场抽样检查成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能。灯具的绝

~~

3

....

缘电阻不小于 2 兆欧,内部接线为铜芯绝缘软线,芯线截面积不小于 0.5 ㎜ 2,橡胶或 PVC绝缘电线的绝缘层厚度不小于 0.6mm。

3、开关、插座、接线盒及其附件检查项目有

1) 查验合格证,防爆产品有防爆标志和防爆合格证号,实行安全

认证制度的产品,有安全认证标志。

2) 开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全。

3) 性能检测

( 1) 不同极性带电部件间的电气间隙距离不小于 3mm; ( 2) 绝缘电阻值不小于 5 兆欧

( 3) 用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的螺钉与软塑固定件旋

合长度不小于 8mm,软塑固定件在经受 10 次拧紧退出试验后,无松动或掉渣,螺钉及螺纹无损坏现象;

(4) 金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出,反复

5 次

仍能正常使用。

4) 对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异

议时,按批抽样检测。

4、 电线电缆的查验

1) 按批查验合格证,合格证有生产许可证编号《额定电压

450/750V

及以下聚氯乙烯绝缘电缆》 GB5023.1~5023.7 标准生产的产品有安全认证 标志。

2) 包装完好,抽检的电线绝缘层完好无损,厚度均匀。电缆无压扁、

扭曲,铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、电缆外护层有明显标识和制造厂

标。

4

~~

....

3) 按制造标准,现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯

直径误差不大于标称直径的

1%;工程中 BV型绝缘电线的绝缘厚度不小于表

2 中的规定。

表 2

绝缘层厚度规定值表

1

2 3 4 5

2

电线芯线标称截面积( mm) 1.5 2.5 4 6 10

绝缘层厚度规定值(

mm)

0.7

0.8

0.8

0.8

1.0

4) 对电缆、电线绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样检测。

5、 型钢和电焊条的检测

1) 按批查验合格证和材质证明书。

2) 型钢无严重锈蚀,无过度弯曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆

包抽检,焊条尾部无锈 斑。

6、 镀锌制品检查

1) 按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书。

2) 镀锌层覆盖完整、表面无锈斑,并且配件齐全,无砂眼。

7、 电缆头部件及接线端子检测

1) 验合格证。

2) 部件齐全,表面无裂纹和气孔

六、主要分部分项工程施工方法及要求

电气工程主要施工程序见图

3

~~

5

[电气施工组织设计]电气工程施工组织设计方案范本

....电气工程施工组织设计一、编制依据1、某小区二标段招、投标文件。2、本工程施工图及图纸会审内容3、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)。4、《建筑电气工程施工工艺标
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
1uqow384lt9da6a52gje3fmdy9ulfu00gf5
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享