28 企业分变电所布置如下图所示,为一级负荷供电,其中一路电源来自总变电所,另一路电源来自柴油发电机。变压器T1为35/10.5kV,4000kV.A,油重3100kg,高3.5m;变压器T2、T3均为10/0.4kV,1600kV.A,油重1100kg,高2.2m。高低压开关柜均为无油设备同室布置,10kV电力电容器独立布置于一室,变压器露天布置,设有1.8m高的固定遮拦。请指出变电所布置上有几处不合乎规范要求?并说明理由。 ( )
(A)一处
(B)二处
(C)三处
(D)四处
29 总变电所的35kV裸母线拟采用管形母线,该母线的长期允许载流量及计算用数据见下表,设计师初选的导体尺寸为6100/90,若当地最热月平均最高温度为35℃,计算该导体在实际环境条件下的载流量为下列哪一项数值? ( )
注:1.最高允许温度+70°C的载流量,是按基准环境温度+25°C,无风、无日照,辐射散热系数与吸收系数为0.5,不涂漆条件计算的。2.最高允许温度+80°C的载流量,是按基准环境温度+25°C,日照0.1W/cm2,风速0.5m/s且与管形导体垂直,海拔1000m,辐射散热系数与吸收系数为0.5,不涂漆条件计算的。3.导体/2寸中.D为外径为内径,d为内径。
(A)1975.6A
(B)2120A
(C)2247A
(D)2333.8A
30 总变电所所在地区的污秽特征如下,大气污染较为严重,重雾重盐碱,离海岸盐场2.5 km,盐密0.2mg/cm2,总变电所中35kV断路器绝缘瓷瓶的爬电距离为875mm,请判断下列断路器绝缘瓷瓶爬电距离检验结论中,哪一项是正确的?并说明理由。 ( )
(A)经计算,合格
(B)经计算,不合格
(C)无法计算,不能判定
(D)无需计算,合格
30 某办公室平面长14.4m、宽7.2m、高3.6m,墙厚0.2m(照明计算平面按长14.2m、宽7.0m),工作面高度为0.75m,平面图如下图所示,办公室中均
匀布置荧光灯具。请回答下列问题。
31 若办公室无吊顶,采用杆吊式格栅荧光灯具,灯具安装高度3.1 m,其A.A剖面见下图,其室内顶棚反射比为0.7,地面反射比为0.2,墙面反射比为0.5,玻璃窗反射比为0.09,窗台距室内地面高0.9m,窗高1.8m,玻璃窗面
积为12.1m2,若挂画的反射比与墙面反射比相同,计算该办公室空间墙面平均反
射比ρWAV,应为下列哪一项数值? ( )
(A)0.40
(B)0.45
(C)0.51
(D)0.55
32 若该办公室有平吊顶,高度3.1m,灯具嵌入顶棚安装,已知室内有效顶棚反射比为0.7,墙反射比为0.5,地面反射比为0.2,现均匀布置8套嵌入式3×28W格栅荧光灯具,用T5直管荧光灯配电子镇流器,28W荧光灯管光通量为26601m,格栅灯具效率为0.64,其利用系数见下表,计算中RCR取小数点后一位数值,维护系数为0.8,求该房间的平均照度为下列哪一项? ( )
(A)275lx
(B)293lx
(C)313lx
(D)329lx
33 若该办公室有平吊顶,高度3.1m,灯具嵌入顶棚安装,为满足工作面照度为500lx,经计算均匀布置14套嵌入式3×28W格栅荧光灯具,单支28W荧光灯管配的电子镇流器功耗为4W,T5荧光灯管28W匕通量为26601m,格栅灯具效率为0.64,维护系数为0.8,计算该办公室的照明功率密度值应为下列哪一项数值? ( )
(A)9.7W/m2
(B)11.8W/m2
(C)13.5W/m2
(D)16W/m2
34 若该办公室平吊顶高度为3.1 m,采用嵌入式格栅灯具均匀安装,每套灯具4×14W,采用T5直管荧光灯,每支荧光灯管光通量为10501m,灯具的利用系数为0.62,灯具效率为0.71,灯具维护系数为0.8,要求工作面照度为500lx,计算需要灯具套数为下列哪一项数值?(取整数) ( )
(A)14
(B)21
(C)24
(D)27
35 若该办公室墙面上有一幅挂画,画中心距地1.8m,采用一射灯对该画局部照明,灯具距地3m,光轴对准画中心,与墙面成30°角,位置示意如下图所示,射